ИванОК
ИванОК
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Алматы

Сообщений: 9

18.10.2016 в 07:03:15

Acer написал:

ИванОК написал: Поправлю INCH1964 - датчик нужно ставить не на подающем коллекторе теплых полов а на обратке

Чтобы пол разогрелся до температуры подачи, а там может быть под 70-80гр. Тапочками запасайтесь, чтобы пятки не подпалить.

Acer, Согласен, но если я поставлю на обратку то сколько же времени уйдет на прогрев всех контуров? И потом 70-80 градусов необратимые последствия для трубок Пока котел стоит на 40°С все 110 секций горячие и полы теплые это при -3°С на улице... Короче хрен знает что делать - 45°с моментально попадает в подачу и кран перекроет подачу - следовательно теплая волна остынет в холодных трубкахпола и вот так будет его дючить на откр/закр кран пока не пройдет круг?

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

18.10.2016 в 14:14:06

Можно сначала голову выкрутить на максимум, смотря от вида и толщины стяжки, от наличия теплоизоляции, от 1 до 10 часов на прогрев уйдет. ТП не является основным обогревом помещения, они нужны только для комфорта, т.е. чуть теплые полы, в этом кайф. Эта чуть теплая температура и будет выставляется термоголовкой. По сути можно и на обратке датчик поставить, если контуры не более 30-50м. Не понравиться, поставить на подачу, датчик не на сварку же будет крепиться. Я бы термодатчик в пол поставил, по аналогии электроподогрева.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.10.2016 в 16:26:55

ИванОК написал: Поправлю INCH1964 - датчик нужно ставить не на подающем коллекторе теплых полов а на обратке, т.е как достигли контура на обратке 45 градусов - кран закрывается и начинает насос гонять независимо пока не упадет температура...

Очень не советую ставить датчик на обратный коллектор ТП. Существует много очень серьезных причин, чтобы ставить датчик исключительно на подачу.

Да и стяжку при первом включении адаптировать нужно к нагреву, чтобы не потрескалась. Не сразу в неё подавать проектную температуру, например +40, а начинать с +20 и добавлять по 2-5 градусов каждые несколько часов. Если стяжка не полностью просушенная, то и еще медленнее.

В стяжку вообще не рекомендуется подавать теплоноситель с температурой свыше +50 градусов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ИванОК
ИванОК
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Алматы

Сообщений: 9

18.10.2016 в 18:19:43

Inch1964 написал:

ИванОК написал: Поправлю INCH1964 - датчик нужно ставить не на подающем коллекторе теплых полов а на обратке, т.е как достигли контура на обратке 45 градусов - кран закрывается и начинает насос гонять независимо пока не упадет температура...

Очень не советую ставить датчик на обратный коллектор ТП. Существует много очень серьезных причин, чтобы ставить датчик исключительно на подачу.

Да и стяжку при первом включении адаптировать нужно к нагреву, чтобы не потрескалась. Не сразу в неё подавать проектную температуру, например +40, а начинать с +20 и добавлять по 2-5 градусов каждые несколько часов. Если стяжка не полностью просушенная, то и еще медленнее.

В стяжку вообще не рекомендуется подавать теплоноситель с температурой свыше +50 градусов.

Inch1964, У меня на котле сейчас стоит 40°С на главном коллекторе 45 обратка 40 на коллекторе подачи ТП наверное 40.....как пол станет теплым - хомутами прикреплю на подачу и пусть закрывается и гоняет С 20 не получилось НО стяжка полностью просохла и потом как быть с трубами в стяжке из которых идет в радиаторы а там поболее 50 градусов...не выдерживает критики жирный шрифт не так ли?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2016 в 16:43:00

ИванОК написал: и потом как быть с трубами в стяжке из которых идет в радиаторы а там поболее 50 градусов...не выдерживает критики жирный шрифт не так ли?

Магистрали или лучи коллекторно-лучевой разводки к радиаторам, если замоноличиваются в стяжку, то должны быть обернуты теплоизолятором, например, энергофлексом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ИванОК
ИванОК
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Алматы

Сообщений: 9

20.10.2016 в 06:38:47

Inch1964 написал:

ИванОК написал: и потом как быть с трубами в стяжке из которых идет в радиаторы а там поболее 50 градусов...не выдерживает критики жирный шрифт не так ли?

Магистрали или лучи коллекторно-лучевой разводки к радиаторам, если замоноличиваются в стяжку, то должны быть обернуты теплоизолятором, например, энергофлексом.

Inch1964, Интересно, нигде не видел "обертку" ни в новостроях ни в коттеджах ни в совковых домах... Какие последствия при наличии отсутствия оной?

0