07.10.2016 в 01:09:59

Доброго времени суток! Я к вам с таким вопросом. Имеем щиток в новострое (двушка). То что от застройщика 6А котел, 16А свет, 25А розетки кухня,25А розетки комнаты, 16А-30мА диффавтомат ванна.

Как бы все это красиво и безопасно раскидать в бокс от хаггера на 12модулей (другого не планируется, остался с прошлого объекта новый в упаковке.)

фото щита в подъезде прилагаю ну и мою схемку. Заранее всем благодарен за советы и конструктивные предложения))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2016 в 01:28:32

inkognitorzn62 написал: Как бы все это красиво и безопасно раскидать в бокс от хаггера на 12модулей

У Вас 2 УЗО и 8 АВ. Какая красота Вам нужна? Кондей, тёплый пол, аквасторож, реле напряжения, электрику на балкон, посудомой, стиралку не планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.10.2016 в 01:32:01

Уменьшить номиналы АВ вам нужно. Не надо 25 ампер.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.10.2016 в 02:06:04

Ну в лучшем случае 2 УЗО по 30мА и 2Р на вводе щита.

0
inkognitorzn62
inkognitorzn62
Новичок

Регистрация: 11.09.2016

Рязань

Сообщений: 23

07.10.2016 в 09:55:37

megrad, да про красоту я образно. Все что планируется, на схеме. Кондея и прочего не будет. Что скажите по группам и номиналу узо? Все верно? И хотелось бы розетки в комнате защитить... вот только места в боксе то не остается

0
inkognitorzn62
inkognitorzn62
Новичок

Регистрация: 11.09.2016

Рязань

Сообщений: 23

07.10.2016 в 09:56:29

web-rr, 25А это от строителей. На схеме 16А

0
inkognitorzn62
inkognitorzn62
Новичок

Регистрация: 11.09.2016

Рязань

Сообщений: 23

07.10.2016 в 10:01:27

Еще вот интересует про автомат на котел, правильно ли что я его под узо поставил. И в подъезде 50А/100мА это типа противопожарное?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2016 в 16:03:22

inkognitorzn62 написал: И в подъезде 50А/100мА это типа противопожарное?

Да.

SB3 написал: 2 УЗО по 30мА

Идеально. Всё будет под защитой.

inkognitorzn62 написал: Еще вот интересует про автомат на котел, правильно ли что я его под узо поставил.

Добавьте ИБП перед котлом. А так нормально. Мощность котла не знаем, поэтому пусть будет 6 А. Хотя я бы на котёл 1Р+N АВ поставил. Котёл фазо зависимый?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

inkognitorzn62
inkognitorzn62
Новичок

Регистрация: 11.09.2016

Рязань

Сообщений: 23

07.10.2016 в 21:37:12

megrad, т.е. меняем узо 16А-10мА на еще одно 63А-30мА и сажаем на него оставшийся свет и розетки? Про котел не знаю, Беретта стоит, надо глянуть. А ибп надо? Я то хотел стабилизатор поставить. 1Р+N уже не влезет

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2016 в 22:00:35

inkognitorzn62 написал: 1Р+N уже не влезет

С чего бы? ссылка

inkognitorzn62 написал: А ибп надо?

ИБП ИБП рознь. Есть всё сразу в одном месте. И стаб, и зарядник, и инвертор. Вдруг Эля (электричество) уйдёт.

inkognitorzn62 написал: сажаем на него оставшийся свет и розетки

Свет под разные УЗО сделайте во избежании ухода Светы (освещения) сразу во всей квартире.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.