02.11.2016 в 06:42:14
Пытались собрать схему щита сами, но углубились в тему настолько, что осознали - электрика дело слишком сложное и ответственное, у самих уже не хватит возможности и времени это все до ума довести, как и искать сейчас кому это можно было бы на ходу перепоручить. А дом пора давно подключать, и необходимо собрать хоть какую-то базовую часть схемы, чтобы дальнейшее доведение ее до ума в спокойной обстановке не оказалось мучительно болезненным и потребовало лишь доделки или минимальных переделок.
В связи с этим вопрос - есть в прикрепленой схеме какие-то принципиальные ошибки, недочеты, мины замедленного действия? В частности:
Кабель 4х16 идет под землей от общего уличного ЩР и заходит прямо в дом. Все что делается в нашем щите, делается из соображений безопасности, удобства, экономики и дальнейшего его совершенствования. Никаких требований от управляющих структур садоводства к нему нет, от поставщика энергии я так понимаю и быть не может.
Просьба подсказать,правильно ли вообще сформулированы эти вопросы, а то может быть я даже спрашиваю не так, не то что нужно для этой ситуации. Повторюсь, перелопачено материала уже достаточно, чтобы стало дурно. Вопрос в том чтобы теперь быстро создать базовую сборку - малой кровью без грубых ошибок, и потом спокойно доделывать.
02.11.2016 в 07:18:57
02.11.2016 в 09:46:18
Raevlav написал: можно ли/нужно ли разрывать ноль отдельным автоматом (уже после разделения pen-проводника)
Если только на конкретный потребитель, типа АВ 2Р. Но не защитный ноль (РЕ).
Raevlav написал: сколько приблизительно щитового пространства в модулях хватит/нужно зарезервировать под будущую защиту по напряжению (различные реле напряжения, узип/молниезащита/предохранители и т. п.) - 12, 18, 24..?
Нарисуйте схему хотелок в дин модулях. Один дин модуль 17,5 мм.
Стандартные дин рейки в щитах 12, 18 дин.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.11.2016 в 09:52:15
Не хватает деталей. Где установлен этот щит? Что из себя представляет ввод, есть ли штатное заземление на столбе и какое и т.д.
Без этого по вашей схеме ничего сказать нельзя, вот я бы остерегся TN делать как у вас для частного дома.
Raevlav написал: можно ли организовать ввод через отдельные автоматы на каждую фазу
Нет. Если есть много денег и терпение, поставьте на ввод селективный автомат серии ABB S750DR с характеристикой E. Но под него надо рассчитывать проводку ибо в случае КЗ на участке до неселективных автоматов, он будет жарить по полной. И да, ему много места надо.
Raevlav написал: нужно ли разрывать ноль отдельным автоматом (уже после разделения pen-проводника)
Категорически нет, ноль рвется только вместе с фазой.
02.11.2016 в 10:01:26
Raevlav написал: можно ли организовать ввод через отдельные автоматы на каждую фазу; можно ли/нужно ли разрывать ноль отдельным автоматом (уже после разделения pen-проводника)
Не изобретайте. Нельзя и точка. И из однополюсных автоматов 3-х 4-х полюсный автомат тоже не собрать.
02.11.2016 в 10:15:47
02.11.2016 в 12:02:21
не судьба открыть тему того же барамова и тупо передрать оттуда типовой щит? нет, каждый изобретает собственные грабли.
02.11.2016 в 12:09:32
masana, с таким же успехом можно открыть журнал про интерьеры и передрать оттуда дизайн )
человек-электрик
02.11.2016 в 12:53:39
masana написал: не судьба открыть тему того же барамова и тупо передрать оттуда типовой щит? нет, каждый изобретает собственные грабли.
masana, эээ.. у Барамова типичный щит это комбилайн модулей так на 288.
02.11.2016 в 13:10:21
Raevlav написал: можно ли организовать ввод через отдельные автоматы на каждую фазу
Нет, только трёхполюсный или четырёхполюсный аппарат.
Raevlav написал: можно ли/нужно ли разрывать ноль отдельным автоматом (уже после разделения pen-проводника)
Ни в коем случае.
Raevlav написал: сколько приблизительно щитового пространства в модулях хватит/нужно зарезервировать под будущую защиту
Комплектация щита, включая и сам щит, производится только по окончании разработки схемы и конструкции щита.
Raevlav написал: насколько разумно убрать все линии под три УЗО на каждой фазе, без вводного селективного и отдельных нижестоящих групповых?
Вполне разумно.
Raevlav написал: Все что делается в нашем щите, делается из соображений безопасности, удобства, экономики и дальнейшего его совершенствования.
Никаких совершенствований не потребуется после тщательной и грамотной разработки схемы щита.
Raevlav написал: Вопрос в том чтобы теперь быстро создать базовую сборку - малой кровью без грубых ошибок, и потом спокойно доделывать.
Ещё раз - сначала разработка и только потом создание. То, что вы изобразили это не схема. Для подобных творений я бы обратился к специалисту. Особенно на стадии разработки.
02.11.2016 в 13:11:07
Raevlav, нет никакой необходимости делить предполагаемый "пен"), то есть можно и скорее всего нужно сделать ТТ. Если щит в доме и нет трехфазных потребителей - 4Р АВ - счетчик - 3ф селективное УЗО - далее на каждую фазу 2РАВ - РН если надо - далее как для одной фазы необходимое количество групповых 1ф УЗО и АВ + выделенные линии АВ+УЗО Чтобы не путаться, да дорого, но будет хорошо - используйте только 4Р и 2Р АВ, тогда не возникнет вопрос про отдельный 1Р АВ на "ноль")
03.11.2016 в 02:03:18
Благодарю за ответы.
Я так понял, что делать ввод через три однофазных автомата никто не рекомендует. А с чем именно это связано? Я понимаю, что возможно пытаюсь тут велосипед изобретать, но во-первых не помню чтобы попадались какие-то ограничения на это в процессе погружения в тему, а во-вторых электромонтажники, все это собирающие, то ли не были против, то ли сами предложили такой вариант. И если это очень грубое нарушение чего-либо, то хотелось бы для себя их квалификацию прояснить (пусть они лишь монтажники).
megrad
Нарисуйте схему хотелок в дин модулях. Один дин модуль 17,5 мм. Стандартные дин рейки в щитах 12, 18 дин.
В этом и проблема, что никакого конкретного набора предполагаемых устройств на данный момент нет. Хотелки на уровне "защита от скачков напряжения, больших и маленьких, чтобы ТВ-компы не погорели, колбаса в холодильнике не стухла, а сама защита не несла при этом в себе дополнительных рисков безопасности". Обдумывать это еще предстоит, но сейчас нужно иметь хоть какую-то разумную верхнюю оценку пространства в щите, которое нужно под это дело зарезервировать.
Alexey_Spb
Не хватает деталей. Где установлен этот щит? Что из себя представляет ввод, есть ли штатное заземление на столбе и какое и т.д.
Кабель 4х16 идет под землей от общего садоводческого уличного ЩР и заходит прямо в дом. От общих ЩР общие кабеля идут прямо до местной подстанции, к ней идут уже ВЛ сетевой компании. Столбов от подстанции до нашего щитка в доме соотвественно никаких нет. Есть глухозаземленная нейтраль.
avmal
Ещё раз - сначала разработка и только потом создание. То, что вы изобразили это не схема. Для подобных творений я бы обратился к специалисту. Особенно на стадии разработки.
Так, по-нормальному, к нашему сожалению уже не получилось. Спецов искать сейчас тоже ни возможности, ни времени нет. Простая модулька силовых линий уже в процессе монтажа. Вопрос в том как сейчас распределить пространство между ней, блоком ввода-защиты-учета и будущей "умной" автоматикой, не сделав при этом глобальных ошибок.
SB3, цепочка "4Р Ав - Сел.УЗО - 2Р Ав на фазы" - не будет ли избыточна, в чем ее преимущества по сравнению с просто "Сел.УЗО - 1Р Ав на фазу"? То есть, для чего на вводе нужна/полезна двойная защита автоматами и разрыв нуля на всех трех ступенях?
03.11.2016 в 06:20:55
Raevlav написал: Обдумывать это еще предстоит, но сейчас нужно иметь хоть какую-то разумную верхнюю оценку пространства в щите, которое нужно под это дело зарезервировать.
Ссылки смотрели? Там на ваш вопрос
Raevlav написал: цепочка "4Р Ав - Сел.УЗО - 2Р Ав на фазы" - не будет ли избыточна, в чем ее преимущества по сравнению с просто "Сел.УЗО - 1Р Ав на фазу"?
Есть ответы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.11.2016 в 06:28:26
Raevlav написал: Хотелки на уровне "защита от скачков напряжения, больших и маленьких, чтобы ТВ-компы не погорели, колбаса в холодильнике не стухла, а сама защита не несла при этом в себе дополнительных рисков безопасности".
Вот понемногу и рисуйте. Типа 1 ВВод (3 дин) 2 УЗИП (4 дин) 3 Вольтметр (3 дин) 4 Реверсивный рубильник(если планируете питание от генератора)(8 дин) 5 Реле напряжения (2-3 дин) Уже набралось 21 дин 6 Не отключаемые линии 7 Ввод баня 8 Ввод гараж .... Пишите список потребителей и считаете под них линии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.11.2016 в 13:52:45
Raevlav написал: абель 4х16 идет под землей от общего садоводческого уличного ЩР и заходит прямо в дом. От общих ЩР общие кабеля идут прямо до местной подстанции, к ней идут уже ВЛ сетевой компании. Столбов от подстанции до нашего щитка в доме соотвественно никаких нет. Есть глухозаземленная нейтраль.
Следующий вопрос - что внутри этого ЩР (какая модулька там "ваша", как именно сделано заземление) и от чего и как он питается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.