Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
29.10.2016 в 10:25:45
Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
29.10.2016 в 14:36:11
slonikdva написал: Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III.
Это устройство НЕ разрядник!
Это УЗИП!
Поищите принцип работы варистора, разрядника. .
slonikdva написал: Для чего он нужен.
Для защиты от импульсных перенапряжений.
НЕ предназначен для защиты от временных перенапряжений! .
slonikdva написал: Что произойдет при броске напряжения?
При кратковременных временных перенапряжениях ничего не произойдет.
При долговременных перенапряжениях, если НЕПРАВИЛЬНО подключен как делается почти во всех случаях, высока вероятность ЗАГОРАНИЯ, ВЗРЫВА, ВЫНОСА, особенно при системе электроснабжения с типом заземления ТТ, ОПАСНОГО потенциала на РЕ, про что неоднократно предупреждал не разбирающихся в электро/пожаро безопасности, например в теме !
Указанный Вами УЗИП не относится к лучшим решениям!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
29.10.2016 в 15:29:58
Посититель написал: если НЕПРАВИЛЬНО подключен как делается почти во всех случаях
slonikdva, просто имейте в виду, этот человек всегда очень эмоционально пишет, что узипы во всех случаях подключают неправильно, но ещё НИ РАЗУ, ни в одной теме не рассказал, как это делать правильно. И не привел ни одной правильной, на его взгляд, схемы.
Так что не воспринимайте сказанное выше слишком всерьез.
29.10.2016 в 16:47:03
Вот примерные схемы вариантов включения ОПН, которые чаще встречаются. Левый крайний-мина замедленного действия, как раз может превратить РЕ в фазу при отказе варисторных блоков и термозащиты. Правее схема уже лучше, кстати есть ее вариант, где автомата нет, опасен пожаром. Еще правее вариант с предохранителем, самый правильный. Но обе эти схемы ограничивают амплитуду импульса только в цепи фаза ноль, последняя требует использования спецОПН с разрядником для РЕ( у АВВ он под 12к стоит), к тому же сечение проводника РЕ- больше лучше, а длина- как МОООЖНО короче, в идеале 1-1.5м(при установке опн в ВРУ). Предохранитель берем на 32,,,63А в зависимости от ТКЗ сети, и да, все это я понаписал для наиболее популярной схемы ТТ
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
29.10.2016 в 17:06:20
Посититель написал: неоднократно предупреждал не разбирающихся в электро/пожаро безопасности
а еще Вы там предложили склепать чего то там руками, что явно наверно повысит эту самую пожаробезопасность. Как всегда Ваш популизм, а конкретно по теме ничего больше к сожалению.
29.10.2016 в 22:25:52
Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат ?И вообще автомат ставить до него или после него? В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе на 4 этаже.
29.10.2016 в 22:42:30
30.10.2016 в 08:01:39
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами.
30.10.2016 в 10:45:27
slonikdva, ну это смотря сколько придёт на ввод).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.