Аватар пользователя
Маньяк

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 496

14.12.2005 в 00:07:54

Планирую менять трубы ГВС и ХВС в новом панельном доме. Строители сделали МП снаружи стен, сответственно все криво и косо. http://www.poema-esenina.spb.ru/fullimages/PB050014.jpg http://www.poema-esenina.spb.ru/fullimages/PB050012.jpg Делать разводку собираюсь ПП, и прятать ее в стену. Кто нибудь пробовал такое сотворить? Или стоит смотреть в сторону меди с пайкой?
Планирую делать так: сразу после стояка кран->фильтр->редуктор->счетчик->коллектор. Видел фильтр холивэл с краником очистки. Как на этот очистной кран смотрит водоканал при приеме счетчика на учет? Ведь он стоит ДО счетчика. Какой лучше ставить редуктор?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

14.12.2005 в 01:25:36

ПП можно монолитить,но при условии,что напряжения,возникающие в нем из-за температурного расширения,возьмет на себя стена.Т.е заделывать надо крепко. Сделайте так:до счетчика кран и грязевик,а тонкой очистки -после,затем редуктор и коллектор. Редуктора хорошие FAR,например http://termoros.com/webshop/?psubid=4

0
Аватар пользователя
Маньяк

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 496

14.12.2005 в 10:26:06

Но все равно на грязевике сли будет ДО счетчика.С приемом проблем не будет? На грязевика стоят сетки На скольтко лучше? 50? 100? И какой лучше фильтр тонкой очистки ставить?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

14.12.2005 в 10:31:36

Фильтр тонкой очистки-FAR,HW. С приемом проблем быть не должно,что Вы имеете в виду под сеткой 50 или 100?

0
Аватар пользователя
Маньяк

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 496

14.12.2005 в 11:47:57

ДОКА написал : Фильтр тонкой очистки-FAR,HW. С приемом проблем быть не должно,что Вы имеете в виду под сеткой 50 или 100?

Так вроде на грязевиках сетка ставится, с ячейками, измеряемыми в микронах? Или я что-то не то понял?

И можно поподробнее про филтр тонкой очистки?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

14.12.2005 в 11:58:12

50-100микрон-это не грязевик уже,а тонкий.Грязевик 800микрон,бывает немного меньше.

0
Аватар пользователя
Маньяк

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 496

14.12.2005 в 12:10:20

Т.е. получается что сначала надо 600-800, потом счетчик, потом фильтр тонкой очистки (на сколько мкм лучше ставить?), за ним редуктор и коллектор.

А что конкретно даст фильтр тонкой очитски?Для питьевой буду ставить отдельно систему со своим краном. Просто в Питере вода идет с приличным содержанием железа, и в воде присутствует такой осадок типа ржавчины.Хотя это может быть и от труб. Будет ли этот фильтр убирать такой осадок?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

15.12.2005 в 02:14:41

А что конкретно даст фильтр тонкой очитски?---

В основном- это защита смесителей,водогреев и.т.д.,чтобы осадок убирал-нужен микронный фильтр(единицы микрон)

0
Аватар пользователя
Маньяк

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 496

15.12.2005 в 10:22:37

2_ДОКА Большое спасибо.