Привет специалисты. Тема заземление. И так. ОРУ - 230 кВ. Ввод однофазных кабелей (фирмы PIRELLI 1x1000 CU-XLPE-127/220(245) kV) выполняется с помощью кабельной муфты фирмы PFISTERER в изолированном вводе SILICONE Outdoor termination ES-s 245 kV фирмы CCC GmbH Berlin. Полимерный (силиконовый) изолятор установлен на квадратной алюминиевой плите, которая в свою очередь закреплена на четырёх изоляторах к металлоконструкции ввода. Вывод экрана кабеля подключен к алюминиевой плите. От алюминиевой плиты отходит изолированный проводник заземления в специальный ящик. В этом ящике проводник (изолированный) крепится болтом к медной шине (покрытой зелёной плёнкой). С другого конца этой медной шины подключен не изолированный медный провод подключенный к контуру заземления ОРУ. Вопрос: 1. Правильно ли выполнено заземление?? 2. Как называется данный ящик, его назначение?? 3. Может должно быть отдельное заземление брони кабеля и отдельным проводником заземлена алюминиевая плита полимерного вывода?? Так как токи утечки с изолятора и наведенные токи с экрана кабеля суммируются на данной алюминиевой плите и уходят в заземление через ящик. 4. Зачем в ящике медная шина покрыта плёнкой?? 5. Почему изначально проводник заземления изолированный а после ящика без изоляции?? Заранее благодарен.