При сборке электрического щитка столкнулся с двумя сложностями:

  1. Ввод питания на стоящие в ряд автоматы сделал шиной-гребенкой. А как запитать саму гребенку? Пока просто зажал под клемму одного из автоматов гребенку и провод, но выглядит ненадежно, и я не удовлетворен.

  2. Часть соединения в щитке требует провода сечением 6 кв.мм. А он, зараза одножильная, не очень хорошо гнется. Того и гляди, автомат с рейки снесет при попытке загнуть. Как люди решают подобные проблемы?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

16.01.2007 в 18:46:14

altor

1) Модель автомата? Терминал как выглядит? Вариантов несколько: оконцевать провод U-наконечником и зажать под головку винта (если автомат "умеет"); применить U-шину - и туда же; зажать провод и шину в разных зажимах (если возможно); применить специальный терминал для шины; оконцевать провод плоским наконечником (возможно наклонным); оставить как есть - это штатный способ для однопроволочных жил небольшого сечения. Если скоба зажима полукруглая - куда он денется?

2) Оконцевать многожильный проводник наконечниками или терминалами.

0

Следование моим советам вредит кошельку

altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

17.01.2007 в 11:59:54

ВТБ! написал : 1) Модель автомата? Терминал как выглядит? Вариантов несколько: оконцевать провод U-наконечником и зажать под головку винта (если автомат "умеет"); применить U-шину - и туда же; зажать провод и шину в разных зажимах (если возможно); применить специальный терминал для шины; оконцевать провод плоским наконечником (возможно наклонным); оставить как есть - это штатный способ для однопроволочных жил небольшого сечения. Если скоба зажима полукруглая - куда он денется?

Автомат ВА47-29, терминал выглядит как прямоугольная скоба с насечкой, притягиваемая винтом, возможности подключения U-шины нет, сечение провода 6 кв. мм.

Что такое "терминал для шины"?

ВТБ! написал : 2) Оконцевать многожильный проводник наконечниками или терминалами.

Чем терминал отличается от наконечника? Возможна ли оконцовка провода на 6 кв.мм. без специнструмента в домашних условиях, если да - то как?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

17.01.2007 в 13:28:08

Что-нибудь такого рода http://www.electro-mpo.ru/card7756.html http://www.electro-mpo.ru/card7757.html

0

Следование моим советам вредит кошельку

altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

18.01.2007 в 12:25:50

А вот нашел я такие перемычки: http://www.electro-mpo.ru/card10990.html

Как относится к ним общественность?

И почему они такие дорогие? ( 10кв.мм., 25 см - около 50 рублей)

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2007 в 00:16:58

altor написал : А вот нашел я такие перемычки: http://www.electro-mpo.ru/card10990.html

Как относится к ним общественность?

И почему они такие дорогие? ( 10кв.мм., 25 см - около 50 рублей)

Это перемычки для других целей. Вам они не пойдут. Чтобы не ломать пальцы и автоматы однопроволочной жилой, купите гибкий провод ПВ-3 6,0 и цилиндрические изолированные наконечники соответствующего сечения 6,0 и 2*6,0. 2*6,0 вам будут нужны там, где под одну клемму пойдут два провода и таких наконечников вам понадобится больше всего. Опрессовать можно и пассатижами. Не забудьте, чтобы самому потом не ломать голову, отмаркировать провода у ввода в автоматы цветной ПВХ-изолентой. Фаза, если одна, то черная или коричневая, ноль - синяя. Трехфазка - ж,з,к.

0
altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

19.01.2007 в 08:42:31

avmal написал : Опрессовать можно и пассатижами.

Если не трудно, поясните, пожалуйста, как опрессовывать? Со всей дури сжать наконечник плоскими губками пассатижей, или несколько раз острыми частями?

P.S.Ток в проводе будет соответствовать его сечению 6 кв.мм :-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

19.01.2007 в 09:05:36

altor написал : Со всей дури сжать наконечник плоскими губками пассатижей, или несколько раз острыми частями?

Вы же для себя делаете - один раз попробуйте "поломать пальцы" десяткой или шестёркой. Да, неудобно, да, несподручно. Но это будет быстрее, чем искать наконечники и нужный гибкий кабель. И несравнимо надёжнее, чем опрессовка подручными средствами (да ещё и без опыта).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

21.01.2007 в 00:45:36

ВТБ! написал : Вы же для себя делаете - один раз попробуйте "поломать пальцы" десяткой или шестёркой. Да, неудобно, да, несподручно. Но это будет быстрее, чем искать наконечники и нужный гибкий кабель. И несравнимо надёжнее, чем опрессовка подручными средствами (да ещё и без опыта).

Согласен с ВТБ, особенно по поводу обжатия подручными средствами. Изначально можно было сделать с помощью таких модулей шин http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe956.html Можно найти наши(подешевле) производства ИЭК. Делал шкаф автоматики с потреблением 40А на фазу(3ф) показали себя хорошо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2007 в 01:01:40

altor написал : Если не трудно, поясните, пожалуйста, как опрессовывать? Со всей дури сжать наконечник плоскими губками пассатижей, или несколько раз острыми частями?

Со всей дури сжать наконечник плоскими губками пассатижей, а затем несколько раз острыми частями.

0