Вот такая странная разводка электрики от застройщика (см. фото). Не очень я понял глубокий смысл такой схемы. То ли на лестничной клетке на пару с выключателем стоит общее УЗО, то ли тут какой-то глубинный смысл, который я пока не постиг.
23.10.2016 в 23:59:04
Дмитрий999 написал: то ли тут какой-то глубинный смысл, который я пока не постиг.
Я бы не сказал, что смысл очень глубинный - элементарное выполнение нормативных требований. Дифференциальная защита для электроплиты и освещения, кроме санузла, не требуется.
24.10.2016 в 00:00:15
Дмитрий999 написал: тут какой-то глубинный смысл, который я пока не постиг.
это. Дифф на розетки,а на свет и плиту как бы и без него можно обойтись.
И это пройдёт ...
24.10.2016 в 00:11:02
avmal написал: Дифференциальная защита для электроплиты и освещения, кроме санузла, не требуется.
А что, есть нормативные требования по установке УЗО? Сеть то TN-S (ну, или TN-C-S). Не ТТ же! Любопытно, почему УЗО 25А, а под ним 3АВ 16А? Не сочетаются как-то.
24.10.2016 в 00:11:55
Отличное решение. Я когда обои клеил, решил частично отключить электрику. И в результате чуть не подключился на провода от снятого выключателя. Отвертка индикаторная хрень какую-то показала - она всегда светится: и когда включено, и когда выключено. Хорошо додумались перепроверить еще раз другой отверткой. Оказалось, провода под напряжением.
24.10.2016 в 00:18:20
igor1, общее на вводе на 100 или 300мА селективное, все остальное 30мА и как бы принято на некоторые отдельные линии, если они есть и есть желание - 10мА УЗО
24.10.2016 в 00:18:46
avmal написал: Можно и на этот вопрос ответить, если узнаем что у вас сейчас в этажном щите стоит
У нас. Узнаем, но много позже. Я там редко бываю.
24.10.2016 в 00:59:33
Дмитрий999 написал: Узнаем, но много позже. Я там редко бываю.
Одев очки, я понял, что и без вашей информации я могу ответить сейчас на ваш вопрос
igor1 написал: почему УЗО 25А, а под ним 3АВ 16А? Не сочетаются как-то.
Разгадка кроется в том, что у вас не УЗО, а диффавтомат С25А.
24.10.2016 в 10:19:37
У меня другой вопрос возник. Застройщики сговорились чтоли - вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.
24.10.2016 в 10:34:40
Alex9801 написал: вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.
У нас все новые щиты 16 на освещение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.10.2016 в 10:54:21
igor1 написал:
avmal написал: Дифференциальная защита для электроплиты и освещения, кроме санузла, не требуется.
А что, есть нормативные требования по установке УЗО? Сеть то TN-S (ну, или TN-C-S). Не ТТ же! Любопытно, почему УЗО 25А, а под ним 3АВ 16А? Не сочетаются как-то.
igor1, естественно. «411.3.3. In a.c. systems, additional protection by means of a residual current protective device (RCD) in accordance with 415.1 shall be provided for – socket-outlets with a rated current not exceeding 20 A that are for use by ordinary persons and are intended for general use; and – mobile equipment with a current rating not exceeding 32 A for use outdoors» (IEC 60364-4-41:2005. Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock).
24.10.2016 в 10:59:56
Alex9801 написал: Застройщики сговорились чтоли - вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.
Не то, чтобы сговорились, а принципы у них одинаковые - минимальные расходы при максимальной прибыли. Автоматы 16А дешевле автоматов 10А и требованиям особо не противоречат.
24.10.2016 в 11:06:47
Alex9801 написал: У меня другой вопрос возник. Застройщики сговорились чтоли - вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.
Это допустимо: «433.3.1. Devices for protection against overload need not be provided: … b) for a conductor that is not likely to carry overload current, provided that this conductor is protected against short-circuit in accordance with the requirements of Clause 434 and that it has neither branch circuits nor socket-outlets» (IEC 60364-4-43:2008. Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent).
24.10.2016 в 11:18:27