avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2016 в 13:02:34

SunFire написал: почему-то от стояка до квартиры принято одножильным проводом. Возможно, это всеобщее заблуждение.

Никогда не делал ввод в квартиру моножилой. Это об общепринятости ... Что касается темы, то она становится всё более и более непонятна. Изначально речь шла об ПуВ для магистрали в стояке, что мы внимательно и изучали. После этого у меня появились смутные подозрения, что вы хотите, лишь, заменить перемычки от стояка до коммутирующего аппарата перед счётчиком. И это мы обсудили. Теперь уже речь идёт об отрезке от магистрального стояка до квартиры, что невозможно без соответствующей коммутирующёй и защитной аппаратуры напрямую ... Может вы, в конце концов, раскроете нам свои тайные желания?

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

22.09.2016 в 13:42:02

avmal написал:

SunFire написал: почему-то от стояка до квартиры принято одножильным проводом. Возможно, это всеобщее заблуждение.

Никогда не делал ввод в квартиру моножилой. Это об общепринятости ... Что касается темы, то она становится всё более и более непонятна. Изначально речь шла об ПуВ для магистрали в стояке, что мы внимательно и изучали. После этого у меня появились смутные подозрения, что вы хотите, лишь, заменить перемычки от стояка до коммутирующего аппарата перед счётчиком. И это мы обсудили. Теперь уже речь идёт об отрезке от магистрального стояка до квартиры, что невозможно без соответствующей коммутирующёй и защитной аппаратуры напрямую ... Может вы, в конце концов, раскроете нам свои тайные желания?

Уважаемый avmal, большое спасибо Вам за отзывчивость и терпение ! Сожалею, что получилась путаница. Итого, что я хочу сделать. Схема следующая:

  1. вводной автомат однополюсный (на него от стояка приходит ФАЗА 10-ка с заниженным сечением) - заменить на 16-ку.
  2. от вводного автомата ФАЗА 10-ка с заниженным сечением на счётчик - заменить на 16-ку.
  3. от счётчика ФАЗА 10-ка с заниженным сечением на противопожарное УЗО - заменить на 16-ку.
  4. от стояка НОЛЬ 10-ка с заниженным сечением сразу на счётчик (видимо, чтобы не ставить двухполюсные вводные автоматы и не пломбировать их потом) - заменить на 16-ку.
  5. от счётчика НОЛЬ ГОСТовская 6-ка на противопожарное УЗО - заменить на 16-ку.

ВВОД в квартиру - не трогать, там 10-ка вроде приличная, штангенциркулем ещё не мерил. Хотя, чешется и её перепротянуть на 16-ку или семижилку или ПВ3.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2016 в 13:57:42

SunFire написал: вводной автомат однополюсный (на него от стояка приходит ФАЗА 10-ка с заниженным сечением) - заменить на 16-ку

SunFire написал: от счётчика ФАЗА 10-ка с заниженным сечением на противопожарное УЗО - заменить на 16-ку.

Давайте попробуем начать с самого начала, пока не начался новый виток путаницы ... Каковы номиналы аппаратов и почему вы решили, что ваших "восьми" квадратов будет мало?

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

22.09.2016 в 14:20:57

avmal написал:

SunFire написал: вводной автомат однополюсный (на него от стояка приходит ФАЗА 10-ка с заниженным сечением) - заменить на 16-ку

SunFire написал: от счётчика ФАЗА 10-ка с заниженным сечением на противопожарное УЗО - заменить на 16-ку.

Давайте попробуем начать с самого начала, пока не начался новый виток путаницы ... Каковы номиналы аппаратов и почему вы решили, что ваших "восьми" квадратов будет мало?

avmal, вводной автомат С50. Я с самого начала хотел опустить подробности, так как знал, что меня будут убеждать, что коммутация в этажном щите открытая по воздуху, поэтому даже честной 6-ке ничего не будет от 67.5А (50 х 1.35).

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

22.09.2016 в 15:45:08

Тут могу сказать только одно, лучшее - враг хорошего.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

22.09.2016 в 16:14:16

shtazi написал: Тут могу сказать только одно, лучшее - враг хорошего.

shtazi, можете аргументировать ? Я же не 35 квадратов пытаюсь вкорячить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2016 в 17:22:48

SunFire написал: знал, что меня будут убеждать, что коммутация в этажном щите открытая по воздуху, поэтому даже честной 6-ке ничего не будет

Это первая разумная ваша мысль.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.09.2016 в 21:09:54

SunFire написал: Итого, что я хочу сделать. Схема следующая:

вводной автомат однополюсный (на него от стояка приходит ФАЗА 10-ка с заниженным сечением) - заменить на 16-ку. от вводного автомата ФАЗА 10-ка с заниженным сечением на счётчик - заменить на 16-ку. от счётчика ФАЗА 10-ка с заниженным сечением на противопожарное УЗО - заменить на 16-ку. от стояка НОЛЬ 10-ка с заниженным сечением сразу на счётчик (видимо, чтобы не ставить двухполюсные вводные автоматы и не пломбировать их потом) - заменить на 16-ку. от счётчика НОЛЬ ГОСТовская 6-ка на противопожарное УЗО - заменить на 16-ку.

ВВОД в квартиру - не трогать, там 10-ка вроде приличная, штангенциркулем ещё не мерил. Хотя, чешется и её перепротянуть на 16-ку или семижилку или ПВ3.

На основании чего заниженная десятка заменяется на 16, а не на нормальную десятку? При вводном автомате 50А?

Может на 25 или 50 сразу поменять, чего стесняться? :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.09.2016 в 00:18:17

240 например... ибо мах сечение не регламентировано

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

23.09.2016 в 00:23:54

SunFire, могу, открыто 6-ка 50 Ампер держит. Вы занимаетесь перфекционизмом, но впрочем дело ваше.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

23.09.2016 в 09:50:09

shtazi написал: SunFire, Вы занимаетесь перфекционизмом, но впрочем дело ваше.

shtazi, совершенно верно. Пока есть возможность, хочу заложиться на будущее, пока есть возможность. Вдруг, 63А разрешат ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу