Грядет прокладка электрики в новострое, решил заняться сам. схема по ссылке, надеюсь читаемо
12.10.2016 в 15:27:15
Грядет прокладка электрики в новострое, решил заняться сам. схема по ссылке, надеюсь читаемо
12.10.2016 в 20:39:18
Дмитрий Петров, неудобоваримая таблица. Но сразу вопрос почему на розетки 25 А? Или кабель линии на 4 мм 2?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.10.2016 в 22:43:42
megrad прав, читать неудобно.
Ввод какой кабель? Почему УЗМ-51М многофункциональным стало? :-) Я бы распределил потребителей по-другому.
12.10.2016 в 23:54:40
Clrs написал: Почему УЗМ-51М многофункциональным стало?
потому что: НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Устройство защиты многофункциональное УЗМ (далее - устройство) предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром.
человек-электрик
13.10.2016 в 00:37:21
Устройство отключает оборудование при скачке или снижении напряжения ниже заданного уровня. Неважно импульсный скачок или нет. Это его единственное назначение. Ну, это так, мелочь, а определение это я видел, масло масляное.
13.10.2016 в 07:47:21
megrad написал: Дмитрий Петров, неудобоваримая таблица. Но сразу вопрос почему на розетки 25 А? Или кабель линии на 4 мм 2?
Если скачать файлик то лучше все становится megrad, 2.5 мм, 4 только на варочную панель
13.10.2016 в 08:02:36
Clrs написал: megrad прав, читать неудобно.
- В детской вместо пола бассейн? Зачем розетки детской под УЗО 10мА? При этом свет в ванной 30 мА.
- На духовку 20А и соответственно скорее всего 4мм2 исправляйте.
- Все розетки макс 16А, двадцатьпятки убирайте.
- Холодильник на отдельный автомат. Посудомойку желательно тоже.
- Варочная панель. Автомат меняйте на 32А.
- Стиральная машина на отдельный автомат и под УЗО свое 10мА вместе с розеткой под фен можно.
Ввод какой кабель? Почему УЗМ-51М многофункциональным стало? :-) Я бы распределил потребителей по-другому.
Clrs, Ввод 3*10
13.10.2016 в 11:00:49
Дмитрий Петров написал: 3 Объясните почему
Розетки рассчитаны на 16 А максимум. И бытовых приборов, подключаемых к обычным розеткам и потребляющих больше 16 А, нет. Удлинители и тройники - зло!
Вечный студент
13.10.2016 в 11:24:54
Дмитрий Петров написал:
Clrs написал: megrad прав, читать неудобно.
- В детской вместо пола бассейн? Зачем розетки детской под УЗО 10мА? При этом свет в ванной 30 мА.
- На духовку 20А и соответственно скорее всего 4мм2 исправляйте.
- Все розетки макс 16А, двадцатьпятки убирайте.
- Холодильник на отдельный автомат. Посудомойку желательно тоже.
- Варочная панель. Автомат меняйте на 32А.
- Стиральная машина на отдельный автомат и под УЗО свое 10мА вместе с розеткой под фен можно.
Ввод какой кабель? Почему УЗМ-51М многофункциональным стало? :-) Я бы распределил потребителей по-другому.
Clrs, Ввод 3*10
- Нет смысла? из соображений безопасности думал, ребенок маленький.
- Там и так 20А, а 4мм2 зачем? 3,5 квт всего то.
- Объясните почему
- Думал об этом, сделаю.
- Хватит если все конфорки включить?
- ок Спасибо за советы. Руководствовался в расчетах
Дмитрий Петров, 1) Смысл есть. Чтобы дитё меньше страдало от ударов током. 2) Тогда 16 ампер в самый раз, так как там всего 2,5 кВт. 3) Присмотритесь к тому, что написано на розетках - 16 ампер. На вилках тоже будут надписи в 16 ампер (а то и меньше). Да и кабель 3х2,5 как раз под этот ток (выше не надо, перегреете, изоляция деградирует и привет пожар через несколько лет). 5) Однофазная варочная поверхность подключается на кабель 3х6, через автомат на 32 ампера. И этого хватает.
13.10.2016 в 12:56:15
MrGalaxy, к одному автомату же несколько розеток рассчитанных на 16А. То есть влючив потребителей в разные розетки суммарно больше чем на 16А(кабель 2.5 позволяет) вырубит автомат. Или я чего то не понимаю?
13.10.2016 в 13:17:32
Дмитрий Петров написал: Там и так 20А, а 4мм2 зачем? 3,5 квт всего то.
Вы меня неверно поняли. Я имел ввиду, что надо заменить 20А на 16А. А по поводу кабеля 4мм2, я предположил, что вы его хотите поставить, так как много кто в своих схемах тут на форуме его пытается туда поставить. Пункт 3 уже объяснили. 32А на варочную хватит более чем. Кабель в 6 квадратов защищается именно этим номиналом автомата.
Если у вас ввод 10 квадратов, то вводной автомат должен быть 50А. Нужно или вводной автомат менять на 50А или вводной кабель на 16мм2.