Привет! Это снова я со своей проводкой:) Т.к. кабеля уже прокинуты, сижу просвещаюсь информацией по автоматам и диф.автомату.
Исходные данные перепишу на текущий момент.
В щите 3 автомата С25 АBB и диф.автомат АД12 (кажется тоже 25А, не помню точно маркировку).
- автомат питает 2 розетки с кабелем ВВП-2 2,5 мм и 3 точки освещения выполненные кабелем ВВП-1 1,5 мм. Ну точки освещения никакой доп нагрузки на себя брать не могут, поэтому считаем общее 2,5 мм.
- автомат питает одну розетку 2,5 мм (бойлер)
- автомат питает остальную часть квартиры, куда уходит кабелем в 4 мм. по коробкам, от которых разведены 2,5 мм в розетки. Вся проводка будет скрытой.
Что меня интересует. Прочитал статью где вкратце в мою голову легла мысль, что С25 отключится в течении часа при 36А при максимально допустимой для скрытой проводки 20А. С16 дает отключение 23А менее часа.
Т.е. 25-ки совершенно не защитят мою текущую проводку от выгорания? Если уж перекручивать, что купить, 16А?
Вроде по характеристикам это всего 3,3 квт, не так уж много для 3-го автомата на остальную часть квартиры. Может туда 20-ку.
Посоветуйте пожалуйста, спасибо.