Помогите разобраться. В шкафу запуска вентилятора подпора воздуха стоит контактор IEK КМИ 35012. Нам его нужно запускать от приходящего сигнала пожарной сигнализации. Вычитал что управление от 24В, а куда сажать не понятно.

27.10.2016 в 22:23:42
Помогите разобраться. В шкафу запуска вентилятора подпора воздуха стоит контактор IEK КМИ 35012. Нам его нужно запускать от приходящего сигнала пожарной сигнализации. Вычитал что управление от 24В, а куда сажать не понятно.

27.10.2016 в 22:30:35
OlegSmol, катушка на сколько?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.10.2016 в 22:46:57
Неизвестно. Где посмотреть?
27.10.2016 в 22:47:59
megrad написал: OlegSmol, катушка на сколько?
megrad, Неизвестно. Где посмотреть?
27.10.2016 в 23:40:48
OlegSmol, контактов А1 и А2 принципиально нет или не видно? Должны быть "в глубине" и сверху, по краям. Если нет - вышлите фотку в тех. поддержку иека и позвоните им
27.10.2016 в 23:44:22
Промежуточное реле скорее всего потребуется с катушкой на 24В.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
28.10.2016 в 00:31:49
Странный вопрос, на мой взгляд. Сам же пишет:
OlegSmol написал: Вычитал что управление от 24В,
Стало быть, нужно подать 24В (Правда, непонятно, почему: в подобных случаях, обычно, нужен "сухой" контакт). Куда? Ну, как правило, это просто: посмотреть, куда на входной клеммник идут провода от катушки контактора. А схема есть? Если есть, то покажите, разберемся.
28.10.2016 в 16:48:36
Промежуточное реле под напряжение 24В к пожарке а его контакты в цепь контактора. И все проблемы.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.10.2016 в 16:59:32
OlegSmol написал: Помогите разобраться.
Выбросить ИЕК из шкафа, купить АББ. Заодно и понятно будет как подключать, инструкции АББ хоть написаны российскими технарями, а не переведены гуглом с китайского как у шмека.
28.10.2016 в 17:27:56
вот бы Alexey_Spb** вам за каждый такой комментарий ридонли на недельку прописывали. топикстартер не просил разбрасываться его контакторами, а вполне однозначно сформулировал вопрос. кроме того, переводи инструкцию хоть гугл, хоть поэт-песенник, котактору на катушку, на контакты а1 и а2 надо подать питание и он втянет сердечник и замкнет (или опционально разомкнет) силовые контакты.
человек-электрик
28.10.2016 в 17:39:02
OlegSmol написал: В шкафу запуска вентилятора подпора воздуха стоит контактор IEK КМИ 35012. Нам его нужно запускать от приходящего сигнала пожарной сигнализации. Вычитал что управление от 24В, а куда сажать не понятно.
У 35012 нет катушек на напряжение 24В. Вам в любом случае понадобится промежуточное реле. Этот чудесный форум не дает прикреплять pdf, но Вы можете скачать каталог по контакторам , иконка "Коммутационное оборудование". Каталог толковый.
Alexey_Spb написал: Выбросить ИЕК из шкафа, купить АББ. Заодно и понятно будет как подключать, инструкции АББ хоть написаны российскими технарями, а не переведены гуглом с китайского как у шмека
По делу есть что?