05.10.2016 в 00:05:26
05.10.2016 в 00:07:20
Правильно ли смонтирована система отопления, птпутно двухтрубная поверх ТП. Планируется сухая Стяжка 8-10см
05.10.2016 в 10:47:31
id136145969, Это вы мастер или вам так сделали? Уж больно ленивый вариант прокладки труб. Я такого еще не видел :applause:
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
05.10.2016 в 10:58:32
Это так смонтировали систему отопления, т.к. ниже нет возможности опустить трубы (значительное удорожание. Пояснения монтажника, что это оптимальный монтаж, т.к. меньше элементов сопротивления (уголки и т.п.), соответственно меньше монтажных участков (состыковок, пайки..)
05.10.2016 в 11:02:18
Понимаю, что традиционно идут вдоль стены трубы, и с точки зрения эстетики и возможно дальнейшей эксплуатации. Но монтажник утверждает что сейчас система оптимальная и по затратам и по эффективности.
Материалы используются экопластик, трубы отопления экопластик базальт
05.10.2016 в 11:30:26
ну раз сантехник говорит ,значит он и отвечает, значит он уже практиковал такое.Других вариантов он не увидел значит. Думаю будет работать. Я бы не взялся за эту работу
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
05.10.2016 в 12:47:13
Тёплый пол без нормального утепления положен. Будете с таким же успехом отапливать перекрытие. Отопление в копеечку влетит. Вот статья,в которой наглядно показано, что экономия на материале мнимая
05.10.2016 в 14:58:55
udacha77 написал: Тёплый пол без нормального утепления положен.
а может там сотка пенополистирола под фольгой)
05.10.2016 в 15:07:57
Олегович написал: а может там сотка пенополистирола под фольгой)
Тогда бы наверное трубы на радиаторы в нем проложили, а ТП поверх.
05.10.2016 в 15:46:27
приятно сознавать ,что монтажник выкрутился даже из такой ситуации. :D
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
05.10.2016 в 15:50:45
Да больше вопрос в правильности по конструкции системы отопления. Я сильно за потери не переживаю. Зимы не такие холодные и не такой продолжительности
05.10.2016 в 16:02:04
видел похожую ситуацию на объектах конкурентов. Там видимо хозяин не планировал радиаторы вообще, а потом приспичило. Так вот они тоже не долбили стены, а трубы положили по краю (вырезав края пирога) .Пропилен 25 мм был кажись. Что потом как работало не знаю.
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
05.10.2016 в 17:02:24
а я планирую обойтись одним ТП без радиаторов. максимум один внутриполный конвектор перед панорамным окном.
05.10.2016 в 18:09:57
Олегович написал: а я планирую обойтись одним ТП без радиаторов
Обычно, такое решение неверное в климате МО. Это, если без дополнительных ОП.
Чтобы в этом убедиться, очень полезно сделать теплорасчёт.
От окон будет холодом тянуть. Поэтому, если только действительно внутрипольные конвекторы под окнами ставить,.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.10.2016 в 19:03:18
Inch1964 написал: Это, если без дополнительных ОП.
заложу розетки под окнами, будет холодно - повешу Nobo
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу