Вот такая странная разводка электрики от застройщика (см. фото). Не очень я понял глубокий смысл такой схемы. То ли на лестничной клетке на пару с выключателем стоит общее УЗО, то ли тут какой-то глубинный смысл, который я пока не постиг.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2016 в 23:59:04

Дмитрий999 написал: то ли тут какой-то глубинный смысл, который я пока не постиг.

Я бы не сказал, что смысл очень глубинный - элементарное выполнение нормативных требований. Дифференциальная защита для электроплиты и освещения, кроме санузла, не требуется.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.10.2016 в 00:00:15

Дмитрий999 написал: тут какой-то глубинный смысл, который я пока не постиг.

это. Дифф на розетки,а на свет и плиту как бы и без него можно обойтись.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

24.10.2016 в 00:11:02

avmal написал: Дифференциальная защита для электроплиты и освещения, кроме санузла, не требуется.

А что, есть нормативные требования по установке УЗО? Сеть то TN-S (ну, или TN-C-S). Не ТТ же! Любопытно, почему УЗО 25А, а под ним 3АВ 16А? Не сочетаются как-то.

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

24.10.2016 в 00:11:55

Отличное решение. Я когда обои клеил, решил частично отключить электрику. И в результате чуть не подключился на провода от снятого выключателя. Отвертка индикаторная хрень какую-то показала - она всегда светится: и когда включено, и когда выключено. Хорошо додумались перепроверить еще раз другой отверткой. Оказалось, провода под напряжением.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2016 в 00:16:51

igor1 написал: А что, есть нормативные требования по установке УЗО?

Вне всякого сомнения.

igor1 написал: , почему УЗО 25А, а под ним 3АВ 16А? Не сочетаются как-то.

Можно и на этот вопрос ответить, если узнаем что у вас сейчас в этажном щите стоит.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.10.2016 в 00:18:20

igor1, общее на вводе на 100 или 300мА селективное, все остальное 30мА и как бы принято на некоторые отдельные линии, если они есть и есть желание - 10мА УЗО

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

24.10.2016 в 00:18:46

avmal написал: Можно и на этот вопрос ответить, если узнаем что у вас сейчас в этажном щите стоит

У нас. Узнаем, но много позже. Я там редко бываю.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2016 в 00:59:33

Дмитрий999 написал: Узнаем, но много позже. Я там редко бываю.

Одев очки, я понял, что и без вашей информации я могу ответить сейчас на ваш вопрос

igor1 написал: почему УЗО 25А, а под ним 3АВ 16А? Не сочетаются как-то.

Разгадка кроется в том, что у вас не УЗО, а диффавтомат С25А.

0
Аватар пользователя
Alex9801

Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

24.10.2016 в 10:19:37

У меня другой вопрос возник. Застройщики сговорились чтоли - вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2016 в 10:34:40

Alex9801 написал: вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.

У нас все новые щиты 16 на освещение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Instructor

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

24.10.2016 в 10:54:21

igor1 написал:

avmal написал: Дифференциальная защита для электроплиты и освещения, кроме санузла, не требуется.

А что, есть нормативные требования по установке УЗО? Сеть то TN-S (ну, или TN-C-S). Не ТТ же! Любопытно, почему УЗО 25А, а под ним 3АВ 16А? Не сочетаются как-то.

igor1, естественно. «411.3.3. In a.c. systems, additional protection by means of a residual current protective device (RCD) in accordance with 415.1 shall be provided for – socket-outlets with a rated current not exceeding 20 A that are for use by ordinary persons and are intended for general use; and – mobile equipment with a current rating not exceeding 32 A for use outdoors» (IEC 60364-4-41:2005. Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2016 в 10:59:56

Alex9801 написал: Застройщики сговорились чтоли - вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.

Не то, чтобы сговорились, а принципы у них одинаковые - минимальные расходы при максимальной прибыли. Автоматы 16А дешевле автоматов 10А и требованиям особо не противоречат.

0
Аватар пользователя
Instructor

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

24.10.2016 в 11:06:47

Alex9801 написал: У меня другой вопрос возник. Застройщики сговорились чтоли - вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.

Это допустимо: «433.3.1. Devices for protection against overload need not be provided: … b) for a conductor that is not likely to carry overload current, provided that this conductor is protected against short-circuit in accordance with the requirements of Clause 434 and that it has neither branch circuits nor socket-outlets» (IEC 60364-4-43:2008. Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent).

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

24.10.2016 в 11:18:27

Instructor, Пишите по-английски.

0