SB3 написал:Электролль, да ну что вы :)
Вот тут адепт :) пишет, что очень даже))).
Всё гораздо проще, на нашем рынке если написано на оборудовании 4500 или ничего, вместо 6000 - заведомо не надо рассуждать о качестве, можно сразу просто не брать. А вот в 6000-ках возможно придется покопаться).
SB3, а ничего что статье этой три года уже?
За это время как минимум часть автоматов была упрощена и переехала из Индии в Тайланд.
И об этом на указанном ресурсе тоже написано, кстати, с разбором изменений.
Что касается отключающей способности, у меня, к сожалению нет такого оборудования, которое позволило бы осчастливить автомат таким током, иначе, можете не сомневаться, фотки горелых автоматов уже давно висели бы на форуме. И есть у меня определенные сомнения, что на токах порядка тысячи-полутора килоампер будет большая разница между автоматами с маркировкой 4500 и 6000.
И еще один вопрос в трех частях.
Что такое качество (в данном контексте, разумеется, не будем про сожранные ладьи и исо 9000)? Чем оно определяется? Каковы объективные критерии оценки качества?
Прежде чем рассуждать о чем-то, хотелось бы понять, о чем в данном случае речь идет.
6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
Если я правильно это понимаю , то с 25А по 50А - 6кА :) 63А - уже 10000.А ниже 25А потребитель может и имеет право не хотеть фигнищу ))).
Электролль, ваши сомнения - ваше право), к примеру тут приводились фотки , что у некоторых производителей АВ с 4500 идентичны 6000-м, что дает повод к размышлению, относительно выбора производителя.
И разве в Германии и Австрии к примеру не запрещены АВ меньше 6000?)
SB3 написал:
Ну так, ради прикола :)
6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
А ничего, что вводное распределительное устройство, из ГОСТа на которые этот пункт выдран, это, мягко говоря, не то же самое, что щит учетно-распределительный или щит распределительный, в ГОСТе на которые прописан минимум 3 кА?
SB3 написал:
И разве в Германии и Австрии к примеру не запрещены АВ меньше 6000?)
SB3 написал:
Ну так, ради прикола :)
6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
Ради прикола, померяйте ОТКЗ у себя в квартире. Даже не в розетке, а просто на вводе.
shtazi, да никаких уже предложений). Внятно объясняешь "не берите фигнищу", нет, упорно доказывают, что надо брать эту фигнищу.
Ребята, если, извините, вы "плаваете" в ..., не тяните туда заказчиков). У кого нет денег, те и без ваших советов поставят ИЕК КЕАЗ, ТDM, EKF и УЗО за 250-450 руб.), и это наверное хорошо, потому что по-любому наверное лучше двух пробок, но если люди могут позволить себе что-то большее, ну не навязывайте им фигнищу).
Понимаете, есть просто больные люди и любой знающий врач найдет эти отклонения, когда человек ,получая зарплату, может позволить себе жить лучше, чем он живёт сейчас, у него нет необходимости копить на квартиру и т.п., но он из принципа донашивает вещи за знакомыми, ездит на рынок за тухлятиной и т.п., поставит себе щиток на ДЭК , имея возможность без малейшего ущерба для себя сделать его на Сименсе или АВВ.
Да, страна находится в опе и наверное все бы выбирали бы себе "чистый импорт" или наш продукт сопоставимого качества, но не могут это сделать по фин. соображениям и они не виноваты, что у них такая ситуация. Вот тут да, надо искать приемлемый и экономный, но рабочий вариант.
Но если человек может и хочет позволить себе что-то лучшее, зачем навязывать ему продукцию заведомого худшего качества? Вы из каких соображений это советуете? Или может вы просто больны и вам надо к специалисту, пока не поздно.
SB3, У вас Хагер фигня,АВВ фигня ,только потому что они 4500, хотя ГОСТ вот это ГОСТ 32395-2013 их разрешает и 3000 тоже,а иногда и 1500 ,поэтому не валите всё в кучу.Вам не нравится Китай ради бога,у вас то что у самого установлено,если не тайна