serj12 написал:
просто сил уже нет - ну зачем вам столько ВДТ если
Helfr написал:
ограниченностью ресурсов (денюжек)
Я разбил все потребители на группы и хотел, чтобы каждая из них стояла под ВДТ. Разбивал по принципу: сколько влезет автоматов с групп по ном. току. Если включить, скажем, плиту на полную + ПММ + духовку, то ВДТ на 63А может накрыться... Разве нет? Из таких соображений получилось 5 АВДТ. Как можно сократить их количество? - поставить на входе в щиток в квартире один автомат на 50А (=вводному к квартиру), тогда можно все группы завести на один или два ВДТ (30мА и 10мА)?
serj12 написал:
и что это за кабели на 4 квадрата под автоматами на 25 А
К примеру, духовка - 3,5 кВт, автомат на 16А впритык, лучше поставить побольше, вот и выбрал 25А. Тем более они не сильно по цене отличаются. Кабель 1,5 стоит чуть-чуть меньше 2,5, ну я и решил, что можно тогда везде 2,5 проложить, чтобы не путаться потом где какой нужен.
Или вопрос в том, что под 25А нужен не 4мм?
serj12 написал:
потребителей написал их примерную мощность
зачем?Вот зачем вам это нужно?Что вам это даст?
Я думаю, что это должно дать понимание какой на группе должен быть автомат и какой кабель по толщине проложить к ней. По крайней мере, я ориентировался именно на мощность потребителя.
serj12 написал:
и кабель
тут не экономить - потом не поменяешь малой кровью.
Вот по этому и решил везде не меньше 2,5 использовать.
Clrs написал:
Свет 16А почему?
Потому что 10А стоит также как и 16А. Зачем тогда брать 10А?
Clrs написал:
Розетки и свет под один автомат - не самое лучшее решение.
Согласен, вынес в отдельную группу. спасибо.
dmitrovski написал:
Вы и штукатурку, и малярку, и сантехнику тоже сами будете делать?
Только сантехнику. Штукатурка, молярка и другая работа, связанная с замешиванием чего-либо с водой и потом работой с получившейся жижей(заливка полов туда же) меня удручает... А сбор щитка самому - кажется вполне посильной задачей)
SB3 написал:
однако общее 100мА УЗО селективное
точно!
SB3 написал:
Также как и кондеи лучше хотя бы на одно УЗО повесить с 2Р(1P+N) АВ.
Разделить, в смысле? не понял..)
web-rr написал:
Свет спальня 300 Вт. Это полтора ампера. Почему автомат стоит на 16 ампер?
Запас. Смотрел цены и не увидел большой разницу по стоимости, поэтому решил брать более-менее одинаковые автоматы на весь щиток. Плохой подход?
web-rr написал:
Если делают на одном заводе УЗО и дифы, то качество будет одинаковым, верно?
Эмм, наверное.
web-rr написал:
Зачем в схеме вообще автоматы на 25 ампер?
Под автоматом на 25А нагрузки от 3,5 до 5,5 кВт. Какие на них автоматы тогда ставить?
web-rr написал:
Если денег мало, то почему линий много? А почему все линии минимум 2,5 квадрата?
Если подскажете как уменьшить количество линий - будут очень вам благодарен. Я и так старался "группировать" их.
Все линии 2,5 квадрата, т.к. кабель стоит как раз таки не сильно дороже 1,5.
web-rr написал:
Почему номиналы УЗО фантастические?
Действительно фантастические вышли( 10мА нашел только на 25А. При этом весь мой подход с подключением к УЗО групп таким образом, чтобы они суммарно не превышали его ток, провалился. Подожду пока мне подскажут - как на одно УЗО в 25А подключать группы с суммарным номинальным током в 64 А и буду перерисовывать схему.
web-rr написал:
Для чего УЗО на 100 mA? Кого оно защищает, можно указать стрелочками по схеме "от сих и до сих"?
Это УЗО, которое установлено в щитке на этаже (подредактировал схему). Как я понимаю, оно несет на себе противопожарный функции. Его устанавливали при застройке. Не знаю можно ли его убрать...