andreyplt
andreyplt
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Москва

Сообщений: 88

09.11.2016 в 08:45:55

Здравствуйте. Залили нам соседи ванну сверху. Вода, видимо, текла в районе полотенцесушителя и попала на розетки (отдельный автомат), розетку стиралки (автомат), подвесной потолок (не уверен, но на лампочках была мокрота, а на самом потолке вроде нет). В углу ванны, где в основном и текло, проложены кабели к розеткам, теплому полу и кондиционеру в комнате т.к. он на смежной стене. Имеется общая земля для всех розеток и (наверное) кондиционеров.

В итоге выбивает УЗО. Но не просто не включается, а в какой-то момент времени. При включении любой из лампочек или без какого-то вмешательства, просто раз и выбило. Причем даже выключении всех автоматов связанных с ванной и кондиционерами, шансы на длительную работу электричества повышаются, но духовку не включишь. Если с утра до обеда еще можно как-то жить, то начиная с 15-16 часов приходится обходиться только лампочками и холодильником. Периодически выбивает.

Это все описание, для лучшего понимания. Что хочу:

  1. Не понятно, почему при обесточивании практически всего, все равно со временем выбивает УЗО? Общая земля?
  2. Почему к вечеру становится все хуже? Понятно, что кол-во потребителей в доме в целом растет, есть связь?
  3. Пустить питание в квартиру в обход УЗО плохая идея? В квартире около 20 автоматов. Вечером невозможно накормить детей, сделать уроки.
  4. Если все оставить как есть, просушка результат даст? Провода медные, лилось не потопом, мокрая одна стена. Если бы не УЗО и не соседи снизу мы бы вообще ничего не увидели (текло за плиткой в коробе где скрыт подвод к полотенцесушителю, ну и провода по стенке идут.)
1
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

09.11.2016 в 08:58:34

andreyplt написал: В итоге выбивает УЗО.

У вас общее УЗО? - то есть одно на всю квартиру?

0
andreyplt
andreyplt
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Москва

Сообщений: 88

09.11.2016 в 09:15:34

Klod, Да, УЗО на лестничной площадке от застройщика (ABB FH202AC, 25А, I=0.03A). В самой квартире щиток с общим входным автоматом и отдельными автоматами на линиях.

Я еще не сказал, что даже включение УЗО не простая задача - "упирается". Бывает, что и с 10 раза включится. Иногда достаточно перевести в положение выкл. свет в коридоре.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.11.2016 в 10:33:44

Вариантов два, подождать пока совсем высохнет или искать и отключать неисправную линию. Одно УЗО на квартиру в новостройке - мало. Были бы 2Р АВ - давно бы отключили 1-2 подозрительные линии.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

09.11.2016 в 10:35:11

andreyplt написал: почему при обесточивании практически всего, все равно со временем выбивает УЗО? Общая земля?

Вероятнее всего, утечка по неотключаемому "нулю". Вероятность того, что после просушки всё нормализуется довольно большая, но не 100%.

0
andreyplt
andreyplt
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Москва

Сообщений: 88

09.11.2016 в 10:40:08

Oleg V написал:

andreyplt написал: почему при обесточивании практически всего, все равно со временем выбивает УЗО? Общая земля?

Вероятнее всего, утечка по неотключаемому "нулю". Вероятность того, что после просушки всё нормализуется довольно большая, но не 100%.

Oleg V,

Так я вроде все отключал, оставалась только кухня (по разводке очень далеко от ванной, провода от щитка должны идти в противоположных направлениях) и все равно выбивало. Или это общий ноль для всей проводки?

А почему вечером хуже?

1
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

09.11.2016 в 10:41:04

andreyplt написал: включение УЗО не простая задача - "упирается". Бывает, что и с 10 раза включится

Это вы зря - вы его угробите.

andreyplt написал: есть связь?

да.

andreyplt написал: просушка результат даст?

да.

0

И это пройдёт ...

andreyplt
andreyplt
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Москва

Сообщений: 88

09.11.2016 в 10:43:38

serj12, Если угроблю, то хрен с ним, дети голодные и с невыученными уроками.

А в чем будет выражаться угроблю? А если пустить мимо него на время просушки? По опыту время просушки (ясно, что от степени залива зависит), но порядок - неделя, три, месяц?

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

09.11.2016 в 10:46:17

andreyplt написал: А почему вечером хуже?

По тому, что суммарная утечка всех приборов, обычно, не превышающая порог срабатывания УЗО, теперь подкреплена утечкой, скорее всего, в распаечных коробках, или в местах соединения проводов. Вечером приборов больше - сами сказали. Для единственного УЗО ноль общий для всей квартиры. По времени просушки - несколько недель, плюс-минус несколько недель.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

09.11.2016 в 11:47:40

andreyplt написал: просушка результат даст?

Результат будет, но непонятно какой...

andreyplt написал: Не понятно, почему при обесточивании практически всего, все равно со временем выбивает УЗО?

Вы отключаете автоматом только фазный проводник а нулевой не отключаете. Он скорее всего сидит на нулевой шине. Если отключить нулевой и фазный проводник неисправной линии, то такого не будет.

0
andreyplt
andreyplt
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Москва

Сообщений: 88

09.11.2016 в 14:01:19

Oleg V написал:

andreyplt написал: А почему вечером хуже?

По тому, что суммарная утечка всех приборов, обычно, не превышающая порог срабатывания УЗО, теперь подкреплена утечкой, скорее всего, в распаечных коробках, или в местах соединения проводов. Вечером приборов больше - сами сказали.

Oleg V,

Насчет приборов больше. Да, но это же не мои приборы, речь о соседских?

И все же, если отключить УЗО. Не стоит?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.