Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.11.2016 в 20:36:12

Kulibin96 написал: Вводной рубильник где? С группами явно перебор, хватило бы и 7-8,для розеток нельзя ставить АВ20А и кабель 2,5, ставте 16 как все нормальные люди, узо на 10мА я бы не ставил- будет без конца срабатывать из за бойлера, ствате на 30

Kulibin96,

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.11.2016 в 21:40:59

ilandr написал: Спасибо всем за советы, схемку переделал. Уменьшил количество групп, отказался от розетки в лоджии (оставил только освещение), линии освещения раскидал по разным группам. Камин будет в гостиной, по этому, по совету pic_Nick, включил его в линию розеток гостиной+спальня. Но есть еще несколько вопросов:

  • зачем нужно селективное УЗО (ведь все линии защищены своими УЗО)?
  • насколько необходимо ставить 2Р АВ в линию лоджии и освещения (это для надежности или для безопасности)?
  • почему характеристика УЗО должна быть А а не АС?

ilandr, узо кондиционерам не требуется , селективное узо не обязательно , тип а нужен не всей технике . Лучший для вас вариант поручить выполнение хотябы щита профессионалам а не слушать форумных специалистов , в половине которых диванные электромонтажники .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.11.2016 в 08:51:53

Димон114, вы бы лучше Кулибину дописали, а-то не смогли вчера))) И не заходите на форум, чтобы не быть "форумным специалистом" :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.11.2016 в 09:34:54

ilandr, я бы группу ванной разделил бы на две под двумя узо 25А 10 мА: бойлер отдельно под своим узо и оставшиеся 3 линии под другим узо.