20.09.2016 в 07:09:58
Вот видите как все просто. Фаза одна, выделено 11 кВт, проточник возможен.
20.09.2016 в 09:06:54
Эл.плита 380 в. Электрик из управ.комп. Сказал что 20 кВт. В квартире.
20.09.2016 в 09:10:27
Где можно посмотреть или как узнать, сколько в квартире кВт ?
20.09.2016 в 10:24:46
Ruslan017, У Вас должен быть акт разграничения.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.09.2016 в 10:33:14
Ruslan017, фактически мощность ограничивается вводным автоматом, судя по вашей фотографии, это 50 А (11,5 кВт). Юридически — им же, но не тем, что по факту, а тем, что по проекту дома; если интересно, то спрашивать надо не электрика, а главного инженера в письменном виде (или устно, но при личном присутствии с демонстрацией им подтверждающих документов). Если же спортивного интереса у вас нет, а есть желание фактически поставить водонагреватель (50 А, как уже было сказано, ему достаточно), то надо открывать щиток и смотреть, как там что на самом деле. Потому что из утверждений «плита 380», «20 кВт» и вашей фотографии хотя бы одно ложно. По ГОСТу в щитках максимальный номинал — 63 А, то есть при однофазном подключении 14,49 кВт. А по вашей фотографии щиток однофазный. Даже если предположить, что каждое из трёх устройств управляет своей фазой, то это получается всего 76 А, то есть 17,48 кВт.
20.09.2016 в 11:16:21
Всё понял, всём большое спасибо, буду действовать.
21.09.2016 в 09:15:45
21.09.2016 в 09:19:22
Всем, доброго утра. Получил Акт 10 кВт. в квартире. Если водонагреватель поставить на 8 кВт. Правильно ли будет или лучше на 6 кВт. Но тогда вода будет на верно тёплая ?
21.09.2016 в 09:22:48
Ruslan017 написал: Если водонагреватель поставить на 8 кВт.
Как вариант поставить ограничитель мощности.
Ruslan017 написал: Правильно ли будет или лучше на 6 кВт. Но тогда вода будет на верно тёплая ?
Под накопительный совсем места нет?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.09.2016 в 10:11:20
Акт довольно безграмотный. Как технически осуществляется ограничение 10 кВт? Автомата такого не бывает, а реле мощности не предусмотрено. Почему ремонт своего оборудования, пусть и в общем щитке, надо согласовывать? Как технически можно отключить квартиру от ВРУ? PE тоже будут отключать, нарушая проектную СУП дома?
Как бы то ни было, хоть 10 кВт, хоть 50 А (11,5 кВт), водонагреватель можно поставить любой. А дальше сами считайте, какая нагрузка и в течение какого времени (автомат срабатывает не мгновенно, реально у вас 13 кВт, а кратковременно и 16 с половиной) у вас может быть включена одновременно с ним.
21.09.2016 в 14:13:43
Места, под накопитеоьный водонагреватель нету.