Тема нежелания применять прокалывающий зажим не раскрыта. А ведь он позволяет избежать кучи проблем
21.09.2016 в 17:22:55
Тема нежелания применять прокалывающий зажим не раскрыта. А ведь он позволяет избежать кучи проблем
21.09.2016 в 17:42:23
avmal написал:
SunFire написал: avmal, попробовал в орех зажить семижилку (кстати, раз это 2-й класс гибкости, то наверное корректно называть его ПВ2 ? ). Жилы, естественно, расползлись. Соответственно, 1-2 из них получаются слабо зажатыми. Скажите, так хорошо ?
Вы по всему стояку собираетесь магистральные провода резать перед подключением к "ореху"? Мне так думается, что достаточно изоляцию с жилы снять, чтобы вся картина изменилась и отпали все вопросы.
avmal, не понял. то что на картинке - эксперимент. Семижильный провод на фото - типа отвод от стояка. Получается, что при использовании семижилки для отвода от стояка, при зажиме жилы расползаются. Понятно, что сам стояк никуда не расползётся.
21.09.2016 в 17:44:05
Костян челяб написал: Тема нежелания применять прокалывающий зажим не раскрыта. А ведь он позволяет избежать кучи проблем
Вы задайте себе вопрос - почему при многоэтажном строительстве так упёрто до фанатизма продолжают использовать традиционные "орехи" вместо прокалывающих зажимов? Ответ до банальности прост - использование зажимов приведёт к неоправданному перерасходу средств. Это же не подключение под напряжением дачного домика двумя зажимами - это подключение на каждом этаже к обесточенным проводам пяти отводов.
21.09.2016 в 17:44:20
Костян челяб написал: Тема нежелания применять прокалывающий зажим не раскрыта. А ведь он позволяет избежать кучи проблем
Костян челяб, что-то я не хочу стояк прокалывать. Всё-таки это общедомовое имущество.
21.09.2016 в 17:46:39
SunFire написал: Получается, что при использовании семижилки для отвода от стояка, при зажиме жилы расползаются.
Так используйте моножилу для отвода или опрессовывайте жилу неизолированным наконечником, гильзой ...
21.09.2016 в 17:57:55
21.09.2016 в 18:31:39
Костян челяб написал: Тема нежелания применять прокалывающий зажим не раскрыта. А ведь он позволяет избежать кучи проблем
Костян челяб, КВТ грозилось, ничего не слышно?)
НШП пока ваше всё)))
21.09.2016 в 18:50:30
SunFire написал: да, вот удалось с трудом найти одну моножилу к ЕТМ.
да нафига вам моножила? Оконечить и все.
21.09.2016 в 18:59:00
haramamburu написал: да нафига вам моножила? Оконечить и все.
Присоединяюсь. С моножилой 16,0 новые проблемы появятся при монтаже. В то же время, как опыт мне подсказывает, отвод надо будет делать максимум 10,0. Проект-то у ТС имеется?
21.09.2016 в 19:30:28
SB3 написал: КВТ грозилось, ничего не слышно?)
Чего грозились? Не помню. Я сюда пол года не появлялся, а на других форумах КВТшника погнали типа за рекламу. Я помню с КВТшником бодался только за то, чтобы в орехах имбусовые болты применять.
avmal написал: отвод надо будет делать максимум 10,0.
Тоже удивляюсь, откуда 16 квадратов взялось. Но это я приберегал для дальнейшего добивания автора. Да, кстати, тема нежелания применения ПВ=3 (ПУгВ) тоже не раскрыта.
SunFire написал: что-то я не хочу стояк прокалывать. Всё-таки это общедомовое имущество.
А зачищать и подрезать ножом при зачистке хотите? Да еще и под напряжением? Или желаете заказывать отключение стояка?
21.09.2016 в 20:21:01
Костян челяб, да какой-то он сжим грозился сделать вместо "орехов"