Дмитрий Петров
Дмитрий Петров
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Артем

Сообщений: 7

12.10.2016 в 15:27:15

Грядет прокладка электрики в новострое, решил заняться сам. https://drive.google.com/open?id=0B5tBm7MnHIMPbUMydFY0VkV5SVk схема по ссылке, надеюсь читаемо

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.10.2016 в 20:39:18

Дмитрий Петров, неудобоваримая таблица. Но сразу вопрос почему на розетки 25 А? Или кабель линии на 4 мм 2?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

12.10.2016 в 22:43:42

megrad прав, читать неудобно.

  1. В детской вместо пола бассейн? Зачем розетки детской под УЗО 10мА? При этом свет в ванной 30 мА.
  2. На духовку 20А и соответственно скорее всего 4мм2 исправляйте.
  3. Все розетки макс 16А, двадцатьпятки убирайте.
  4. Холодильник на отдельный автомат. Посудомойку желательно тоже.
  5. Варочная панель. Автомат меняйте на 32А.
  6. Стиральная машина на отдельный автомат и под УЗО свое 10мА вместе с розеткой под фен можно.

Ввод какой кабель? Почему УЗМ-51М многофункциональным стало? :-) Я бы распределил потребителей по-другому.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

12.10.2016 в 23:54:40

Clrs написал: Почему УЗМ-51М многофункциональным стало?

потому что: НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Устройство защиты многофункциональное УЗМ (далее - устройство) предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром.

0

человек-электрик

Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

13.10.2016 в 00:37:21

Устройство отключает оборудование при скачке или снижении напряжения ниже заданного уровня. Неважно импульсный скачок или нет. Это его единственное назначение. Ну, это так, мелочь, а определение это я видел, масло масляное.

0
Дмитрий Петров
Дмитрий Петров
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Артем

Сообщений: 7

13.10.2016 в 07:47:21

megrad написал: Дмитрий Петров, неудобоваримая таблица. Но сразу вопрос почему на розетки 25 А? Или кабель линии на 4 мм 2?

Если скачать файлик то лучше все становится megrad, 2.5 мм, 4 только на варочную панель

0
Дмитрий Петров
Дмитрий Петров
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Артем

Сообщений: 7

13.10.2016 в 08:02:36

Clrs написал: megrad прав, читать неудобно.

  1. В детской вместо пола бассейн? Зачем розетки детской под УЗО 10мА? При этом свет в ванной 30 мА.
  2. На духовку 20А и соответственно скорее всего 4мм2 исправляйте.
  3. Все розетки макс 16А, двадцатьпятки убирайте.
  4. Холодильник на отдельный автомат. Посудомойку желательно тоже.
  5. Варочная панель. Автомат меняйте на 32А.
  6. Стиральная машина на отдельный автомат и под УЗО свое 10мА вместе с розеткой под фен можно.

Ввод какой кабель? Почему УЗМ-51М многофункциональным стало? :-) Я бы распределил потребителей по-другому.

Clrs, Ввод 3*10

  1. Нет смысла? из соображений безопасности думал, ребенок маленький.
  2. Там и так 20А, а 4мм2 зачем? 3,5 квт всего то.
  3. Объясните почему
  4. Думал об этом, сделаю.
  5. Хватит если все конфорки включить?
  6. ок Спасибо за советы. Руководствовался в расчетах http://www.ivtechno.ru/raschyot_secheniya
0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

13.10.2016 в 11:00:49

Дмитрий Петров написал: 3 Объясните почему

Розетки рассчитаны на 16 А максимум. И бытовых приборов, подключаемых к обычным розеткам и потребляющих больше 16 А, нет. Удлинители и тройники - зло!

0

Вечный студент

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.10.2016 в 11:24:54

Дмитрий Петров написал:

Clrs написал: megrad прав, читать неудобно.

  1. В детской вместо пола бассейн? Зачем розетки детской под УЗО 10мА? При этом свет в ванной 30 мА.
  2. На духовку 20А и соответственно скорее всего 4мм2 исправляйте.
  3. Все розетки макс 16А, двадцатьпятки убирайте.
  4. Холодильник на отдельный автомат. Посудомойку желательно тоже.
  5. Варочная панель. Автомат меняйте на 32А.
  6. Стиральная машина на отдельный автомат и под УЗО свое 10мА вместе с розеткой под фен можно.

Ввод какой кабель? Почему УЗМ-51М многофункциональным стало? :-) Я бы распределил потребителей по-другому.

Clrs, Ввод 3*10

  1. Нет смысла? из соображений безопасности думал, ребенок маленький.
  2. Там и так 20А, а 4мм2 зачем? 3,5 квт всего то.
  3. Объясните почему
  4. Думал об этом, сделаю.
  5. Хватит если все конфорки включить?
  6. ок Спасибо за советы. Руководствовался в расчетах http://www.ivtechno.ru/raschyot_secheniya

Дмитрий Петров, 1) Смысл есть. Чтобы дитё меньше страдало от ударов током. 2) Тогда 16 ампер в самый раз, так как там всего 2,5 кВт. 3) Присмотритесь к тому, что написано на розетках - 16 ампер. На вилках тоже будут надписи в 16 ампер (а то и меньше). Да и кабель 3х2,5 как раз под этот ток (выше не надо, перегреете, изоляция деградирует и привет пожар через несколько лет). 5) Однофазная варочная поверхность подключается на кабель 3х6, через автомат на 32 ампера. И этого хватает.

0
Дмитрий Петров
Дмитрий Петров
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Артем

Сообщений: 7

13.10.2016 в 12:56:15

MrGalaxy, к одному автомату же несколько розеток рассчитанных на 16А. То есть влючив потребителей в разные розетки суммарно больше чем на 16А(кабель 2.5 позволяет) вырубит автомат. Или я чего то не понимаю?

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

13.10.2016 в 13:17:32

Дмитрий Петров написал: Там и так 20А, а 4мм2 зачем? 3,5 квт всего то.

Вы меня неверно поняли. Я имел ввиду, что надо заменить 20А на 16А. А по поводу кабеля 4мм2, я предположил, что вы его хотите поставить, так как много кто в своих схемах тут на форуме его пытается туда поставить. Пункт 3 уже объяснили. 32А на варочную хватит более чем. Кабель в 6 квадратов защищается именно этим номиналом автомата.

Если у вас ввод 10 квадратов, то вводной автомат должен быть 50А. Нужно или вводной автомат менять на 50А или вводной кабель на 16мм2.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.