Всем привет, возник вопрос по проводке. Я заложил два провода(хороших, по ГОСТу) ВВГнг-LS-П 3х4 - один на варочную, один на духовой. Очевидно что на духовой хватит с головой, а вот на варочную судя по таблицам допустимой нагрузки не хватит (на 4мм2 до 5.9 kW в закрытой стене):

У меня возникло два варианта решения:
-
Купить новый кабель для варочной, но на 6мм2. Остается вопрос по автомату, автомат 32А расчитан на 220 * 32 = 7040 Ватт, в то же время варочная будет на 7200 в пике. След. номинал(40А) не подходит т.к. расчитан на 8800 Ватт, а кабель на 7400. Можно взять конечно 32А, там по-идее может есть запас прочности на срабатывание.
-
Соединить эти две 4-ки, получим 8мм2, и пустить через них и варочную и духовой. В сумме потребители будут 10.8 kW в пике, а провода по-идее расчитаны будут на 5.9 * 2 = 11.8 kW. Тогда вопрос стаёт по автомату, и можно поставить на 50А под устройства (не под номинал этих двух кабелей).
Какой вариант лучше, минусы/плюсы? Или есть другие варианты может быть?