15.11.2016 в 13:30:23
Добрый день!
В люстре постоянно перегорают предохранители. Как проверить вот такую штуку ( фото) на работоспособность ? Заранее благодарю за ответ.
15.11.2016 в 16:11:38
moryak, самый простой способ6 1 отключить трансформатор от люстры 2 в разрыв трансформатора установить лампочку накаливания ватт на 200 (можно несколько меньших впараллель) и включить в розетку. В случае кз от трансформатора лампочка будет гореть довольно ярко, если транс исправен, нужно будет разбирать и проверять люстру. Да, возможна и другая ситуация - транс рабочий, но с большим стартовым током, тогда нужно заменить предохранитель на такой же, но медленный. Это так же будет видно по лампочке - при включении через неё транса она ярко мигнёт на долю секунды, потом погаснет Если лампочки 12V галогенки, то предохранитель может гореть и при выгорании лампочек. Опять же, нужен МЕДЛЕННЫЙ предохранитель.
15.11.2016 в 16:51:55
внутри трансформатора стоит стеклянный предохранитель на 1,6 а.
15.11.2016 в 17:17:07
moryak, 12В лампы представляют собой при включении на холодную почти КЗ вторички, вот и огромные броски тока. Можно в разрыв питания реактор( какой нить дроссель) или терморезистор сунуть
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
15.11.2016 в 20:00:42
moryak написал: внутри трансформатора стоит стеклянный предохранитель на 1,6 а.
возможно высокий стартовый ток трансформатора, если потолок не горючий то поставьте на 2-3А предохранитель и проверьте контакты, особенно на выключателе лампы какие в люстру вкручены? напряжение в сети сколько вольт? обычно перегорает в момент включения?