Добрый вечер. Знатоки рачётов подскажите сколько нужно секций радиаторов для квартиры и мощность котла для индивидуального отопления. Дом-кирпич. Две внешние стены-утеплены пенопластом(10см). Лоджия остеклена без утепления. Высота потолка-2,7м. Пол не утеплён. Спасибо.

adidas452017 написал:
подскажите сколько нужно секций радиаторов для квартиры и мощность котла для индивидуального отопления.

Для этого нужно сделать теплорасчет дома.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

adidas452017 написал:
Добрый вечер. Знатоки рачётов подскажите сколько нужно секций радиаторов для квартиры и мощность котла для индивидуального отопления. Дом-кирпич. Две внешние стены-утеплены пенопластом(10см). Лоджия остеклена без утепления. Высота потолка-2,7м. Пол не утеплён. Спасибо.

adidas452017,
Одна секция на 1.5кв м помещения в среднем, это аллюм или биметал,котел подбирается по квадратуре отопления и лучше с небольшим запасом.

adidas452017, мощность котла можно и без расчета прикинуть, но, как минимум, необходимо знать площадь квартиры. У Вас по схеме непонятно...

А радиаторы для инд. СО лучше покупайте стальные панельные, они легче вешаются, лучше греют, меньше текут и т.д.

В0д0пр0в0дчик написал:
необходимо знать площадь квартиры

35 примерно

adidas452017, Попросите у застройщика или УК посмотреть проект дома. Там должны быть указаны величины теплопотерь для каждого помещения Вашей квартиры. Т.е. теплорасчет делался еще до строительства дома и для всего дома, в том числе покомнатно для каждой квартиры. И данные есть, только нужно их найти.

По этим данным уже можно более корректно подобрать мощность ОП.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Oleg V, на 35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности (напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)

А радиаторы подбирайте сами, я не знаю какие зимы в Алма-Ате...

В0д0пр0в0дчик написал:
А радиаторы подбирайте сами, я не знаю какие зимы в Алма-Ате...

Я тоже... Вы не могли площади найти, я помог.

Oleg V, Виноват, всех перепутал... В Башкирии был, чуть не замерз, нафиг.
Adidas452017 - батареи берите с запасом - котел свой, регулировать легко.

В0д0пр0в0дчик, Площадь квартиры жилая-56,8кв.м

В0д0пр0в0дчик написал:
Oleg V, на 35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности (напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)

А радиаторы подбирайте сами, я не знаю какие зимы в Алма-Ате...

В0д0пр0в0дчик, А мне в магазине предлагают котёл мощностью 16кВт марка Ferroli.

В0д0пр0в0дчик написал:
adidas452017, мощность котла можно и без расчета прикинуть, но, как минимум, необходимо знать площадь квартиры. У Вас по схеме непонятно...

А радиаторы для инд. СО лучше покупайте стальные панельные, они легче вешаются, лучше греют, меньше текут и т.д.

В0д0пр0в0дчик, А в квартиру с индивидуальным отоплением панельники тоже подойдут?

adidas452017 написал:
жилая-56,8кв.м

упс... правую комнату не увидел.
А почему 56? 12 + 10 + 21,3 = 43,3 получается (комнаты)
Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.

Oleg V написал:

adidas452017 написал:
жилая-56,8кв.м

упс... правую комнату не увидел.
А почему 56? 12 + 10 + 21,3 = 43,3 получается (комнаты)
Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.

Oleg V, получается нужно сложить площади только тех комнат в которых имеются радиаторы отопления? А как же неотапливаемая прихожая? Или её не берём в расчёт?. Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?

adidas452017, котел 16 квт - подойдет, главное чтобы на ГВС нормально работал.

Панельные радиаторы, в основном, используются, именно для инд. СО

Подбирать их лучше так: тип 12 или 22, высота 500 или 600 мм (в зав-ти от подоконника) длина 80-90% от ширины оконного проема.

Кстати, в прихожую Вам радиатор ставить никто не запрещает: хотите - ставьте (небольшой, тип 11)

adidas452017 написал:
35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности

Вопрос в том, что при такой площади, теплопотери будут от 3 до 5 квт. Грубо говоря 30 вт\м.куб. Это в мороз. Когда не очень холодно, пусть около 0*С, теплопотери 1-2,5 квт.
А котлов газовых нет на такие мощности. Действительно надо брать самый маленький.

adidas452017 написал:
(напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)

Эти котлы, да в принципе как и все работают в режиме постоянного горения (правильном) от 40% до 100 %, заявленной мощности. Или тот же БАКСИ режиме от 7 квт до 14 кв. Или в Вашем случае будут постоянно включаться и выключаться (режим тактования), что не очень хорошо.
В принципе поищите котелок РИННАЙ. Это как раз в Башкортостане...
Rinnai RB-106GMF/107EMF
Этот котелок работает в режиме, минимальном 25% , таких параметров нет ни у одного котла. Или в режиме от 3 квт. до 12 квт. Хотя и он великоват, но это самый приличный под Ваши размеры.

Oleg V написал:
Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.

На глазок, лучше считать по максимуму 30 вт\м.куб. Потолки то у всех разные. Запас 30%, он точно будет. Судя по размерам квартиры.

{{post:5806943,Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?}} Не по мощности котла. А по потерям по КАЖДОЙ комнате, индивидуально. Причем учтите кроме размеров радиатора, еще и подбор по тепловому напору. Чем меньше температура теплоносителя, тем меньше он тепла оттдает.См.картинку.

adidas452017 написал:
мощность котла для индивидуального отопления.

24 кВт. Это для полноценного пользования ГВС. С меньшим,забудьте про ванну.

В0д0пр0в0дчик написал:
покупайте стальные панельные

Обязательно! Размер можно выбрать по мощности.

Oleg V написал:
Обычно, если на глазок, считают - 100Вт

Хватает даже с постоянно открытой форточкой!

касимов написал:
24 кВт. Это для полноценного пользования ГВС. С меньшим,забудьте про ванну.

24 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,23 л\сек. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.
18 квт. ГВс с дельта 25 град . Это 0,17 л\с. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.
12 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,114 л\с.Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.

В принципе дельта 25, это нагрев с 10 град (ХВС) до 35 град. Даже 12 квт. хватит помыться под душем. Но на одноруких смесителях.
Но если обычный двухзахватный смеситель, то там максимальный расход 0,2-0,25 л\с. Тут надо действительно 24 квт.

А вот наполнить ванну 200 литров, водой 35 град, котел на 12 квт, будет заполнять минимум полчаса.
Котел на 24 квт, заполнит за 15 мин.

Все это так. Но будем иметь котел тактующий , с превышением необходимой мощности разов в пять.

Идеальным решением был бы маломощный котел (мощность можно уменьшить специально) + бойлер (~150л)

Да вот беда, обычно, владельцы небольших квартир экономят место (и деньги) и бойлеры не хотят категорически...

i hanke написал:

касимов написал:
24 кВт. Это для полноценного пользования ГВС. С меньшим,забудьте про ванну.

24 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,23 л\сек. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.
18 квт. ГВс с дельта 25 град . Это 0,17 л\с. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.
12 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,114 л\с.Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.

В принципе дельта 25, это нагрев с 10 град (ХВС) до 35 град. Даже 12 квт. хватит помыться под душем. Но на одноруких смесителях.
Но если обычный двухзахватный смеситель, то там максимальный расход 0,2-0,25 л\с. Тут надо действительно 24 квт.

А вот наполнить ванну 200 литров, водой 35 град, котел на 12 квт, будет заполнять минимум полчаса.
Котел на 24 квт, заполнит за 15 мин.

Все это так. Но будем иметь котел тактующий , с превышением необходимой мощности разов в пять.

i hanke, А каким образом можно уменьшить тактование котла, если всё-таки по мощности больше чем нужен.

i hanke, если потолки натяжные, какую высоту потолка учитывать при подсчёте объема комнаты-высоту до натяжного потолка или же начальную высоту потолка?

Ищем настенник, имеющий возможность уменьшать мощность на отопление, при сохранении мощности на ГВС. Ставим комнатный термостат управлением температурой СО.

касимов написал:
Ищем настенник, имеющий возможность уменьшать мощность на отопление, при сохранении мощности на ГВС

Конденсационный?
Диапазон мощности на отопление, в которой 24 кВаттный котел не тактует: 3,8 - 24 кВт

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

i hanke написал:

adidas452017 написал:
35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности

Вопрос в том, что при такой площади, теплопотери будут от 3 до 5 квт. Грубо говоря 30 вт\м.куб. Это в мороз. Когда не очень холодно, пусть около 0*С, теплопотери 1-2,5 квт.
А котлов газовых нет на такие мощности. Действительно надо брать самый маленький.

adidas452017 написал:
(напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)

Эти котлы, да в принципе как и все работают в режиме постоянного горения (правильном) от 40% до 100 %, заявленной мощности. Или тот же БАКСИ режиме от 7 квт до 14 кв. Или в Вашем случае будут постоянно включаться и выключаться (режим тактования), что не очень хорошо.
В принципе поищите котелок РИННАЙ. Это как раз в Башкортостане...
Rinnai RB-106GMF/107EMF
Этот котелок работает в режиме, минимальном 25% , таких параметров нет ни у одного котла. Или в режиме от 3 квт. до 12 квт. Хотя и он великоват, но это самый приличный под Ваши размеры.

Oleg V написал:
Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.

На глазок, лучше считать по максимуму 30 вт\м.куб. Потолки то у всех разные. Запас 30%, он точно будет. Судя по размерам квартиры.

{{post:5806943,Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?}} Не по мощности котла. А по потерям по КАЖДОЙ комнате, индивидуально. Причем учтите кроме размеров радиатора, еще и подбор по тепловому напору. Чем меньше температура теплоносителя, тем меньше он тепла оттдает.См.картинку.

i hanke, подскажите какие теплопотери(Вт/м.куб) будут при моей отапливаемой площади комнат-43,3кв.м?

adidas452017 написал:
подскажите какие теплопотери(Вт/м.куб) будут при моей отапливаемой площади комнат-43,3кв.м?

Теплопотери определяются не площадью и не кубатурой помещений, а площадью теплозаграждающих конструкций.
В разных случаях теплопотери помещений, усредненные на площадь помещений могут быть от 0 до 500 Вт/м2

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

adidas452017 написал:
подскажите какие теплопотери (Вт/м.куб) будут при моей отапливаемой площади комнат-43,3кв.м?

Вы читали, что писал? Что теплопотери помещений абсолютно не зависят от площади помещений? И от кубатуры тоже не зависят. Хотите правильно подсчитать - используйте прогу Данфос ОЗЦ 6.1

Если хотите обмануть сами себя, то можете и далее спрашивать на форумах, сколько килограмм корма нужно для собаки (не уточняя сколько Ваша собака весит, то ли 2 кг, то ли 100 кг) и какой мощности ОП Вам нужно поставить в помещениях.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов написал:

adidas452017 написал:
мощность котла для индивидуального отопления.

24 кВт. Это для полноценного пользования ГВС. С меньшим,забудьте про ванну.

В0д0пр0в0дчик написал:
покупайте стальные панельные

Обязательно! Размер можно выбрать по мощности.

Oleg V написал:
Обычно, если на глазок, считают - 100Вт

Хватает даже с постоянно открытой форточкой!

касимов, что подразумеваете под полноценным пользованием ГВС?

i hanke написал:

adidas452017 написал:
35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности

Вопрос в том, что при такой площади, теплопотери будут от 3 до 5 квт. Грубо говоря 30 вт\м.куб. Это в мороз. Когда не очень холодно, пусть около 0*С, теплопотери 1-2,5 квт.
А котлов газовых нет на такие мощности. Действительно надо брать самый маленький.

adidas452017 написал:
(напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)

Эти котлы, да в принципе как и все работают в режиме постоянного горения (правильном) от 40% до 100 %, заявленной мощности. Или тот же БАКСИ режиме от 7 квт до 14 кв. Или в Вашем случае будут постоянно включаться и выключаться (режим тактования), что не очень хорошо.
В принципе поищите котелок РИННАЙ. Это как раз в Башкортостане...
Rinnai RB-106GMF/107EMF
Этот котелок работает в режиме, минимальном 25% , таких параметров нет ни у одного котла. Или в режиме от 3 квт. до 12 квт. Хотя и он великоват, но это самый приличный под Ваши размеры.

Oleg V написал:
Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.

На глазок, лучше считать по максимуму 30 вт\м.куб. Потолки то у всех разные. Запас 30%, он точно будет. Судя по размерам квартиры.

{{post:5806943,Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?}} Не по мощности котла. А по потерям по КАЖДОЙ комнате, индивидуально. Причем учтите кроме размеров радиатора, еще и подбор по тепловому напору. Чем меньше температура теплоносителя, тем меньше он тепла оттдает.См.картинку.

i hanke, по максимуму это как? Считаем объём помещения и умножаем на 30Вт? И это получившееся значение мощность которая нам необходима для радиатора?