23.10.2016 в 00:15:46
Уважаемые эксперты, прошу проконсультровать есть 4-х полюсное УЗО (4п 25А 30мА F204 АС) к нему предполагалась мощная плита на 10 Квтт (заложили автомат 3-х полюсный (20А С S203 6кА), недавно выяснилось, что все переиграли и теперь варочная будет на 3,5 Квтт модель Siemens ET 375MF11E (схемы подключения найти не удалось, может у кого есть). Вопрос вот в чем, т.к. провода проложены 5 жильные (5*6), то необходимо поменять автомат на 3-х полюсный на 6А или лучше 2-х полюсный на 16? просто не факт что к данной маленькой плите можно будет подключить 3 фазы может тогда лучше использовать 2-х полюсный автомат чтоб наверняка?
23.10.2016 в 00:44:21
Если к одной фазе, то на 6-ку 32-й автомат 1P. Но УЗО менять.
23.10.2016 в 01:02:04
Сори опечатался провод проложенный 5*2,5, возможен вариант без замены УЗО на него еще предполагается повесить кондиционер 3-х полюсный на 6А?
23.10.2016 в 01:17:06
lab222 написал: просто не факт что к данной маленькой плите можно будет подключить 3 фазы
3.5 киловаттная варочная - это явно не три фазы, там 1-2 тэна максимум. В лучшем случае будет двухфазная схема, да и то вряд ли.
Если кабель проложили, оставьте как есть, просто используйте из него три жилы. Вдруг через пару лет захотят обратно 10 кВт.
23.10.2016 в 01:39:39
Alexey_Spb написал:
lab222 написал: просто не факт что к данной маленькой плите можно будет подключить 3 фазы
3.5 киловаттная варочная - это явно не три фазы, там 1-2 тэна максимум. В лучшем случае будет двухфазная схема, да и то вряд ли.
Если кабель проложили, оставьте как есть, просто используйте из него три жилы. Вдруг через пару лет захотят обратно 10 кВт.
Alexey_Spb, Да тэны всего две, а тогда какой автомат? можно будет поставить 3-х фазный автомат и использовать с него 1 жилу?
23.10.2016 в 01:56:40
lab222 написал: Alexey_Spb, Да тэны всего две, а тогда какой автомат? можно будет поставить 3-х фазный автомат и использовать с него 1 жилу?
Вы сначала плиту дождитесь. Трехфазный АВ можно будет (а вот УЗО - нет!), только зачем, это лишние траты, да и реально колхоз. Или он уже куплен?
23.10.2016 в 12:08:01
в том то и дело что он (УЗО и автомат) был куплен под плиту (которую в итоге сменили по мощности на меньшую в 3 раза) и кондиционер, УЗО стоит достаточно дорого, поэтому хочется его оставить, а вот автомат плиты можно поменять , но на какой?
23.10.2016 в 12:23:15
23.10.2016 в 12:53:10
lab222, Оставьте всё, как есть.
23.10.2016 в 12:55:02
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу