Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 19:52:48

Radio написал: А, Б, Ц, Д

АВ-А? ну не знаю.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21188

09.11.2016 в 19:54:45

transkript написал: "Radio" - Я так понимаю, после моего коридорного автомата стоят еще и этажный и домовой какой-то автоматы - они же не выбивают.

И не выбьет - там плавкая вставка во ВРУ. Быстродействие её ниже, чем у вашего "колидорного" (он же "этажный").

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21188

09.11.2016 в 19:56:47

Микитович, почитайте.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 19:57:49

Radio написал: Так эти А, Б, Ц, Д,... - у которого из них?

Не тратьте время.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.11.2016 в 21:09:04

transkript, можно так, но это ничего не даст, я вам о том, что бы в этажном щитке поставили АВ в боксе под пломбу, чтобы могли хотя бы его быстро включать, если что.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21188

09.11.2016 в 21:24:21

SB3, он где-то писал, что включить его не может? )

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

09.11.2016 в 21:28:32

SB3 написал: чтобы могли хотя бы его быстро включать, если что.

Речь то шла о невозможности замены коридорного автомата а не о невозможности его включить.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.11.2016 в 23:59:37

Я не так понял фразу автора "В щитке на коридоре стоят пломбы на автомате - замена очень геморная со всякими согласованиями. Пока ищу способы решить через свой щиток.") Некогда сегодня).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.11.2016 в 00:00:17

В щитке на коридоре стоят пломбы на автомате - замена очень геморная со всякими согласованиями. Пока ищу способы решить через свой щиток. - я не так понял эту фразу автора).

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

10.11.2016 в 10:29:58

transkript, какого сечения кабель от этажного щита до квартиры? От этого зависит какой АВ можно установить в коридоре (опять же, согласовав с УК). Однако без данных о токах короткого замыкания говорить об увеличении номинала АВ бессмысленно.

0
transkript
transkript
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Киев

Сообщений: 9

10.11.2016 в 19:22:41

Dennis_A, от этажного щитка до квартиры, медная моножила 5х6

0