SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.10.2016 в 14:01:56

Приветствую всех откликнувшихся! Прошу помощи у компетентных людей, ситуация следующая: знакомый открыл салон красоты, т.е. взял в аренду помещение, электропроводка выполнена не понятно кем и когда и выполнена с нарушениями. Ввод трёхфазный, на вводе трёхполюсный АВ 50А, далее четырёхполюсное УЗО 63А/30мА и далее групповые автоматы (все автоматы на 25А, бред полный!), сечение кабеля групповых линий: розетки 2,5мм.кв. и освещение 1,5мм.кв. Из потребителей : розетки по периметру зала для фенов, машинок для стрижки, кондиционер, освещение, вывеска, вентиляция, телевизор. И роизошло следующее: работники по окончании рабочего дня, уходя, решили обесточить все помещение и отключили общее УЗО , на следующий день, придя на работу включили УЗО и в этот момент в телевизоре произошел хлопок и телевизор вышел из строя, телевизор был заменён , через день ситуация повторилась, сгорел второй телевизор!!! Напряжение в сети , как говорит хозяин не стабильное, чаще пониженное 180В-200В. Какие у вас будут соображения? Виноваты перепады напряжения или может быть перекос фаз? Или ещё что?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.10.2016 в 14:50:16

SergEm написал: Какие у вас будут соображения? Виноваты перепады напряжения или может быть перекос фаз? Или ещё что?

Это классический обрыв нуля.

Второй раз сгорело после включения УЗО? Не трогайте его, видимо там ноль включается на мгновение позже фаз (хотя не должно так быть), и вот такой итог.

Выключайте напряжение автоматом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

m.ix
m.ix
Резидент

Регистрация: 25.03.2014

Москва

Сообщений: 1725

21.10.2016 в 14:59:13

резкий скачок получается во время одновременного включения и или выключения аппаратуры. отключать/включать нужно постепенно, так не будет мгновенного скачка.

такой же эффект наблюдается в водянных трубах, это называется гидроудар.

что слабо то и быстро в цепи рвётся

0

Фотографирую то что ремонтирую.

.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

21.10.2016 в 15:12:55

Alexey_Spb написал: Это классический обрыв нуля

Как так? Если нуля нет, то откуда высокое напряжение? Больше напоминает фазу на нуле...

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.10.2016 в 15:14:26

SergEm, гляньте, приходящий ноль (толстый белый провод) подключен к крайнему левому контакту УЗО, а на УЗО "N" обозначено под крайним правым контактом. Провода, подходящие к этим контактам УЗО, перекоммутируйте между собой: поменяйте верхние между собой и нижние так же.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.10.2016 в 15:19:35

Дмитрий999 написал:

Alexey_Spb написал: Это классический обрыв нуля

Как так? Если нуля нет, то откуда высокое напряжение? Больше напоминает фазу на нуле...

Дмитрий999, наберите в поиске "обрыв нуля" и почитайте откуда в нагрузке может возникнуть линейное напряжение. Чтоб этого не возникло, первым в УЗО должен подключаться ноль, как написал Алексей из Питера, но из-за ошибки в монтаже первой включается как минимум одна из фаз, а то и все три.

0

Вечный студент

jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

21.10.2016 в 15:31:02

m.ix написал: отключать/включать нужно постепенно, так не будет мгновенного скачка.

Как ТС сможет реализовать постепенное включение перечисленных потребителей? Никак.

 

Alexey_Spb написал: Это классический обрыв нуля.

Тогда это очень избирательный обрыв нуля и поражает он почему-то только телевизоры... :) А ничего, что у ТС в течение двух дней остались работоспособными все остальные электроприборы:

SergEm написал: фенов, машинок для стрижки, кондиционер, освещение, вывеска, вентиляция

???

 

Alexey_Spb написал: Выключайте напряжение автоматом.

До тех пор, пока его окончательно не раздербанят.

  У ТС, с большой вероятностью, перегорает предохранитель в телеке. Он же ясно написал:

SergEm написал: в телевизоре произошел хлопок

Перегруз, скорее всего, может быть вызван неисправностью диодов моста, кондеров, транзюков. Петля размагничивания (если она есть) тоже может быть причиной. Короче говоря, телеки уже были кандидатами на выброс. Ни один предприниматель, держащий парикмахерское заведение, не принесет в него нормальный телек, да еще в самом начале бизнеса, когда деньги в дефиците и нужны на другие, более важные цели: туда обычно приносят то, что уже многократно вышло свой срок и валялось в гараже или было давно подарено тёще...

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

21.10.2016 в 15:34:06

SergEm написал: взял в аренду помещение, электропроводка выполнена не понятно кем и когда и выполнена с нарушениями.

Осталось взять в аренду электрика. Как правило даже у нас в провинции даже в арендованных помещениях проводка переделывается "под себя", по согласованию с арендодателем конечно.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

21.10.2016 в 15:35:10

SergEm написал: в телевизоре произошел хлопок

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.10.2016 в 15:36:41

jek написал: Тогда это очень избирательный обрыв нуля и поражает он почему-то только телевизоры... :) А ничего, что у ТС в течение двух дней остались работоспособными все остальные электроприборы:

остальное-то всё выключено, фены и машинки для стрижки включенными не держат, а ТВ находится в дежурном режиме, т.е. фактически включён.

jek написал: Ни один предприниматель, держащий парикмахерское заведение, не принесет в него нормальный телек, да еще в самом начале бизнеса, когда деньги в дефиците и нужны на другие, более важные цели: туда обычно приносят то, что уже многократно вышло свой срок и валялось в гараже или было давно подарено тёще...

Ну, не скажите! Смотря какая цирюльня, может она называется "салон красоты" и предназначена для богатых клиентов. :)

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.10.2016 в 15:41:07

volchenok написал: Осталось взять в аренду электрика.

если моя мысль окажется правильной, с ТС стакан красного! :popcorn :)

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу