avmal написал: Там сейчас стоит 25А и два по 16А - один автомат 50А вместо них не позволит превысить отведённую мощность.
Это по проекту. Изменение проекта только через согласование. С расчётом согласен.
09.11.2016 в 16:54:20
avmal написал: Там сейчас стоит 25А и два по 16А - один автомат 50А вместо них не позволит превысить отведённую мощность.
Это по проекту. Изменение проекта только через согласование. С расчётом согласен.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.11.2016 в 18:25:05
megrad написал: Это по проекту. Изменение проекта только через согласование.
На это сейчас практически никто не обращает внимания, если не нарушает, не ухудшает, не превышает и т.д. Главное, чтобы перед счётчиком никаких лишних подключений не было, пломбы на счётчике не были нарушены и электроэнергия вовремя была оплачена. Эпоха потребителей, блин ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу