17.10.2016 в 05:47:15

В0д0пр0в0дчик написал: adidas452017, мощность котла можно и без расчета прикинуть, но, как минимум, необходимо знать площадь квартиры. У Вас по схеме непонятно...

А радиаторы для инд. СО лучше покупайте стальные панельные, они легче вешаются, лучше греют, меньше текут и т.д.

В0д0пр0в0дчик, А в квартиру с индивидуальным отоплением панельники тоже подойдут?

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

17.10.2016 в 06:48:34

adidas452017 написал: жилая-56,8кв.м

упс... правую комнату не увидел. А почему 56? 12 + 10 + 21,3 = 43,3 получается (комнаты) Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

17.10.2016 в 07:31:43

Oleg V написал:

adidas452017 написал: жилая-56,8кв.м

упс... правую комнату не увидел. А почему 56? 12 + 10 + 21,3 = 43,3 получается (комнаты) Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.

Oleg V, получается нужно сложить площади только тех комнат в которых имеются радиаторы отопления? А как же неотапливаемая прихожая? Или её не берём в расчёт?. Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

17.10.2016 в 10:33:21

adidas452017, котел 16 квт - подойдет, главное чтобы на ГВС нормально работал.

Панельные радиаторы, в основном, используются, именно для инд. СО

Подбирать их лучше так: тип 12 или 22, высота 500 или 600 мм (в зав-ти от подоконника) длина 80-90% от ширины оконного проема.

Кстати, в прихожую Вам радиатор ставить никто не запрещает: хотите - ставьте (небольшой, тип 11)

0
i hanke
i hanke
Новичок

Регистрация: 13.10.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

17.10.2016 в 11:39:50

adidas452017 написал: 35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности

Вопрос в том, что при такой площади, теплопотери будут от 3 до 5 квт. Грубо говоря 30 вт\м.куб. Это в мороз. Когда не очень холодно, пусть около 0*С, теплопотери 1-2,5 квт. А котлов газовых нет на такие мощности. Действительно надо брать самый маленький.

adidas452017 написал: (напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)

Эти котлы, да в принципе как и все работают в режиме постоянного горения (правильном) от 40% до 100 %, заявленной мощности. Или тот же БАКСИ режиме от 7 квт до 14 кв. Или в Вашем случае будут постоянно включаться и выключаться (режим тактования), что не очень хорошо. В принципе поищите котелок РИННАЙ. Это как раз в Башкортостане... Rinnai RB-106GMF/107EMF Этот котелок работает в режиме, минимальном 25% , таких параметров нет ни у одного котла. Или в режиме от 3 квт. до 12 квт. Хотя и он великоват, но это самый приличный под Ваши размеры.

Oleg V написал: Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.

На глазок, лучше считать по максимуму 30 вт\м.куб. Потолки то у всех разные. Запас 30%, он точно будет. Судя по размерам квартиры.

{{post:5806943,Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?}} Не по мощности котла. А по потерям по КАЖДОЙ комнате, индивидуально. Причем учтите кроме размеров радиатора, еще и подбор по тепловому напору. Чем меньше температура теплоносителя, тем меньше он тепла оттдает.См.картинку.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.10.2016 в 12:28:47

adidas452017 написал: мощность котла для индивидуального отопления.

24 кВт. Это для полноценного пользования ГВС. С меньшим,забудьте про ванну.

В0д0пр0в0дчик написал: покупайте стальные панельные

Обязательно! Размер можно выбрать по мощности.

Oleg V написал: Обычно, если на глазок, считают - 100Вт

Хватает даже с постоянно открытой форточкой! ;)

0
i hanke
i hanke
Новичок

Регистрация: 13.10.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

17.10.2016 в 13:28:19

касимов написал: 24 кВт. Это для полноценного пользования ГВС. С меньшим,забудьте про ванну.

24 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,23 л\сек. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с. 18 квт. ГВс с дельта 25 град . Это 0,17 л\с. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с. 12 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,114 л\с.Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.

В принципе дельта 25, это нагрев с 10 град (ХВС) до 35 град. Даже 12 квт. хватит помыться под душем. Но на одноруких смесителях. Но если обычный двухзахватный смеситель, то там максимальный расход 0,2-0,25 л\с. Тут надо действительно 24 квт.

А вот наполнить ванну 200 литров, водой 35 град, котел на 12 квт, будет заполнять минимум полчаса. Котел на 24 квт, заполнит за 15 мин.

Все это так. Но будем иметь котел тактующий , с превышением необходимой мощности разов в пять.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

17.10.2016 в 14:19:39

Идеальным решением был бы маломощный котел (мощность можно уменьшить специально) + бойлер (~150л)

Да вот беда, обычно, владельцы небольших квартир экономят место (и деньги) и бойлеры не хотят категорически...

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

17.10.2016 в 19:42:35

i hanke написал:

касимов написал: 24 кВт. Это для полноценного пользования ГВС. С меньшим,забудьте про ванну.

24 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,23 л\сек. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с. 18 квт. ГВс с дельта 25 град . Это 0,17 л\с. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с. 12 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,114 л\с.Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.

В принципе дельта 25, это нагрев с 10 град (ХВС) до 35 град. Даже 12 квт. хватит помыться под душем. Но на одноруких смесителях. Но если обычный двухзахватный смеситель, то там максимальный расход 0,2-0,25 л\с. Тут надо действительно 24 квт.

А вот наполнить ванну 200 литров, водой 35 град, котел на 12 квт, будет заполнять минимум полчаса. Котел на 24 квт, заполнит за 15 мин.

Все это так. Но будем иметь котел тактующий , с превышением необходимой мощности разов в пять.

i hanke, А каким образом можно уменьшить тактование котла, если всё-таки по мощности больше чем нужен.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

17.10.2016 в 19:56:25

i hanke, если потолки натяжные, какую высоту потолка учитывать при подсчёте объема комнаты-высоту до натяжного потолка или же начальную высоту потолка?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.10.2016 в 08:15:10

Ищем настенник, имеющий возможность уменьшать мощность на отопление, при сохранении мощности на ГВС. Ставим комнатный термостат управлением температурой СО.