Айрат_москва
Айрат_москва
Новичок

Регистрация: 07.10.2016

Москва

Сообщений: 5

07.10.2016 в 02:09:44

Здравствуйте, нужна консультация. Заметил, что в щитовой на лестничной площадке оба провода от УЗО соседа заведены на мое УЗО. На фото видно. И так только с проводами из 11 квартиры. У остальных квартир на нашем площадке с проводами все иначе. От УЗО квартир 10, 12 и 13 по одному проводу уходит к магистральной линии. А от УЗО квартиры 11 провод к магистралке не идет, а воткнут в мое УЗО. Это нормально? Или он сидит на моем счетчике и от меня тащит электричество? Ворует? И какая нагрузка от такого соседства, чем чревато? Спасибо за консультацию.

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

07.10.2016 в 02:20:33

Это не УЗО, а двухполюсные автоматы. На 11-м фаза и ноль на других местах, хотя светлый провод справа (как по фото). Если фазы (справа) пришли после счетчиков, то тогда он конечно сидит на вашем, но у него фаза и ноль перепутаны местами или так кажется на фото. Если счетчики после автоматов, то это просто кривое подключение. Хотя слишком уж тонкие жилы для ухода на счетчики.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

07.10.2016 в 02:23:39

Айрат_москва, это не УЗО а вводной автомат, по учету ничего страшного, а вот если подгорит клемма на автомате 10 то 11, 12 и 13 квартиры могут словить сюрпрайз, а так всё нормально считается у ваших электриков

0
Айрат_москва
Айрат_москва
Новичок

Регистрация: 07.10.2016

Москва

Сообщений: 5

07.10.2016 в 02:32:21

Clrs, большое спасибо за подробный ответ!

0
Айрат_москва
Айрат_москва
Новичок

Регистрация: 07.10.2016

Москва

Сообщений: 5

07.10.2016 в 02:33:38

юра Т, большое спасибо за подробный ответ! На сколько опасным может оказаться этот сюрпрайз?

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

07.10.2016 в 02:38:25

Айрат_москва, Счетчики до автоматов или после? Вот после ответа на этот вопрос все станет понятно. Просто вводные автоматы и до и после счетчиков бывает ставят. А опасность в том, что при выходе из строя любого автомата правее вашего, "кина у вас не будет" ибо "электричество кончится" :-)

0
Айрат_москва
Айрат_москва
Новичок

Регистрация: 07.10.2016

Москва

Сообщений: 5

07.10.2016 в 02:45:26

Clrs, все выглядит вот так

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

07.10.2016 в 02:49:17

Айрат_москва, Ну, вот, фазы от орехов приходят, а счетчики после автоматов, значит он у вас ничего не ворует, просто корявое подключение. Ни нули, ни фазу соседа так подключать нельзя.

0
Айрат_москва
Айрат_москва
Новичок

Регистрация: 07.10.2016

Москва

Сообщений: 5

07.10.2016 в 02:51:00

Clrs, спасибо за пояснение. Наш электрик действительно "криворукий" и "раздолбай". Удостоверился в очередной раз.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2016 в 04:01:29

Айрат_москва написал: , все выглядит вот так

Всё нормально у вас - одна фаза со стояка приходит на 11 и 13 квартиры, вторая фаза на 12 и третья на 10 квартиру, а ноль общий на все четыре квартиры. Меня беспокоит другое - на всех автоматах фаза приходит справа, а на 11 слева. Верно ли фаза с нулём у этой квартиры приходят на счётчик и, соответственно, уходят? Надо проверить наличие фазы на групповых автоматах, а то может и ноль приходить от счётчика - это уже криминал.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

07.10.2016 в 07:49:19

Судя по разноцветным проводам (ноль черный), подключено правильно после 2р АВ. А вот подключение 0 шлейфом сверху АВ чревато при ослаблении контакта на правом АВ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу