viktor.s
viktor.s
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Пушкино

Сообщений: 1

14.10.2016 в 21:42:12

Форумчане, прошу указать где есть ошибки по схеме, правильно ли подобраны УЗО и автоматы. Щиток планирую на 24 модуля. Провода на свет 1,5 квадарата, на розетки 2,5, варочная 4 квадрата. Хватит ли автомата на 32А на 3 сплит-системы?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.10.2016 в 00:29:13

viktor.s написал: правильно ли подобраны УЗО

Все УЗО заменить на 63А/0,03

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу