Если 3х1,5 , на светильнике только L и N, куда третий третья жила?
04.11.2016 в 23:18:21
Если 3х1,5 , на светильнике только L и N, куда третий третья жила?
04.11.2016 в 23:53:51
Про запас. Да и для противопожарного УЗО она необходима.
05.11.2016 в 00:13:35
Молот написал: Если 3х1,5 , на светильнике только L и N, куда третий третья жила?
Молот,
volchenok верно сказал.
Кроме того, откуда вы знаете какой светильник там будет лет через 5, вдруг с клеммой PE - таких сейчас все больше.
Так что даже есть только L и N, жилу PE "про запас" оставьте.
05.11.2016 в 09:55:52
volchenok написал: Про запас. Да и для противопожарного УЗО она необходима.
volchenok, ну так а на светильнике куда ее цеплять? Даже для узо она же должна быть подключена, а не болтаться в воздухе?
05.11.2016 в 10:21:06
Молот написал:
volchenok написал: Про запас. Да и для противопожарного УЗО она необходима.
volchenok, ну так а на светильнике куда ее цеплять? Даже для узо она же должна быть подключена, а не болтаться в воздухе?
Молот, для противопожарного подключать не обязательно, достаточно чтобы было подключено в щитке к РЕ стояка. А вообще-то надо не 3х1.5, а 4х1.5, чтобы в люстре 2 группы независимо включать (0, два конца фазы и земля).
Вечный студент