aleksandr29, ок, принимается :)
31.10.2016 в 14:51:56
aleksandr29, ок, принимается :)
31.10.2016 в 16:29:35
aleksandr29, сударь Вы о чём? Вопрос стоял о подключении контактора для вентилятора подпора воздуха. Или нет? Где я писал про замену? Моё, твоё - а как сдавать друг на друга валим, кто кому должен. Ещё раз: в щите управления вентилятора подпора воздуха должна быть возможность подключения контактов ОПС. Если такой возможности нет, как в данном случае то что бы Вы посоветовали автору в данной ситуации? Мы обычно ставили клемнник с перемычкой на питание катушки контактора. ОПСники притащат провод со своего блока подключаем, нет ставим перемычку. В ручном режиме вентилятор можно запустить, а за автоматическую пусть у ОПСников голова болит. Пожарку им сдавать. А на чём собран шкаф мне фиолетово. Только обычно КЭАЗ вылетал через месяц после сдачи, ЕКФ через три, ИЭК через полгода. Брендовые щитки меняли, если что, по гарантии). А вот на КЭАЗ, ЕКФ, ИЕК, ТДМ гарантий не было.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.10.2016 в 17:31:55
megrad, мой пост изначально был адресован советам типа "замени на другое". Не принимай на свой счет
31.10.2016 в 17:54:15
aleksandr29, ок.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.