Reznor264, нет, но трубы те же. Там массово меняют. Неармированная труба непонятного происхождения, с учетом того, что давление 6 было, меньше должно быть, но меньше нельзя, не работает, т.к народ наделал теплых полов
master.msk написал: Reznor264, нет, но трубы те же. Там массово меняют. Неармированная труба непонятного происхождения, с учетом того, что давление 6 было, меньше должно быть, но меньше нельзя, не работает, т.к народ наделал теплых полов
master.msk,
Скажите, если заменю на Rehau Stabil по тройниковой схеме. Какова вероятность, на Ваш взгляд, что данный тройник сможет потечь?
И еще, если Ук не разрешит, как у Вас, плитку сбивать. Есть ли смысл делать стык трубы застройщика и Рехау на входе в квартиру? Что по поводу надежности такого стыка?
На тройниках не советую ввиду пластиковых тройников, попутную схему лучше, немного больше трубы уйдет, но
1.не будет соединений в стяжке, радиаторы из стены естественно подключать
2.гарантировано будет работать, тройниковая сильно зависит от балансировки
master.msk написал:
На тройниках не советую ввиду пластиковых тройников, попутную схему лучше, немного больше трубы уйдет, но
1.не будет соединений в стяжке, радиаторы из стены естественно подключать
2.гарантировано будет работать, тройниковая сильно зависит от балансировки
Стыки лучше не делать
master.msk, мне насчитали материала по тройниковой схема на 16-18 000 руб.
А если также делать попутную, как Вы предлагаете, как Вы думаете, сколько примерно выйдет? Раза в 2 будет разница в большую сторону?
Если вопрос денег приоритетный, делайте на тройниках из пола, принципиально более надежная схема не может стоить дешевле, смысл обсуждать, если и так будет работать как сейчас
Reznor264, Я бы сделал так: в районе входной двери смонтировал коллекторную группу на 3 выхода и, уже от нее, сделал поводку к каждому радиатору (трубой рехау или теце) Коллекторы можно посадить на уже проложенные трубы тиемме, отрезав лишнее. По хорошему, нужно до коллекторов вести трубой бОльшего диаметра (20), но если нельзя ломать пол в коридоре - можно оставить эту трубу. Т о исключаются замоноличенные соединения.
Reznor264 написал:
Спасибо!
Мои мастера говорят, что попррбуют вытащить из-пол горилора трубу от застройщика , из гофры , , протащить туда Рехау стабил. реально ли это?
Reznor264, попробовать конечно реально, а вытащить...много раз пытался, вроде бы рядом, а не идет, только с выламыванием плитки, даже на фото выше, казалось бы небольшой участок, но с большим трудом и с разными хитростями удалось затянуть трубу в шкафчик, труба 20 рехау стабил
Reznor264 написал:
Спасибо!
Мои мастера говорят, что попррбуют вытащить из-пол горилора трубу от застройщика , из гофры , , протащить туда Рехау стабил. реально ли это?
Reznor264, попробовать конечно реально, а вытащить...много раз пытался, вроде бы рядом, а не идет, только с выламыванием плитки, даже на фото выше, казалось бы небольшой участок, но с большим трудом и с разными хитростями удалось затянуть трубу в шкафчик, труба 20 рехау стабил
master.msk,
А по поводу матриала данной трубы - как вы считаете, это сшитый полиэтилен? Мне показалось, что это вообще просто пластик...
я если честно не помню уже маркировку, смысл ее изучать, даже если бы это была хорошая труба, сделано плохо, нет смысла наращивать ее и закладывать мины в стяжку, да и монтаж монтажу рознь, естественно его делали самые дешевые сантехники, в лучшем случае ролики на ютюбе посмотрели и делали, никакая труба ничего не гарантирует
Среднее качество от "отделочников под ключ" также невысокое, мягко говоря
Reznor264 Поэтому может быть вам и не стоит менять, что толку судьбу испытывать если бюджет - кризисный
SunFire написал:
В этом своем ролике Николай Грешнов рекомендует все-таки 25-ю трубу
На 3 радиатора вполне хватит 20-ки (сейчас-то 16 стоит) Reznor264, сшитый ПЭ - это тоже "просто пластик", вот трубы, типа рехау стабил или ТЕЦЕ - не просто, а с узорами, там металлический слой от кислорода защищает, от ультрафиолета...
я считаю что нет смысла переделывать, обычно смысл есть если застройщик экономил, например используя всякие бирпексы или пластиковые фитинги....а тут качественный материал, один из лучший производителей. тем более у вас будет хоть гарантия какое-то время, а после переделки гарантия будет лишь на честном слове, скорее всего.
Олегович написал:
я считаю что нет смысла переделывать, обычно смысл есть если застройщик экономил, например используя всякие бирпексы или пластиковые фитинги....а тут качественный материал, один из лучший производителей. тем более у вас будет хоть гарантия какое-то время, а после переделки гарантия будет лишь на честном слове, скорее всего.
Олегович,
А это точно труба Tiemme?
на ней почему-то не написано ... Только Made in Italy
master.msk написал:
На тройниках не советую ввиду пластиковых тройников, попутную схему лучше, немного больше трубы уйдет, но
1.не будет соединений в стяжке, радиаторы из стены естественно подключать
2.гарантировано будет работать, тройниковая сильно зависит от балансировки
Стыки лучше не делать
master.msk,
Не знаю как Вас зовут, поэтому master.msk, можете еще, пожалуйста, разъяснить фразу "сильно зависит от балансировки".
Что это такое и как понимать ? (для себя интересно).
Спасибо!
Олегович написал:
я считаю что нет смысла переделывать, обычно смысл есть если застройщик экономил, например используя всякие бирпексы или пластиковые фитинги....а тут качественный материал, один из лучший производителей. тем более у вас будет хоть гарантия какое-то время, а после переделки гарантия будет лишь на честном слове, скорее всего.
Олегович,
А это точно труба Tiemme?
на ней почему-то не написано ... Только Made in Italy
Reznor264, ну вам виднее должно быть) по вашим фото я тоже этого не могу утверждать. посмотрите на других местах где есть возможность сдвинуть гофру.
Олегович написал:
да мало ли кто что советует, строители по проекту делают, а не по советам с ютуба...
Дай бог, дай бог. Очень часты случаи, когда под конец стройки денег уже нет (особенно в последние несколько кризисов), начинают экономить на сечении кабелей, на диаметре труб и т.д.
Просто если уже переделывать ДЛЯ СЕБЯ и ломать плитку на площадке, я бы перестраховался. Ну будет на 2-3 тысячи дороже. Но это разовая затрата. Через 2 недели забудется.
Опять же заужения в фитингах учесть.
Двухтрубка, нет сомнения, через несколько лет работать будет только хуже, а тут запас будет. Всяко при еле работающей циркуляции "продавить" ( ) 25-ю трубу с 25-ми фитингами будет легче, чем 20-ю и тем более 16-ю.
Олегович написал:
да мало ли кто что советует, строители по проекту делают, а не по советам с ютуба...
Дай бог, дай бог. Очень часты случаи, когда под конец стройки денег уже нет (особенно в последние несколько кризисов), начинают экономить на сечении кабелей, на диаметре труб и т.д.
Просто если уже переделывать ДЛЯ СЕБЯ и ломать плитку на площадке, я бы перестраховался. Ну будет на 2-3 тысячи дороже. Но это разовая затрата. Через 2 недели забудется.
Опять же заужения в фитингах учесть.
Двухтрубка, нет сомнения, через несколько лет работать будет только хуже, а тут запас будет. Всяко при еле работающей циркуляции "продавить" ( ) 25-ю трубу с 25-ми фитингами будет легче, чем 20-ю и тем более 16-ю.
SunFire,
Как вы разбираетесь про всякие "балансировки системы",почему двухтрубная будет работать хуже, чем коллектор и т.д.?
Где мне об этом можно грамотную статью почитать? Чтобы разобраться?
Олегович написал:
да мало ли кто что советует, строители по проекту делают, а не по советам с ютуба...
Дай бог, дай бог. Очень часты случаи, когда под конец стройки денег уже нет (особенно в последние несколько кризисов), начинают экономить на сечении кабелей, на диаметре труб и т.д.
Просто если уже переделывать ДЛЯ СЕБЯ и ломать плитку на площадке, я бы перестраховался. Ну будет на 2-3 тысячи дороже. Но это разовая затрата. Через 2 недели забудется.
Опять же заужения в фитингах учесть.
Двухтрубка, нет сомнения, через несколько лет работать будет только хуже, а тут запас будет. Всяко при еле работающей циркуляции "продавить" ( ) 25-ю трубу с 25-ми фитингами будет легче, чем 20-ю и тем более 16-ю.
SunFire,
насчет забивания со временем, а чож не 32м диаметром? исходя из такой логики...а исходя из практики, у домов с двухтрубкой, впрочем как и у всех новостроек есть ИТП в котором через теплообменник тепло передается с магистрали и грязный теплоноситель с котельной не заходит в дом. Так что забиваться тут ничего не будет.
Reznor264 написал:
Как вы разбираетесь про всякие "балансировки системы",почему двухтрубная будет работать хуже, чем коллектор и т.д.?
Где мне об этом можно грамотную статью почитать? Чтобы разобраться?
не морочьте себе голову, если радиаторы греют нормально, то и дальше будут греть.
Олегович, Вы не поняли, вероятно, я прямым текстом не указал: имел ввиду не засорение, а убиение двухтрубки. Когда циркуляция еле-еле. Всяко через 25 трубу с 25 фитингами будет лучше, чем через 16 трубу.
Олегович написал:
это недостаток лишь психологический, неразьемное соединение предполагает скрытую прокладку и замоноличивание.
само по себе да, теоретически
Но надо еще обеспечить компенсацию, на тройниках это непросто, а с неармированной трубой часто невозможно. У меня лично никаких "психологических проблем" нет, просто много видел протечек на том же Рехау пинке, бирпексе, вантубо именно на тройниках. Еще до замоноличивания, когда трубы более менее свободно себя чувствуют. Лично я не хотел бы искать протечку по всему полу, слишком последствия могут быть серьезными, в полу или в стене соединения - это разный порядок "рисков"
master.msk, наверно вы правы, потому что я наблюдаю разводку полимерами по полу очень редко и срез информации у меня не тот, потому что не мой профиль. А в нашей стране, и тем более в таком вопросе который поменять потом будет весьма проблематично, нужно предусмотреть все возможные риски.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.