smalti
smalti
Новичок

Регистрация: 06.10.2016

Киев

Сообщений: 16

15.11.2016 в 18:32:20

Всем привет,

Пришлось мне немного самому разбираться в теме, т.к. мои ребята (которые делают ремонт под ключ) хоть и опытные, но не достаточно как по мне (есть моменты). И вот я как дилетант набросал схему сам, впервые в жизни разбирался в теме. Ребята провели (как я попросил) 18 неразрывных контуров, т.е. без пайки и т.п., в итоге часть линий этих я завязал парами на одно устройство, т.к. по подсчётам должно хватить на них 16А. Кабель везде лежит ВВГнг LS Одесскабель - ГОСТ-овский не горючий, очень добротный, моножила. Какой кабель до щитка идёт - я не знаю ещё.

ссылка

На картинке видно текущий счётчик от строителей, и автомат + что-то ещё на площадке где счётчик на квартиру. Хотелось бы влезть в этот щиток с новой схемой (на 24 модуля щит). Но могу и поменять на 36 модулей скажем. В новой схеме я не считал УЗО на 300мА, и не выбрал токовые характеристики (B везде ставить?).

Сама схема:

По фирме автоматов - буду смотреть на hager.

По позициям в щитке (как оно влазит считал): ДИФы 6 штук * 2 позиции = 12 позиций АВ 9 штук = 9 позиций Вводной 1 штука = 2 позиции Реле контроля 1 штука = 2 позиции ИТОГО 24 позиций ( в щитке 24, но вроде ещё есть тех-зазор на 1-2 элемента)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.11.2016 в 18:51:37

smalti написал: ИТОГО 24 позиций ( в щитке 24, но вроде ещё есть тех-зазор на 1-2 элемента)

А надо 36 местный,если сохраните все линии ,да и вообще должно быть по формуле кол-во места в щите минус 20% = количеству модулей оборудования 36-20% = 28 мест

0
smalti
smalti
Новичок

Регистрация: 06.10.2016

Киев

Сообщений: 16

15.11.2016 в 20:01:30

А есть ли смысл ставить общее УЗО на 300мА (при такой схеме)?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.11.2016 в 20:38:12

smalti написал: А есть ли смысл ставить общее УЗО на 300мА (при такой схеме)?

Посмотрите схему двушки от Хагера и сравните со своей,ради интереса,может поможет в вашем решении

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.11.2016 в 21:14:31

ebf, вот зачем советовать порочную схему с 500мА общим УЗО и двумя УЗО на всё)

Автор, теп. пол на балкон, розетки на балкон - под свои 2р АВ и хотя бы одно УЗО, также два кондея. Свет уберите под своё УЗО с 2р АВ Отдельно линией, с 2Р АВ подключите теплый пол в с/у. Общее УЗО селективное 100мА хватит.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.11.2016 в 21:19:37

SB3 написал: вот зачем советовать порочную схему с 500мА общим УЗО и двумя УЗО на всё)

Для вас порочная,для меня нормальная и за основу должна быть принята,а дальше посмотреть.

SB3 написал: Автор, теп. пол на балкон, розетки на балкон - под свои 2р АВ и хотя бы одно УЗО, также два кондея.

Для таких советов,для начала выясняют,как сделан балкон :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21895

15.11.2016 в 21:20:00

SB3 написал: вот зачем советовать порочную схему с 500мА общим УЗО и двумя УЗО на всё)

Что значит порочную? ... Не позиционируете ли вы себя умнее и авторитетнее хагера? Я бы на вашем месте не стал легкомысленно критиковать то, что сделано признанными европейскими специалистами. :nо:

0
бракодел
бракодел
Резидент

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

15.11.2016 в 21:22:05

smalti, общее Узо - зло

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21895

15.11.2016 в 21:22:46

бракодел, обосновать можете?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.11.2016 в 21:32:08

Показалось, что кончилось обострение осеннее, не, в разгаре).

0
smalti
smalti
Новичок

Регистрация: 06.10.2016

Киев

Сообщений: 16

15.11.2016 в 21:35:05

Сейчас теплого пола на балконе нет. Если и будет - то разберем пол и положим пленку-мат, включение в розетку будет. А в санузле теплый пол в стяжке кабель.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.