21.09.2016 в 01:08:00

Aquamail написал: давайте попробуем абстрагироваться... от стереотипа

Тут абстрагируйся - не абстрагируйся, а с линиями у вас перебор в несколько раз, даже по меркам трехкомнатной квартиры. Вы фактически тянете отдельный кабель и ставите отдельный автомат на каждую розетку. Мне не жалко, но это не имеет ни малейшего смысла, поймите.

0
aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

21.09.2016 в 09:55:59

а почему УЗО1 после защиты по напряжению, остальные УЗО после рубильника? Поместите его так же после рубильника, собирать проще и красивее

0
Aquamail
Aquamail
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Тольятти

Сообщений: 7

21.09.2016 в 11:35:18

aleksandr29, там неотключаемая линия на холодильник

0
Aquamail
Aquamail
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Тольятти

Сообщений: 7

21.09.2016 в 11:39:37

megrad, по поводу вытяжки, идея моя была такова, на каждую еденицу стационарной техники идет своя линия. Это дает возможность в ремонте и профилактике отключить только одну линию и спокойно копаться в устройстве не выводя из строя остальную технику. АВ+УЗО экономия есть если сравнивать с ВДТ.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

21.09.2016 в 11:46:30

Aquamail написал: aleksandr29, там неотключаемая линия на холодильник

Aquamail, если холодильник не нуждается в "защите по напряжению" почему и зачем она нужна другим электроприборам?

0

человек-электрик

Aquamail
Aquamail
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Тольятти

Сообщений: 7

21.09.2016 в 12:05:47

jaja, это не защита это просто рубильник (служит чтобы отключить все приборы, кроме холодильника, когда я уезжаю в командировку)

0
aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

21.09.2016 в 12:35:53

Aquamail, то есть рубильник стоит для того, чтоб вместо коммутации 6 устройств, коммутировать одно? А надо? Место в щитке никогда много не бывает. Не по несколько же раз в день все отключать и включать, чтоб надоело флажки взводить.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.09.2016 в 16:02:05

Aquamail написал: идея моя была такова, на каждую еденицу стационарной техники идет своя линия. Это дает возможность в ремонте и профилактике отключить только одну линию и спокойно копаться в устройстве не выводя из строя остальную технику.

У вас на каждой единице "стационарной" техники будет штепсельная вилка. Вполне достаточно вынуть её из розетки, чтобы спокойно копаться в устройстве.

И да, ближайшая нужда "копаться в устройстве" возникнет лет через... много. Делать это будут крайне редко. И делать это, вероятно, будут специально обученные люди, которые даже не оценят вашу о них заботу. :) Но бессмысленно зарыть деньги в штукатурку вам придется уже сегодня.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

22.09.2016 в 07:55:49

Самое то веселое что в новостройках в нашем городе тоже ставят 3х63А на стояк и 2х50А автоматы на квартиру. Наверное также экономят.