12.10.2016 в 13:17:16

Добрый день

Проводка в квартире идёт по бетонному полу в серой пластиковой гофротрубе. Гофротруба прикреплена к полу монтажной лентой и саморезами. Черновой пол будет в виде сухой засыпки из керамзита и плит ГКЛ по технологии Knauf.

Ремонтники в процессе оштукатуривания стен повредили гофротрубу на больших участках: где-то она лопнула, где-то смята и потрескалась, где-то виден кабель (ВВГ и ВВГls). Нужно ли как-то ремонтировать гофротрубу перед укладыванием на неё полиэтиленовой плёнки и керамзита?

Пример повреждений

0
Аватар пользователя
Interskol

Местный

Регистрация: 12.10.2016

Амстердам

Сообщений: 56

12.10.2016 в 13:20:22

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

12.10.2016 в 14:30:22

ИМХО гофра свою работу выполнила. Разрушилась сама и не дала разрушить кабель. Больше от нее ничего не требуется. Перед укладкой пленки нужно сделать замер сопротивления изоляции кабелей, проходящих в этих трубах. ВСЕХ.

0
Аватар пользователя
НILTI

Местный

Регистрация: 12.10.2016

Амстердам

Сообщений: 0

12.10.2016 в 14:40:20

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.10.2016 в 14:58:31

А разве сухая стяжка не раздавит кабели?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Мистер Макс

Местный

Регистрация: 25.10.2016

Москва

Сообщений: 9

25.10.2016 в 12:27:33

подремонтировать стоит перед укладкой пленки. порекомендовал бы вам дкс-овскую гофрированную пнд трубу для прокладки. А так- ничто не запрещает вам отремонтировать имеющуюся.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.10.2016 в 01:36:23

Мистер Макс написал: подремонтировать стоит перед укладкой пленки. порекомендовал бы вам дкс-овскую гофрированную пнд трубу для прокладки. А так- ничто не запрещает вам отремонтировать имеющуюся.

А я вот против ПНД даже в стяжке. Хотя кладу ее в тех случаях, когда она куплена у заказчика - для слаботочных линий в основном.

Против потому что не вижу смысла класть не распространяющий горение малодымный кабель ВВВГнг-ls в офигенно горючей гофре (полиэтилен горит так что дай Боже).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru