YarMBM
YarMBM
Новичок

Регистрация: 19.10.2016

Королёв

Сообщений: 8

19.10.2016 в 20:48:05

Прошу совета. Как грамотно вывести батарею в хозяйственную постройку, врезавшись в стояк внутри дома? Какие ограничения по максимальной длине труб от стояка до батареи? Есть ли подводные камни? Опишу приблизительные характеристики трубопровода: длина соединяющих труб со стояком будет приблизительно 4 метра 1 контур. Это расстояние можно сократить до 1-1.5 метра, но при этом значительно усложнится монтаж. Общая система отопления с принудительной системой циркуляции. Диаметр трубы 3/4, уже все комплектующие куплены. В муках реализации.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

20.10.2016 в 08:12:06

Грамотно — заказать проект. Но, раз все комплектующие уже куплены, то в чём проблема? Берёте и делаете. Ведь покупались комплектующие исходя из какого-то плана, вот и придерживайтесь его.

0
Гость,,
Гость,,
Новичок

Регистрация: 17.10.2016

Нью-Йорк

Сообщений: 94

20.10.2016 в 08:30:58

0
YarMBM
YarMBM
Новичок

Регистрация: 19.10.2016

Королёв

Сообщений: 8

20.10.2016 в 18:13:47

Артём Зорин, Проблема в том что подрубив по такой же схеме, только не напрямую к стояку, а к отврду батареи после кранов, естественно 4 метра трубы не пробивает, потому что жидкости проще пройти через рядом стоящую батарею, которая в этой ситуации служит байпасом.Еще батарея стоит ниже контура сантиметров на 20-25. Когда устанавливал, не придал этому значения, т.к. решил что будет компенсация подачи и обратки, то есть подача на 25 сантиметров вниз продавливает поток, а обратка на 25 сантиметров вверх тормозит при подъеме по трубе, = равновесие. Не учел то что батарея в помещении служит байпасом. Об этом сантехники, которых я спрашивал, не упомянули. Еще я нарыл где то в интернете информацию о том, что при длине отвода более 50см, делается уклон в сторону движения потока, равный, кажется, 15мм на всю длину. Этого я тоде не учел. В общем, что мне нужно учесть, что бы поставить батарею и все нормально потекло? Очень не хочется принудительную циркуляцию на одну батарею от стояка собирать, т.к. одна батарея может забрать на себя все тепло, а до других не дойдет, я полагаю что такое возможно.

0
YarMBM
YarMBM
Новичок

Регистрация: 19.10.2016

Королёв

Сообщений: 8

20.10.2016 в 18:21:12

Прошу практических советов от профессионалов

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.10.2016 в 21:45:28

YarMBM, нужна общая схема СО в аксонометрии.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

20.10.2016 в 22:22:32

YarMBM, "жидкости проще пройти через рядом стоящую батарею, которая в этой ситуации служит байпасом"

В начале говорите, что отвод будет от стояка, потом от батареи...не очень понятно (батарею можно ужать до минимума и она не будет байпасом).

Т.е. нужно знать какие трубы, радиаторы, арматура, насосы...без схемы никак.

0
YarMBM
YarMBM
Новичок

Регистрация: 19.10.2016

Королёв

Сообщений: 8

21.10.2016 в 03:00:08

В0д0пр0в0дчик, "В начале говорите, что отвод будет от стояка, потом от батареи...не очень понятно (батарею можно ужать до минимума и она не будет байпасом)". Все верно, вначале запараллелил с батареей, которая байпасом стала. Потом решил что этот способ не работает и отписался на форуме с вопросом про подключение к стояку. Техническая возможность есть сделать и так и так, делаю все сам и для себя, поэтому стараюсь вникнуть и сделать все по нормальному. Если параллелить с батареей, то как ужать ее? Краны поставить? Важен ли перепад батареи, а именно, что вторичная батарея на улице стоит сантиметров на 25 ниже той, от которой сделан отвод?

0
YarMBM
YarMBM
Новичок

Регистрация: 19.10.2016

Королёв

Сообщений: 8

21.10.2016 в 03:11:24

В0д0пр0в0дчик, Стояк 1 дюйм, отвод на основную батарею 3/4, далее сантиметров через 40 угловой отвод уже на 1/2 дюйма, кран и батарея соответственно. Отвод точно так же сделан в пол, т.е. 1/2 вливается в 3/4 и уходит в пол. Стояк если что идет с потолка, над батареями загибается и идет условно параллельно полу над батареями ( 2 шт. вдоль стены ). Я так понимаю отвод от батарей тоже параллельно под полом идет. Радиатор стоит металлический одноконтурный ( не знаю как правильно назвать, греет только с переди, сзади контура нет ) Насос на всю систему hz 800 dn32, в интернете нашел только характеристики на насос VORTEX HZ 801-DN 32 Тип насоса поверхностный Конструкция насоса циркуляционный Назначение по воде чистая вода Макс. производительность по воде 12000 л/ч Макс. высота 6.25 м Мощность 271 Вт Макс. давление 10 бар Материал корпуса чугун Гарантия 12 мес

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

21.10.2016 в 09:53:54

YarMBM, Делайте врезку поближе к насосу и вперед...Такой мощный насос по трубе 3/4" черта лысого прокачает. Жалко я не знаю, где он расположен (на подаче или обратке) - посоветовал бы конкретнее. Нарисуйте схему, хотя бы в общих чертах, а то как на подводной лодке...вот и кранов у Вас на батарее нет - для меня откровение

0
YarMBM
YarMBM
Новичок

Регистрация: 19.10.2016

Королёв

Сообщений: 8

21.10.2016 в 14:22:50

В0д0пр0в0дчик, Насос стоит в подвале, сразу после котла, на подачу, а диаметр трубы 2" на всю систему. на третьем этаже система разделяется на два контура грубо говоря левый и правый на весь дом. А там уже через комнаты второго этаже попадает ко мне на первый этаж, в гараж. В комнате над ним от трубы дюйма полтора ответвляется дюймовая труба, которая и идет на две батареи. Очень сумбурно, но схему очень проблематично для меня нарисовать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу