Radio написал: А, Б, Ц, Д
АВ-А? ну не знаю.
09.11.2016 в 19:54:45
transkript написал: "Radio" - Я так понимаю, после моего коридорного автомата стоят еще и этажный и домовой какой-то автоматы - они же не выбивают.
И не выбьет - там плавкая вставка во ВРУ. Быстродействие её ниже, чем у вашего "колидорного" (он же "этажный").
09.11.2016 в 19:57:49
Radio написал: Так эти А, Б, Ц, Д,... - у которого из них?
Не тратьте время.
09.11.2016 в 21:09:04
transkript, можно так, но это ничего не даст, я вам о том, что бы в этажном щитке поставили АВ в боксе под пломбу, чтобы могли хотя бы его быстро включать, если что.
09.11.2016 в 21:24:21
SB3, он где-то писал, что включить его не может? )
09.11.2016 в 21:28:32
SB3 написал: чтобы могли хотя бы его быстро включать, если что.
Речь то шла о невозможности замены коридорного автомата а не о невозможности его включить.
09.11.2016 в 23:59:37
Я не так понял фразу автора "В щитке на коридоре стоят пломбы на автомате - замена очень геморная со всякими согласованиями. Пока ищу способы решить через свой щиток.") Некогда сегодня).
10.11.2016 в 00:00:17
В щитке на коридоре стоят пломбы на автомате - замена очень геморная со всякими согласованиями. Пока ищу способы решить через свой щиток. - я не так понял эту фразу автора).
10.11.2016 в 10:29:58
transkript, какого сечения кабель от этажного щита до квартиры? От этого зависит какой АВ можно установить в коридоре (опять же, согласовав с УК). Однако без данных о токах короткого замыкания говорить об увеличении номинала АВ бессмысленно.
10.11.2016 в 19:22:41
Dennis_A, от этажного щитка до квартиры, медная моножила 5х6