#5794618

Добрый вечер, пришлось найти другого плиточника. Сегодня сделали слой плиточного клея 6-8 мм с уклонами к трапу. Вопрос в следующем: плиточник предлагает больше не делать гидроизоляцию и начинать сразу укладывать плитку. Я сам считаю, что сделать ещё одну гидроизоляцию поверх нового слоя плиточного клея надо. На гидроизоляцию из геотекстиля уже самой мастики не хватит, так как там будет очень большой расход. Может быть достаточно сделать просто обмазочную гидроизоляцию в два слоя укрепив примыкание стен к полу с помощью гидроизоляционной ленты? Производитель Lugato рекомендует именно так. Заранее спасибо всем ответившим. Алексей

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Добрый вечер, не хватило гидроизоляции на всё помещение. ((( Но под серым плиточным клеем есть уже полноценная гидра в два слоя. Как Вы думаете имеет смысл покупать ещё банку и доделывать? Или можно и так положить кафель?

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Добрый вечер, вот что получилось. Всё бы было ничего, вот только силикон на шве примыкания бордюра к брусу совсем некрасиво получился. Напрягает, , мастер говорил, что нереально. Как думаете хорошо переделать можно или уже не исправить? И на некоторых швах между плитками странные маленькие дырочки, диаметром около 1 мм, как будто жук древоточец дырок наделал. Это нормально? И стоит ли их заделывать? Деньги как обещал я оплатил, но ощущение радости и удовольствия от хорошо выполненной работы не появилось, всё на троечку(
И кстати говорил я, что бы вокруг трапа силиконом заделать, всё равно затиркой сделал. Вот млин.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Силикон увы. Лучше не сделать, т.к. это не отделочный материал, а скорее, ремонтный. Мастер правильно затер вокруг слива затиркой, а не силиконом. Герметик должен быть ниже - под плиткой, да и затирка тоже отлично держит.
А вот швы можно было сделать и поаккуратнее... можете взять концентрированную грунтовку "аквастоп", покрасить ею швы пожирнее, чтобы прямо стояли лужи в швах, через 5 минут стереть тряпкой. Мелкие дырочки затянет и станет герметично.

protsay написал:
не хватило гидроизоляции на всё помещение. ((( Но под серым плиточным клеем есть уже полноценная гидра в два слоя. Как Вы думаете имеет смысл покупать ещё банку и доделывать? Или можно и так положить кафель?

Нормально. Главное, что у вас хватило на примыкания к стене, а плоскось ..черех плоскость обычно ничего не проходит - плитка и затирка держат воду. Ещё раз - гидроизоляция наносится в первую очередь на примыкания стен к полу, и места примыканий трапа и плитки.

Уклоны вижу визуально по фоткам.
Проверяется просто - пускаем воду на пол(а не разливаем одну чашку воды) вода должна достигнуть трапа, не оставляя луж, тонкий слой воды на плитке и затирке не в счет.
Дырочки в затирке - эстетика, по идее не должно быть.
Между бортиком насадки трапа и плиткой все-таки лучше силиконом в цвет затирки, лучше терпит различные температурные разширения различных материалов, для эстетов, противников силикона есть насадки от Виеги с металльным бортиком, там затирку как раз можно на 100%.
По силикону между плиткой и брусом не подскажу, такое не делал, возможно есть какие-то особенности нанесения...
В целом - не душевая, так что не страшно...

Баш майсторът

Регистрация: 16.01.2011 Смоленск Сообщений: 1833

Что снизу сделана полноценная гидра - сомневаюсь т.к. трап не загидроизолирован. Не вижу , как соединяется гидроизоляция с трапом, а уже все вымазали клеем. Таким образом - правильно, что сделали дополнительно гидрозоляцию сверху. Снизу неполноценную можно было бы не делать.

Трап с прижимным нержавеющим фланцем или без? Манжета самоклеющаяся с бутилкаучуком?

Регистрация: 16.01.2011 Смоленск Сообщений: 1833

protsay написал:

снял металлическое кольцо, вырезал мат по периметру трапа. Действительно клей толком не приклеился к трапу, но лежит плотно не полу и не продавливается.

Ну да, я только вторую страницу прочитал. Если гидра с трапа была вырезана и не восстановлена, то есть первый слой гидроизоляции или нет - можно считать, что нет. Сквозь площадь не пропустит, но, если дойдет до трапа - будет насыщать влагой то, что под ним. Надо было восстановить гидроизоляцию на трапе, сделать уклоны клеем и положить плитку. А еще лучше было бы не делать первый слой гидры, сделать уклоны, а после этого делать полноценную гидроизоляцию.
Клей не обязан приклеиваться к корпусу трапа, т.к. трап из полипропилена, его не клеит ни один стандартный клей. Говорят бутилкаучуковая манжета приклеивается хорошо, но без фланца я бы не рисковал, т.к. делается на 15 лет - расчетный срок службы гидры Киилто (где-то прочитал, но потом уже найти не смог). Гидроизоляция трапа обеспечивается гидроизоляцией между стяжкой и манжетой и надежностью прижима манжеты фланцем. Больше ничем. К трапу ни клеями, ни гидрами, ни герметиками.

Регистрация: 16.01.2011 Смоленск Сообщений: 1833

Но народ особо не заморачивается, герметизирует герметиками и говорит, что все хорошо.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Грэй написал:
силикон увы. лучше не сделать, т.к .это не отделочный материал, а скорее, ремонтный. Мастер правиьно затер вокруг слива затиркой, а не силиконом. герметик должен быть ниже - под плиткой, да и затирка тоже отлично держит.
а вот швы можно было сделать и поаккуратнее.... можете взять концентрированную грунтовку "аквастоп", покрасить ею швы пожирнее, чтобы прямо стояли лужи в швах, через 5 минут стереть тряпкой. Мелкие дырочки затянет и станет герметично.

Грэй, спасибо , за совет, обязательно так сделаю.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Бонис написал:

protsay написал:

снял металлическое кольцо, вырезал мат по периметру трапа. Действительно клей толком не приклеился к трапу, но лежит плотно не полу и не продавливается.

Ну да, я только вторую страницу прочитал. Если гидра с трапа была вырезана и не восстановлена, то есть первый слой гидроизоляции или нет - можно считать, что нет. Сквозь площадь не пропустит, но, если дойдет до трапа - будет насыщать влагой то, что под ним. Надо было восстановить гидроизоляцию на трапе, сделать уклоны клеем и положить плитку. А еще лучше было бы не делать первый слой гидры, сделать уклоны, а после этого делать полноценную гидроизоляцию.
Клей не обязан приклеиваться к корпусу трапа, т.к. трап из полипропилена, его не клеит ни один стандартный клей. Говорят бутилкаучуковая манжета приклеивается хорошо, но без фланца я бы не рисковал, т.к. делается на 15 лет - расчетный срок службы гидры Киилто (где-то прочитал, но потом уже найти не смог). Гидроизоляция трапа обеспечивается гидроизоляцией между стяжкой и манжетой и надежностью прижима манжеты фланцем. Больше ничем. К трапу ни клеями, ни гидрами, ни герметиками.

Бонис, Добрый вечер, установлен бутилкаучуковый мат и прижимной фланец, вся конструкция промазана гидроизоляцией Lugato. Сам наблюдал за процессом.
Меня больше расстраивает, что швы силикона примыкания бордюра к брусу некрасиво получились. Не знаю так оставить или переделать.