Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

16.11.2016 в 21:45:10

#5839125

Всем привет, такая вот проблема... хотят поставить на входе в дом (частный) такой зажим, для соединения домового провода и уличного... Но он негерметичный... хочется полной защищенности от дождя!

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

16.11.2016 в 22:13:46

#5839154

Чем не устраивает прокалывающий зажим?

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

16.11.2016 в 22:23:12

#5839164

Плюсую... прокалывающий зажим

Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

16.11.2016 в 22:23:18

#5839165

Костян челяб, его покупать надо, а этот на халяву есть. :a

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

16.11.2016 в 22:29:33

#5839174

landco, Может, наполнить его чем-нибудь после монтажа? Какой-нибудь защитной пастой.

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

16.11.2016 в 23:28:56

#5839247

Костян челяб, aleksandr29, dimm5, для этого прокалывающего зажима динамометрический ключ же нужен, чтобы не передавить?? :eek:
нет таких инструментов у здешних электриков

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

16.11.2016 в 23:44:33

#5839263

Юрка написал: landco, Может, наполнить его чем-нибудь после монтажа? Какой-нибудь защитной пастой.

Юрка, днем с огнем такую не сыщешь. Да еще и под напряжением наполнять...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

16.11.2016 в 23:55:18

#5839275

landco написал: для этого прокалывающего зажима динамометрический ключ же нужен, чтобы не передавить?? :eek:

обычный.Там самосрывная головка.

landco написал: хотят поставить на входе в дом (частный) такой зажим, для соединения домового провода и уличного...

Пошли они ... себе ставить.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

16.11.2016 в 23:59:30

#5839281

serj12 написал:

landco написал: для этого прокалывающего зажима динамометрический ключ же нужен, чтобы не передавить?? :eek:

обычный.Там самосрывная головка.

landco написал: хотят поставить на входе в дом (частный) такой зажим, для соединения домового провода и уличного...

Пошли они ... себе ставить.

serj12, так что поставить-то? конкретно, модель? нужна защита соединения от дождя

Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

17.11.2016 в 00:11:43

#5839293

landco, прокалывающие зажимы p4, p616, p645 (niled) или аналоги

Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

17.11.2016 в 00:13:00

#5839294

landco, смотрите в описании для каких сечений подходят зажимы.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.11.2016 в 00:15:34

#5839298

landco написал: так что поставить-то?

я такого плана использую - Малогабаритный ответвительный зажим P4 или Зажим ответвительный для ответвления от магистрали проводов ввода в дом Р 616R ссылка ссылка

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.11.2016 в 00:16:30

#5839300

landco написал: нужна защита соединения от дождя

и колпачки заставляю одевать :flirt

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

17.11.2016 в 00:44:23

#5839314

serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.11.2016 в 01:03:52

#5839320

landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco, На Р4 прокол магистрали (и отвода) сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

17.11.2016 в 01:07:24

#5839325

dokar написал:

landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco, На Р4 прокол магистрали сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .

dokar, там не магистраль, там соединяется конец СИПа и конец домового кабеля

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.11.2016 в 01:54:13

#5839338

Костян челяб, Чёрт возьми ТС как всегда со своими заморочками всех разыграл . Ведёт речь об орехе, но никто его спросил куда он его присобачить собрался. Тут все советуют прокалываюшие ,забыв о том что на ВЛ герметичность подключения к магистрали в принципе не возможна, а при применении орехов на хрен нужна. Или этот деятель на СИП собрался подключаться ?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.11.2016 в 02:01:03

#5839340

landco написал:

dokar написал:

landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco, На Р4 прокол магистрали сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .

dokar, там не магистраль, там соединяется конец СИПа и конец домового кабеля

landco, По любасу должны применить прокалывающий зажим , конец СИПа надёжно заизол кровать Предпочитаю клеевую термоусадку.

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

17.11.2016 в 02:31:27

#5839347

dokar написал:

landco написал:

dokar написал:

landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco, На Р4 прокол магистрали сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .

dokar, там не магистраль, там соединяется конец СИПа и конец домового кабеля

landco, По любасу должны применить прокалывающий зажим , конец СИПа надёжно заизол кровать Предпочитаю клеевую термоусадку.

dokar, зачем конец изолировать, если конец будет зажат в зажиме?

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

17.11.2016 в 03:45:53

#5839356

Простите что влезаю, да потому что зажим не на самый край ставить надо, по любому конец останется снаружи.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

17.11.2016 в 05:06:54

#5839374

landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco, вы просто на ЛЮБОЙ зажим прочитайте аннотацию. Скорее всего, в первом же проедложении вы встретите слова ПРЕДНАЗНАЧЕН и ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ. ВОЗДУШНАЯ, Карл. Находящаяся на открытом воздухе. Если ещё не убедил, то оторвите уже ... взгляд от монитора и пройдитесь вдоль любой линии с СИПом. Сколько таких сжимов вы насчитаете? И да, про сертификаты. Ну загляните же уже на сайт какого нибудь производителя. Найдете кучу сертификатов. Или дядя Костя должен это сделать за вас?

Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

17.11.2016 в 07:54:38

#5839394

Костян челяб написал:

landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco, вы просто на ЛЮБОЙ зажим прочитайте аннотацию. Скорее всего, в первом же проедложении вы встретите слова ПРЕДНАЗНАЧЕН и ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ. ВОЗДУШНАЯ, Карл. Находящаяся на открытом воздухе. Если ещё не убедил, то оторвите уже ... взгляд от монитора и пройдитесь вдоль любой линии с СИПом. Сколько таких сжимов вы насчитаете? И да, про сертификаты. Ну загляните же уже на сайт какого нибудь производителя. Найдете кучу сертификатов. Или дядя Костя должен это сделать за вас?

Костян челяб, ну воздушная, да. И что? Это не гарантирует полной изоляции, то есть?

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

17.11.2016 в 08:47:23

#5839409

А как же с линиями ВЛ, которые выполнены вообще голым проводом? Причем даже на высоких и сверхвысоких напряжениях? Кошмар ведь получается. Вообще у меня к орехам всего две претензии.

  1. Что их нужно поотягивать
  2. Что металл хоть и анодированный, но ржавеет. А негерметичность - она не страшна.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

17.11.2016 в 08:50:04

#5839411

Если вам нужна гарантия герметичности места прокола, посмотрите всё это на официальных сайтах производителей

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

17.11.2016 в 10:06:50

#5839458

Прокалывающий зажим предназначен для ответвления провода от магистрального, в том числе для ВЛ, на открытом воздухе, под дождем и солнцем. Не забивайте лишним голову, производитель уже предусмотрел всю необходимую герметичность, где она требуется. Монтаж предельно простой, можно под напряжением...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.11.2016 в 10:17:35

#5839474

landco написал: IP54 или какой?

а вы возьмите и залейте его ведром воды :p он же стоит на улице под дождём,ветром,"ледяным дождём"

а впрочем - делайте как знаете,убеждать - ну его,заняться что ли больше нечем :(

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.11.2016 в 10:23:20

#5839477

landco, герметичный отвод? Вы батенька фантазёр. Нужна герметичность: ставите гермо распред коробку с кабельными вводами. А там хоть сжимы, хоть клемники, хоть распред блоки ставьте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

17.11.2016 в 23:17:24

#5840447

landco написал: смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

залезаем на сайт нилед и смотрим... обращаем внимание на слова : "Ответвительные герметичные зажимы ..." (с) "Характеристика зажимов:

Предназначены для алюминиевых или медных изолированных жил. Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм. Изоляция испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде)."(с)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.11.2016 в 00:25:13

#5840512

ниледы не самые лучшие зажимы, сикамы мне больше нра

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.11.2016 в 09:23:48

#5840675

Radio написал: ниледы не самые лучшие зажимы, сикамы мне больше нра

Radio, Особенно понравилась температурная корреляция пластиковой срывной гайки с моментом эатяжки . Ну и безопаснее она в монтаже , как ни крути.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу