adidas452017 написал:
35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности
Вопрос в том, что при такой площади, теплопотери будут от 3 до 5 квт. Грубо говоря 30 вт\м.куб. Это в мороз. Когда не очень холодно, пусть около 0*С, теплопотери 1-2,5 квт.
А котлов газовых нет на такие мощности. Действительно надо брать самый маленький.
adidas452017 написал:
(напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)
Эти котлы, да в принципе как и все работают в режиме постоянного горения (правильном) от 40% до 100 %, заявленной мощности. Или тот же БАКСИ режиме от 7 квт до 14 кв. Или в Вашем случае будут постоянно включаться и выключаться (режим тактования), что не очень хорошо.
В принципе поищите котелок РИННАЙ. Это как раз в Башкортостане...
Rinnai RB-106GMF/107EMF
Этот котелок работает в режиме, минимальном 25% , таких параметров нет ни у одного котла. Или в режиме от 3 квт. до 12 квт. Хотя и он великоват, но это самый приличный под Ваши размеры.
Oleg V написал:
Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.
На глазок, лучше считать по максимуму 30 вт\м.куб. Потолки то у всех разные. Запас 30%, он точно будет. Судя по размерам квартиры.
{{post:5806943,Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?}} Не по мощности котла. А по потерям по КАЖДОЙ комнате, индивидуально. Причем учтите кроме размеров радиатора, еще и подбор по тепловому напору. Чем меньше температура теплоносителя, тем меньше он тепла оттдает.См.картинку.