15.10.2016 в 21:41:32
Новый дом... Трубы PVC Вся проводка трёхжильная. ПММ заземлена... Слив через PVC трубы... раковина не заземлена и ни с кем не контактирует...
Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....
Где косяк, где искать? УЗО 300 мА - молчит
15.10.2016 в 21:43:27
ПММ Bosch есть клапан антипротечки....
16.10.2016 в 01:55:22
алхимик написал: Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....
Как определили?
Проводка-то трехжильная, а стояк-то пятипроводный или четырех?
Какого года постройки дом?
16.10.2016 в 09:51:33
алхимик написал:
Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....
алхимик, на русский переведите
Вечный студент
16.10.2016 в 15:06:34
алхимик написал: УЗО 300 мА - молчит
Конечно будет молчать! А УЗО на 30 мА стоит?
16.10.2016 в 15:35:47
MrGalaxy написал: алхимик написал: Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....
алхимик, на русский переведите
ППМ - Посудо Моечная Машина. А вот про одну сотую миллиампера - тут какая-то засада. Может это всё же 10 мА?
ИМХО (IMHO)
16.10.2016 в 16:05:38
Мужики, на мультиметре разрядность выбрать и считать с ЖКД - не проблема. как написал так и есть. Кроме того - разность потенциалов между раковиной и ПММ 95 В..... Заземлил утром раковину - всё в нулях, мультиметром нащупать не могу. Откуда такая разница?
16.10.2016 в 16:28:06
ADM05 написал:
MrGalaxy написал: алхимик написал: Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....
алхимик, на русский переведите
ППМ - Посудо Моечная Машина. А вот про одну сотую миллиампера - тут какая-то засада. Может это всё же 10 мА?
ADM05, что такое ПММ я понял. Я не понял про 0.01 мА. Что ток, где ток и т.д. ЗЫ. Даже если 10 мА, а не мкА, то всё-равно непонятно где и как его мерили.
Вечный студент
16.10.2016 в 16:34:27
в цепи между корпусом ПММ и Раковиной
16.10.2016 в 16:51:07
алхимик, отключите заземление от раковины, обесточьте квартиру, отключив вводной автомат в щитке (чтобы и фазу и ноль отрубить), и измерьте напряжение между заземлением и раковиной. Если 0, то ищите лишний контакт раковины с приборами у себя в квартире, если по прежнему 95 В, то будем двигаться дальше.
Вечный студент
16.10.2016 в 17:47:50
уфффф уже не сегодня но сделаю
16.10.2016 в 18:42:28
MrGalaxy написал: алхимик, отключите заземление от раковины, обесточьте квартиру, отключив вводной автомат в щитке (чтобы и фазу и ноль отрубить), и измерьте напряжение между заземлением и раковиной. Если 0, то ищите лишний контакт раковины с приборами у себя в квартире, если по прежнему 95 В, то будем двигаться дальше.
MrGalaxy, а будет смысл? если я отключаю из сети пмм и у меня почти нулевые показатели.
16.10.2016 в 19:55:24
алхимик написал:
MrGalaxy написал: алхимик, отключите заземление от раковины, обесточьте квартиру, отключив вводной автомат в щитке (чтобы и фазу и ноль отрубить), и измерьте напряжение между заземлением и раковиной. Если 0, то ищите лишний контакт раковины с приборами у себя в квартире, если по прежнему 95 В, то будем двигаться дальше.
MrGalaxy, а будет смысл? если я отключаю из сети пмм и у меня почти нулевые показатели.
алхимик, корпус ПММ не заземлён. Прозванивать надо:
Вечный студент
17.10.2016 в 04:25:40
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
17.10.2016 в 15:52:01
Вопрос - почему не срабатывает Узо? Дома буду прозвоню, скажу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.