SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

23.09.2016 в 09:53:10

Radio написал:

На основании чего заниженная десятка заменяется на 16, а не на нормальную десятку? При вводном автомате 50А?

Может на 25 или 50 сразу поменять, чего стесняться? :)

Radio, на основании того, что:

  1. Я ничего не нарушаю. Выделенная мощность ограничивается вводным автоматом, а не СГОРАЕМОСТЬЮ провода. Провод - не предохранитель. Поправьте, если не прав.
  2. Я так хочу.

P.S. Кольчугинская 10-ка (моножила) имеется. Если что-то пойдёт не так - поставлю её. P.P.S. как я уже отвечал выше, превышаю всего на один шаг, я ж не 35 квадратов пытаюсь вкорячить.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

23.09.2016 в 11:50:36

Попросил на выходные у наших электриков пресс для ТМЛ. Наши добрые электрики сказали - приходи, только пресс у нас не гидравлический, а ручной :a Вот фото. У него ещё ноги выдвигаются, совсем жестокие провода можно обжимать.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.09.2016 в 12:16:25

SunFire написал: Radio, на основании того, что:

Я ничего не нарушаю. Выделенная мощность ограничивается вводным автоматом, а не СГОРАЕМОСТЬЮ провода. Провод - не предохранитель. Поправьте, если не прав. Я так хочу.

P.S. Кольчугинская 10-ка (моножила) имеется. Если что-то пойдёт не так - поставлю её. P.P.S. как я уже отвечал выше, превышаю всего на один шаг, я ж не 35 квадратов пытаюсь вкорячить.

Ну, если вы так хотите, то почему бы и нет. Ведь ваше желание никаких правил не нарушает.

Считаю что это хорошее желание.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

23.09.2016 в 12:19:20

SunFire написал: в Орехах, Автоматах и Счётчиках

Непосредственно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.09.2016 в 12:29:23

Abrikos написал: Импровизация :) Семь обрезков жилы 1,5 кв.мм (типа десятка), блок зажимов счётчика.

Я последнее время все больше склоняюсь к тому чтобы отказаться от НШВИ в пользу НШПИ как раз из за плохой устойчивости НШВИ к деформациям, особенно от винтов в клеммниках. Я об этом писал в блогах про подключение варочной панели:

В собираемом сейчас щите опробую это решение, потом отпишусь.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

23.09.2016 в 12:39:12

Alexey_Spb написал: отказаться от НШВИ в пользу НШПИ

в первом случае вы получаете гильзу которая удерживает внутри себя жилки чтобы те не расползались, а во втором дополнительное не очень надежное соединение. оно вам надо?

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.09.2016 в 13:04:37

jaja написал: а во втором дополнительное не очень надежное соединение.

Аргументируйте пожалуйста.

Вас же почему-то не смущает что практически точно так же (в части вызывающего у вас сомнение в надежности соединения) подключены жилы какого-нибудь фидера 3x240+120 на подстанции, от которого запитан в том числе ваш дом?

И вообще все силовые соединение в стране и в мире на действительно БОЛЬШИЕ токи и требующие высочайшей надежности сделаны по тому же принципу?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

23.09.2016 в 13:40:15

Alexey_Spb написал: практически точно так же (в части вызывающего у вас сомнение в надежности соединения) подключены жилы какого-нибудь фидера 3x240+120 на подстанции

неужели тоже ншпи? )

все до вас уже придумано и опробовано вот человек сотворил правда неизолированными, зато с налетом элитарности

0

человек-электрик

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

23.09.2016 в 13:47:09

Alexey_Spb написал: из за плохой устойчивости НШВИ к деформациям

Деформации внутри соединений оскорбляют ваши эстетические чувства? :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.09.2016 в 13:48:31

jaja, вы не ответили на мой вопрос:

jaja написал: не очень надежное соединение

Alexey_Spb написал: Аргументируйте пожалуйста.

Жду от вас ответа, либо опровержения сказанного вами.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.09.2016 в 13:49:41

jaja написал: неужели тоже ншпи? )

Прочитайте пожалуйста внимательно:

Alexey_Spb написал: практически точно так же (в части вызывающего у вас сомнение в надежности соединения)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу