megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.11.2016 в 16:54:20

avmal написал: Там сейчас стоит 25А и два по 16А - один автомат 50А вместо них не позволит превысить отведённую мощность.

Это по проекту. Изменение проекта только через согласование. С расчётом согласен.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 18:25:05

megrad написал: Это по проекту. Изменение проекта только через согласование.

На это сейчас практически никто не обращает внимания, если не нарушает, не ухудшает, не превышает и т.д. Главное, чтобы перед счётчиком никаких лишних подключений не было, пломбы на счётчике не были нарушены и электроэнергия вовремя была оплачена. Эпоха потребителей, блин ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.