Аватар пользователя
алхимик

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 31

15.10.2016 в 21:41:32

Новый дом... Трубы PVC Вся проводка трёхжильная. ПММ заземлена... Слив через PVC трубы... раковина не заземлена и ни с кем не контактирует...

Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....

Где косяк, где искать? УЗО 300 мА - молчит

0
Аватар пользователя
алхимик

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 31

15.10.2016 в 21:43:27

ПММ Bosch есть клапан антипротечки....

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.10.2016 в 01:55:22

алхимик написал: Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....

Как определили?

Проводка-то трехжильная, а стояк-то пятипроводный или четырех?

Какого года постройки дом?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.10.2016 в 09:51:33

алхимик написал:

Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....

алхимик, на русский переведите

0

Вечный студент

Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

16.10.2016 в 15:06:34

алхимик написал: УЗО 300 мА - молчит

Конечно будет молчать! А УЗО на 30 мА стоит?

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

16.10.2016 в 15:35:47

MrGalaxy написал: алхимик написал: Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....

алхимик, на русский переведите

ППМ - Посудо Моечная Машина. А вот про одну сотую миллиампера - тут какая-то засада. Может это всё же 10 мА?

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
алхимик

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 31

16.10.2016 в 16:05:38

Мужики, на мультиметре разрядность выбрать и считать с ЖКД - не проблема. как написал так и есть. Кроме того - разность потенциалов между раковиной и ПММ 95 В..... Заземлил утром раковину - всё в нулях, мультиметром нащупать не могу. Откуда такая разница?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.10.2016 в 16:28:06

ADM05 написал:

MrGalaxy написал: алхимик написал: Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....

алхимик, на русский переведите

ППМ - Посудо Моечная Машина. А вот про одну сотую миллиампера - тут какая-то засада. Может это всё же 10 мА?

ADM05, что такое ПММ я понял. Я не понял про 0.01 мА. Что ток, где ток и т.д. ЗЫ. Даже если 10 мА, а не мкА, то всё-равно непонятно где и как его мерили.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
алхимик

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 31

16.10.2016 в 16:34:27

в цепи между корпусом ПММ и Раковиной

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.10.2016 в 16:51:07

алхимик, отключите заземление от раковины, обесточьте квартиру, отключив вводной автомат в щитке (чтобы и фазу и ноль отрубить), и измерьте напряжение между заземлением и раковиной. Если 0, то ищите лишний контакт раковины с приборами у себя в квартире, если по прежнему 95 В, то будем двигаться дальше.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
алхимик

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 31

16.10.2016 в 17:47:50

уфффф уже не сегодня но сделаю

0
Аватар пользователя
алхимик

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 31

16.10.2016 в 18:42:28

MrGalaxy написал: алхимик, отключите заземление от раковины, обесточьте квартиру, отключив вводной автомат в щитке (чтобы и фазу и ноль отрубить), и измерьте напряжение между заземлением и раковиной. Если 0, то ищите лишний контакт раковины с приборами у себя в квартире, если по прежнему 95 В, то будем двигаться дальше.

MrGalaxy, а будет смысл? если я отключаю из сети пмм и у меня почти нулевые показатели.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.10.2016 в 19:55:24

алхимик написал:

MrGalaxy написал: алхимик, отключите заземление от раковины, обесточьте квартиру, отключив вводной автомат в щитке (чтобы и фазу и ноль отрубить), и измерьте напряжение между заземлением и раковиной. Если 0, то ищите лишний контакт раковины с приборами у себя в квартире, если по прежнему 95 В, то будем двигаться дальше.

MrGalaxy, а будет смысл? если я отключаю из сети пмм и у меня почти нулевые показатели.

алхимик, корпус ПММ не заземлён. Прозванивать надо:

  1. Корпус ПММ с земляным контактом вилки ПММ.
  2. Земляной контакт розетки, куда включается ПММ, с РЕ-проводником щитка. Раковину Вы, скорее всего не заземляли, а соединили с корпусом ПММ, уравняв потенциал.
0

Вечный студент

Аватар пользователя
cool.qwee22

Местный

Регистрация: 16.10.2016

Нью-Йорк

Сообщений: 35

17.10.2016 в 04:25:40

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.

0
Аватар пользователя
алхимик

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 31

17.10.2016 в 15:52:01

Вопрос - почему не срабатывает Узо? Дома буду прозвоню, скажу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу