Andreymeks написал: Все привет! Прошу помощи в сборке щитка в квартиру под аренду, в будущем под продажу. Однокомнатная квартира новостройка, щиток на этаже. Кабель по квартире ВВГ-нг-ls, розетки под стяжкой, освещение по потолку. Производителя автоматов хотел бы дешевле, но "золотой середины" не нашел - либо дорого как для себя - АББ, Schnider, Legrand, либо IEK на который множество нареканий.

Схему прилагаю. Все банально просто: свет две зоны, розетки две зоны, плита, холодильник. В целях безопасности выключатель всей электрики кроме холодильника.

Схема элщитка:

Andreymeks, под продажу так потом и накинуть можно в цену, типа смотрите щит все дела!

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.09.2016 в 12:19:28

Andreymeks написал: Все привет! Прошу помощи в сборке щитка в квартиру под аренду, в будущем под продажу. Однокомнатная квартира новостройка, щиток на этаже. Кабель по квартире ВВГ-нг-ls, розетки под стяжкой, освещение по потолку. Производителя автоматов хотел бы дешевле, но "золотой середины" не нашел - либо дорого как для себя - АББ, Schnider, Legrand, либо IEK на который множество нареканий.

Схему прилагаю. Все банально просто: свет две зоны, розетки две зоны, плита, холодильник. В целях безопасности выключатель всей электрики кроме холодильника.

Схема элщитка:

Andreymeks,

Вполне себе нормальная бюджетная схема.

Только вот не понял про автомат на 3 модуля, может вы имели в виду двухполюсник?

Да и 25 на плиту может быть мало, зависит от конкретной модели плиты. Поставьте 32 и не ошибетесь.

И УЗО можно взять номиналом на 40 ампер если у вас на вводе 32 - оно почти в 2 раза дешевле чем на 63 ампера.

Но автомат на вводе обязательно должен быть (не рубильник). В идеале, до счетчика.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

24.09.2016 в 14:42:30

Alexey_Spb написал: Но автомат на вводе обязательно должен быть (не рубильник)

Это вы откуда взяли? Должно быть любое коммутирующее устройство.