21.09.2016 в 20:49:53

SB3 написал: Костян челяб, да какой-то он сжим грозился сделать вместо "орехов"

SB3, чего то там пртпоминаю, но смутно

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

21.09.2016 в 21:40:23

Костян челяб написал:

SB3 написал: Костян челяб, да какой-то он сжим грозился сделать вместо "орехов"

SB3, чего то там пртпоминаю, но смутно

Костян челяб, если Вы имеете ввиду меня, то я никакой сжим особый не собирался делать, на стояке обычный орех. По поводу 16 квадратов я давно жду вопрос, наконец-то он возник.

Итак, из четырех проводов (два к счетчику и два от него): три провода - 10-ка с заниженным сечением, а четвертый - честная 6-ка. Естественно, я этого допустить не могу, поэтому, пока счетчики на опломбированы, решил поменять трехомудию от застройщика на Кольчугино. Есть и 10-ка и 16-ка. Очень хочу сразу поставить 16-ку для пущей надежности. Знаю , что на форуме очень любят экономить медь, но на таких коротеньких участках - это копейки.

По поводу проекта. А что я нарушаю ? Выделенную мощность я самовольно не увеличиваю. Провода должны быть не менее 10-ки. Разве запрещено ставить 16-ку на вводе ??? В квартиру все равно ПОКА идет 10-ка.

По поводу оконцевания/обжима семижилки ответ очевиден: была бы обжималка или гидравлический пресс - давно бы обжал и не морочил людям голову. Но покупать минимуму за 3.500 р. обжималку ради 3-4 концов как-то очень неоправданно.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.09.2016 в 21:53:37

SunFire написал: Провода должны быть не менее 10-ки

Врут, нагло врут ;) (те кто сказал вам такое)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.09.2016 в 22:04:07

Импровизация :) Семь обрезков жилы 1,5 кв.мм (типа десятка), блок зажимов счётчика.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

21.09.2016 в 22:05:49

haramamburu написал:

SunFire написал: Провода должны быть не менее 10-ки

Врут, нагло врут ;) (те кто сказал вам такое)

haramamburu, хорошо, спрошу по-другому: где регламентирован максимальное сечение ? Я думаю, оно ограничено клеммами счетчика и автоматов. Вряд ли в проекте будут писать про квадратные миллиметры ("не читал, но осуждаю")

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

21.09.2016 в 23:26:11

SunFire, а почему нельзя обжать тупо гильзой а-ля ГМЛ, и впихнуть куда там надо, так чисто чтоб проводники не расползались?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

22.09.2016 в 05:43:03

Хорошо, 16 - воля ваша, деньги тоже. Не возражаю. Прркалывющий зажим - тоже, не хотите - не делайте. Но почему вы упорно не хотите взять ПВ3, оконцевать НШВИ и решить все проблемы - тут мне не понятно

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

22.09.2016 в 06:50:13

Костян челяб написал: Хорошо, 16 - воля ваша, деньги тоже. Не возражаю. Прркалывющий зажим - тоже, не хотите - не делайте. Но почему вы упорно не хотите взять ПВ3, оконцевать НШВИ и решить все проблемы - тут мне не понятно

Костян челяб, я подробно не изучал вопрос, но почему-то от стояка до квартиры принято одножильным проводом. Возможно, это всеобщее заблуждение.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

22.09.2016 в 07:07:56

SunFire написал:

Костян челяб написал: Хорошо, 16 - воля ваша, деньги тоже. Не возражаю. Прркалывющий зажим - тоже, не хотите - не делайте. Но почему вы упорно не хотите взять ПВ3, оконцевать НШВИ и решить все проблемы - тут мне не понятно

Костян челяб, я подробно не изучал вопрос, но почему-то от стояка до квартиры принято одножильным проводом. Возможно, это всеобщее заблуждение.

SunFire, да ни где не принято. Понимаете? Я вам приводил пример своей работы в начале темы. Застройщик и человек, делающий для себя или с умом для людей - две большие разницы

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.09.2016 в 07:41:14

SunFire написал: где регламентирован максимальное сечение ? Я думаю, оно ограничено клеммами счетчика и автоматов.

максимальное сечение... это все от выделенной мощности зависит, а никак не от клемм счетчика или модульного автомата ;)

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

22.09.2016 в 12:38:16

haramamburu написал:

SunFire написал: где регламентирован максимальное сечение ? Я думаю, оно ограничено клеммами счетчика и автоматов.

максимальное сечение... это все от выделенной мощности зависит, а никак не от клемм счетчика или модульного автомата ;)

haramamburu, от выделенной мощности зависит минимально допустимое сечение, но никак не максимальное.

0