Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

11.10.2016 в 09:00:14

Helfr, и голубое узо остается беззащитным...

0
Helfr
Helfr
Новичок

Регистрация: 08.10.2016

Москва

Сообщений: 16

11.10.2016 в 09:50:58

Электролль написал: , и голубое узо остается беззащитным...

Почему? Защищено групповыми автоматами.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

11.10.2016 в 09:55:35

Helfr написал: В итоге получилась вот такая схема. УЗО на площадке не буду пока менять, дойду до него чуть позже - вместе с кондиционерами) Оно стоит уже 10 лет в этой квартире и ничего с ним не случилось. Получается, что у меня в щитке нет АВ - это не страшно, учитывая что от него до квартиры сантиметров 20? Еще УЗО на 10мА заменила на 25А, оказывается такое на 32А только у Dekraft. Да и то - уже планировал собирать на ABB, а 10мА на 25А у них нет, придется ставить сюда schneider electric.

Helfr, 36 модулей, без запаса... Если совсем по феншую, то под УЗО 25 А 10 мА оставить 2 линии: на свет 6 А и на сдвоенную розетку 16 А. Или щиток взять на 48 модулей, добавив ещё одно такое же УЗО и под ним автомат на 16 А. Т.е. вместо нынешней голубой группы получится 2 УЗО и 3 АВ. Заодно добавите УЗМ-51М, вольтметр какой-нибудь захотите, а то и щитовую розетку со своим УЗО и АВ.

Нулевые шинки у Вас где будут располагаться? А то если в щитке отдельного места под них нет, то придётся их размещать на дин-рейках, тогда точно 36-модульного щитка не хватит.

Электролль написал: Helfr, и голубое узо остается беззащитным...

Электролль, 1 А - это мелочи. Ну по свету можно поставить АВ на 2 или 3 А.

0

Вечный студент

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.10.2016 в 10:30:05

Helfr, как сказали выше - 48 мест это минимум), по хорошему - схема + 20-30%. Если на вводе у вас ВН, а не АВ, то в квартире на ввод ставьте С50А. 10мА УЗО на с/у - или оставьте его на одну линию какую-нибудь или поставьте 30мА УЗО на с/у. Приготовьтесь к тому , что дифы на кондеях умрут первыми и менять бы их АВ+УЗО

0
Helfr
Helfr
Новичок

Регистрация: 08.10.2016

Москва

Сообщений: 16

11.10.2016 в 16:40:32

MrGalaxy написал: Если совсем по феншую, то под УЗО 25 А 10 мА оставить 2 линии: на свет 6 А и на сдвоенную розетку 16 А.

SB3 написал: 10мА УЗО на с/у - или оставьте его на одну линию какую-нибудь или поставьте 30мА УЗО на с/у.

Объединить две розетки - идея хорошая, но я лучше оставлю как есть с тем прицелом, что если УЗО все таки будет вышибать, то я без проблем поставлю второе и переключу на него одну розетку.

MrGalaxy написал: Нулевые шинки у Вас где будут располагаться? А то если в щитке отдельного места под них нет, то придётся их размещать на дин-рейках, тогда точно 36-модульного щитка не хватит.

Щиток планирую брать на 48 модулей. Но с моделью пока не определился, планирую сегодня заняться этим. Может быть вы можете, что-то порекомендовать?

SB3 написал: Приготовьтесь к тому , что дифы на кондеях умрут первыми и менять бы их АВ+УЗО

Может так и поступлю. В любом случае в 48 местом щитке места должно хватить) Как писал выше – группу на кондеи пока делать вообще не буду, только протяну провода и зарезервирую под них место в щитке.

0
Helfr
Helfr
Новичок

Регистрация: 08.10.2016

Москва

Сообщений: 16

11.10.2016 в 17:21:23

SB3 написал: Если на вводе у вас ВН, а не АВ, то в квартире на ввод ставьте С50А.

Автомат класса С лучше подойдет для общего автомата на квартиру? Почему все же вы считаете, что надо на 50 А поставить? Тут раньше этот вопрос уже обсуждался, но я так и не понял для чего это делать.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

11.10.2016 в 20:00:04

Helfr написал: Автомат класса С лучше подойдет для общего автомата на квартиру?

это не класс,а характеристика.

Helfr написал: надо на 50 А поставить?

это задано сетью.

Helfr написал: я так и не понял для чего это делать

выключатель нагрузки ничего не ограничивает,это просто мощный выключатель,вот и стоит он на 63А,а вот ваш дифф на 50 А.

Helfr написал: вы можете, что-то порекомендовать?

Hager Volta.

0

И это пройдёт ...

Helfr
Helfr
Новичок

Регистрация: 08.10.2016

Москва

Сообщений: 16

11.10.2016 в 21:53:02

serj12, Спасибо. Про 50А - стало яснее) Присмотрюсь к Hager Volta.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

11.10.2016 в 23:50:50

Helfr написал: Присмотрюсь к Hager Volta.

Тут такое дело - я же когда начинал свои потуги на ниве квартирной электрики,ну во-о-о-бще представления не имел что за леграны,шнайдеры и проч. авв,всё в простоте - VI-KO,Makel,ИЭК опять же,ну там эль-би,что-то из китая,мне же никто не сказал про "большую тройку",ну и ставил всё как-то,вроде работало,но там в чём прикол-то был - не я выбирал,а прорабы.А потом,с течением времени,у меня закрались подозрения - а чего это там так сделано,а там так...Это я к чему - я много щитов перепробовал и пока из мелких встраиваемых лучше Hager(хоть Volta,хоть Golf) ни могу посоветовать.Только Pragma не мацал :o ну в смысле даже не открывал,хоть шнайдеровские Kaedra ip 65 - доставляют не по - детски,вот сделали же заразы,даже придраться не к чему

0

И это пройдёт ...

Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

12.10.2016 в 00:52:08

serj12 написал: шнайдеровские Kaedra ip 65 - доставляют не по - детски

Kaedra рулит. Себе в квартиру поставил :-)

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.10.2016 в 00:54:40

Clrs написал: Забудьте о УЗО 40А, это самое бестолковое УЗО.

Когда увидите на вводе в квартиру автомат на 32 ампера, а то и на 25 (дома с газовыми плитами), то не спешите с такими выводами.

Вообще вы просто засыпаете всех огромным потоком советов, но они не продуманы.

Что за наезды на автоматы с номиналом в 63 ампера? Была квартира где ввод 16 квадратов, в этажном и в квартирном щите автоматы по 63 ампера. Смысл мне снижать номиналы, если квартира имеет допустим проточник на 50 ампер?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу