Gershik
Gershik
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 14

14.12.2005 в 10:33:26

Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает, нужна ли дифференциальная защита для рукосушителя?

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

14.12.2005 в 11:00:20

Gershik написал : Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает, нужна ли дифференциальная защита для рукосушителя?

Если он висит в ванной то с дифференциальным током не более 10 мА, причем можно спецом для него сделать "выделенную" линию.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

14.12.2005 в 11:07:16

Имхо - если рукосушка не имеет металического корпуса (пластик) - то нафиг там отдельное УЗО? Достаточно будет автомата.

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

14.12.2005 в 11:09:19

BigHarry написал : Имхо - если рукосушка не имеет металического корпуса (пластик) - то нафиг там отдельное УЗО? Достаточно будет автомата.

Написал из соображения-хочет человек-пусть повесит. На деле- автомата хватит. Сейчас таких монстров прибалтийского производства (Вяжелис) в металле по-моему просто нет. Так что, критику полностью принимаю.

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

14.12.2005 в 11:09:19

BigHarry написал : Имхо - если рукосушка не имеет металического корпуса (пластик) - то нафиг там отдельное УЗО? Достаточно будет автомата.

Написал из соображения-хочет человек-пусть повесит. На деле- автомата хватит. Сейчас таких монстров прибалтийского производства (Вяжелис) в металле по-моему просто нет. Так что, критику полностью принимаю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122304

14.12.2005 в 15:46:33

Диф. защита нужна.

Конденсат или вывалившийся конец перегоревшей спирали, или пробой по конденсату на стену....

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

14.12.2005 в 15:54:14

BV написал : Диф. защита нужна.

Конденсат или вывалившийся конец перегоревшей спирали, или пробой по конденсату на стену....

В принципе если по всем документам то и на освещение ее надо ставить. Согласен. Только вот не раазу не видел, чтоб на такой агрегат ее ставили.

0