Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает, нужна ли дифференциальная защита для рукосушителя?
14.12.2005 в 10:33:26
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает, нужна ли дифференциальная защита для рукосушителя?
14.12.2005 в 11:00:20
Gershik написал : Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает, нужна ли дифференциальная защита для рукосушителя?
Если он висит в ванной то с дифференциальным током не более 10 мА, причем можно спецом для него сделать "выделенную" линию.
14.12.2005 в 11:07:16
Имхо - если рукосушка не имеет металического корпуса (пластик) - то нафиг там отдельное УЗО? Достаточно будет автомата.
14.12.2005 в 11:09:19
BigHarry написал : Имхо - если рукосушка не имеет металического корпуса (пластик) - то нафиг там отдельное УЗО? Достаточно будет автомата.
Написал из соображения-хочет человек-пусть повесит. На деле- автомата хватит. Сейчас таких монстров прибалтийского производства (Вяжелис) в металле по-моему просто нет. Так что, критику полностью принимаю.
14.12.2005 в 11:09:19
BigHarry написал : Имхо - если рукосушка не имеет металического корпуса (пластик) - то нафиг там отдельное УЗО? Достаточно будет автомата.
Написал из соображения-хочет человек-пусть повесит. На деле- автомата хватит. Сейчас таких монстров прибалтийского производства (Вяжелис) в металле по-моему просто нет. Так что, критику полностью принимаю.
14.12.2005 в 15:46:33
Диф. защита нужна.
Конденсат или вывалившийся конец перегоревшей спирали, или пробой по конденсату на стену....
14.12.2005 в 15:54:14
BV написал : Диф. защита нужна.
Конденсат или вывалившийся конец перегоревшей спирали, или пробой по конденсату на стену....
В принципе если по всем документам то и на освещение ее надо ставить. Согласен. Только вот не раазу не видел, чтоб на такой агрегат ее ставили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.