SB3 написал: Костян челяб, да какой-то он сжим грозился сделать вместо "орехов"
SB3, чего то там пртпоминаю, но смутно
21.09.2016 в 20:49:53
SB3 написал: Костян челяб, да какой-то он сжим грозился сделать вместо "орехов"
SB3, чего то там пртпоминаю, но смутно
21.09.2016 в 21:40:23
Костян челяб написал:
SB3 написал: Костян челяб, да какой-то он сжим грозился сделать вместо "орехов"
SB3, чего то там пртпоминаю, но смутно
Костян челяб, если Вы имеете ввиду меня, то я никакой сжим особый не собирался делать, на стояке обычный орех. По поводу 16 квадратов я давно жду вопрос, наконец-то он возник.
Итак, из четырех проводов (два к счетчику и два от него): три провода - 10-ка с заниженным сечением, а четвертый - честная 6-ка. Естественно, я этого допустить не могу, поэтому, пока счетчики на опломбированы, решил поменять трехомудию от застройщика на Кольчугино. Есть и 10-ка и 16-ка. Очень хочу сразу поставить 16-ку для пущей надежности. Знаю , что на форуме очень любят экономить медь, но на таких коротеньких участках - это копейки.
По поводу проекта. А что я нарушаю ? Выделенную мощность я самовольно не увеличиваю. Провода должны быть не менее 10-ки. Разве запрещено ставить 16-ку на вводе ??? В квартиру все равно ПОКА идет 10-ка.
По поводу оконцевания/обжима семижилки ответ очевиден: была бы обжималка или гидравлический пресс - давно бы обжал и не морочил людям голову. Но покупать минимуму за 3.500 р. обжималку ради 3-4 концов как-то очень неоправданно.
21.09.2016 в 21:53:37
SunFire написал: Провода должны быть не менее 10-ки
Врут, нагло врут ;) (те кто сказал вам такое)
21.09.2016 в 22:04:07
Импровизация :) Семь обрезков жилы 1,5 кв.мм (типа десятка), блок зажимов счётчика.



21.09.2016 в 22:05:49
haramamburu написал:
SunFire написал: Провода должны быть не менее 10-ки
Врут, нагло врут ;) (те кто сказал вам такое)
haramamburu, хорошо, спрошу по-другому: где регламентирован максимальное сечение ? Я думаю, оно ограничено клеммами счетчика и автоматов. Вряд ли в проекте будут писать про квадратные миллиметры ("не читал, но осуждаю")
21.09.2016 в 23:26:11
SunFire, а почему нельзя обжать тупо гильзой а-ля ГМЛ, и впихнуть куда там надо, так чисто чтоб проводники не расползались?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.09.2016 в 05:43:03
Хорошо, 16 - воля ваша, деньги тоже. Не возражаю. Прркалывющий зажим - тоже, не хотите - не делайте. Но почему вы упорно не хотите взять ПВ3, оконцевать НШВИ и решить все проблемы - тут мне не понятно
22.09.2016 в 06:50:13
Костян челяб написал: Хорошо, 16 - воля ваша, деньги тоже. Не возражаю. Прркалывющий зажим - тоже, не хотите - не делайте. Но почему вы упорно не хотите взять ПВ3, оконцевать НШВИ и решить все проблемы - тут мне не понятно
Костян челяб, я подробно не изучал вопрос, но почему-то от стояка до квартиры принято одножильным проводом. Возможно, это всеобщее заблуждение.
22.09.2016 в 07:07:56
SunFire написал:
Костян челяб написал: Хорошо, 16 - воля ваша, деньги тоже. Не возражаю. Прркалывющий зажим - тоже, не хотите - не делайте. Но почему вы упорно не хотите взять ПВ3, оконцевать НШВИ и решить все проблемы - тут мне не понятно
Костян челяб, я подробно не изучал вопрос, но почему-то от стояка до квартиры принято одножильным проводом. Возможно, это всеобщее заблуждение.
SunFire, да ни где не принято. Понимаете? Я вам приводил пример своей работы в начале темы. Застройщик и человек, делающий для себя или с умом для людей - две большие разницы
22.09.2016 в 07:41:14
SunFire написал: где регламентирован максимальное сечение ? Я думаю, оно ограничено клеммами счетчика и автоматов.
максимальное сечение... это все от выделенной мощности зависит, а никак не от клемм счетчика или модульного автомата ;)
22.09.2016 в 12:38:16
haramamburu написал:
SunFire написал: где регламентирован максимальное сечение ? Я думаю, оно ограничено клеммами счетчика и автоматов.
максимальное сечение... это все от выделенной мощности зависит, а никак не от клемм счетчика или модульного автомата ;)
haramamburu, от выделенной мощности зависит минимально допустимое сечение, но никак не максимальное.