Доброго времени суток. В доме подведено центральное отопление от теплотрассы 50-ми трубами. По дому разводил пп 32 и на радиаторы пп 20. Радиаторы подключены термоголовками. Если вводные краны открыть на полную, в радиаторах появляется очень сильный шум. Прикрываю на подаче почти до конца (на обратке оставляю полностью открытым) и шум пропадает. Начинает только сам кран немного шуметь. Греют радиаторы с прикрытым краном хорошо, не шумят. Слышен шум только от крана на вводе подачи. Не критично, но все же... Да и неправильно же, регулировать кол-во теплоносителя шаровым краном. Впечатление что давление с теплотрассы слишком большое, поэтому и шумят радиаторы.
Вопрос чем будет правильнее ограничить давление в системе, редуктором или балансировочным клапаном. И не будут ли они создавать шум при понижении давления как шаровый кран?

Pantcevich, вы не написали - какие у Вас радиаторы и как они подключены...если есть запорно-регулирующие вентили на обратке радиаторов, можно ими воспользоваться, придушить радиаторы - шум должен исчезнуть

В0д0пр0в0дчик написал:
если есть запорно-регулирующие вентили на обратке радиаторов, можно ими воспользоваться, придушить радиаторы - шум должен исчезнуть

согласен. "душить" надо именно обратку. Это позволяет избежать гидравлических шумов. А возникают они из-за слишком большой скорости теплоносителя.

В0д0пр0в0дчик, радиаторы биметал, подключены через термоголовки, по двухтрубной схеме без байпаса в конце (закольцовано на последнем радиаторе). Попробую придушить вентиль на выходах радиаторов.

Мегавольт., сейчас прижато краном подачи на вводе. Если вместо подачи придушить вводной кран обратки эффект тот же, однако сам кран придушенный тогда шумит.

В0д0пр0в0дчик написал:
Pantcevich, вы не написали - какие у Вас радиаторы и как они подключены...если есть запорно-регулирующие вентили на обратке радиаторов, можно ими воспользоваться, придушить радиаторы - шум должен исчезнуть

В0д0пр0в0дчик,пробовал придушить вентили на обратке с радиатора, не помогло. Как только чуть чуть открываешь, сразу свист и шум. И чем больше открываешь тем сильнее свистит. Впечатление такое, что действительно скорость потока теплоносителя очень большая. Балансировочные клапана и редуктора недешево стоят что бы наугад покупать и пробовать получится или нет. Хотелось бы быть уверенным, что деньги не зря потрачу.

Pantcevich, раз такой большой напор - нужно на входе в дом ставить балансировочный вентиль (с возможностью тонкой регулировки), редуктор не нужен.

В0д0пр0в0дчик, А он не будет шуметь, ведь он же создает заужение как и шаровый? И можете дать ссылку на подобный вентиль для образца?

Pantcevich, типа такого: арт. CIM 747 N 2"
А если будет шуметь - обложить подушками...

Узнайте - нельзя ли поджать кран на начальном участке теплотрассы???

В0д0пр0в0дчик, я пробовал в колодце задвижку на врезке в теплотрассу поджимать. Не убирает шум даже на столько, на сколько поджатый шаровый кран в доме.

В0д0пр0в0дчик, а обязательно ставить 2 дюйма?

Pantcevich, Нет, не обязательно. Можно меньше. Вы писали, что трасса двухдюймовая, поэтому я привел артикул на 2". (можно, напр. 1 1/4", меньше, наверное, не стоит...)