Аватар пользователя
Allie

Местный

Регистрация: 01.09.2014

Дубна

Сообщений: 6

05.11.2016 в 16:11:07

Здравствуйте! При включении света в ванной перегорела лампочка, при этом отключился автомат. Но после включения автомата выяснилось, что теперь все лампочки в ванной постоянно сильно мигают, т.е. по сути света нет, они даже не успевают толком загореться. Замена на новые не помогает. При ремонте в этом помещении был установлен трансформатор для плавного включения света, мастер сказал, что лампочки так дольше прослужат. Этот трансформатор находится где-то за реечным потолком, который мы не знаем как разобрать. Подскажите, пожалуйста, в трансформаторе дело? Как к нему подобраться? Может как-то можно через отверстия для лампочек? Что делать вообще? Спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.11.2016 в 17:23:55

Allie написал: Подскажите, пожалуйста, в трансформаторе дело?

Похоже на то.

Allie написал: Может как-то можно через отверстия для лампочек? Что делать вообще?

С этого и начать.

Трансформатор лучше вынести за пределы ванной комнаты. Там влажно и возможно авария повторится.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.11.2016 в 18:28:34

Allie написал: был установлен трансформатор для плавного включения света

Скорее всего это не трансформатор. Если лампы галогенные или накаливания, то электрик установил устройство плавного пуска.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.11.2016 в 19:38:25

333vs333 написал:

Allie написал: был установлен трансформатор для плавного включения света

Скорее всего это не трансформатор. Если лампы галогенные или накаливания, то электрик установил устройство плавного пуска.

333vs333, если лампочки низковольтные, то это трансформатор с плавным пуском.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.11.2016 в 19:43:49

MrGalaxy написал: если лампочки низковольтные

Я делал вывод на основании вводных:

Allie написал: При ремонте в этом помещении был установлен трансформатор для плавного включения света

0
Аватар пользователя
Allie

Местный

Регистрация: 01.09.2014

Дубна

Сообщений: 6

05.11.2016 в 19:51:48

Я в этом деле чайник, лампочки обычные, наверно вы правы насчет устройства плавного пуска.

0
Аватар пользователя
Prospector

Местный

Регистрация: 14.02.2011

Ярославль

Сообщений: 198

05.11.2016 в 20:32:11

Allie

При включении света в ванной перегорела лампочка, при этом отключился автомат. Но после включения автомата выяснилось, что теперь все лампочки в ванной постоянно сильно мигают ...

Автомат проверьте!

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

05.11.2016 в 20:45:16

Если вся электрика делалась до сборки потолка, то блок защиты ламп может находиться где угодно. Но обычно его ставят уже по факту установки светильников и поэтому он лежит на потолке возле одного (первого по питанию) из светильников.

Handyman написал: Автомат проверьте!

Ну исходя из данных это вряд ли АВ неисправен.

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

05.11.2016 в 21:16:19

Снять светильник и потянуть за провод. Обычно какая-нибудь электроника вылезает. :a

0
Аватар пользователя
Allie

Местный

Регистрация: 01.09.2014

Дубна

Сообщений: 6

05.11.2016 в 22:22:34

Это точно не автомат, он отключает свет во всей квартире, а не работает только в ванной. Спасибо большое за советы! Завтра будем пробовать.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

07.11.2016 в 01:16:17

Allie написал: Это точно не автомат, он отключает свет во всей квартире, а не работает только в ванной.

У вас чего вся квартира на одном автомате? Такое может быть почему угодно, а лампочка как раз могла перегореть из-за морганий. У себя в квартире много лет не работал выключатель на одну лампочку в коридоре как раз в блоке выключателей и розетки на ванную, туалет, коридор, через 20 лет к тому же свет начал моргать в сопряжённых комнатах. Вскрытие показало, что за блоком выключателей заодно и распред.коробка смежных комнат, а лампа в коридоре не работала с выключателем, потому как намудрили при подключении и лампу закоммутировали прямо на ноль мимо выключателя, там же на нуле оказалась нарушена изоляция из-за чего собственно и моргал свет в сопредельных комнатах. После переделке и моргать перестало и выключатель на коридор заработал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.