landco
landco
Резидент

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

18.11.2016 в 21:27:09

Здравствуйте, хочу организовать стационарную уличную розетку для сварочного оборудования 220в, затрудняюсь вот в выборе подходящего кабеля... 20м, медь, не менее 4 квадратов, морозо-жаро-влагостойкий... ну и изоляция, устойчивая к ультрафиолету. Качественный УЛИЧНЫЙ кабель нужен, короче. Закрепить его по стене на дюбель-хомуты и не парится с гофрами и тп..

Из того, что распространено в магазинах, что взять? Экзотику на Ebay нет желания покупать)

Ну и заодно может кто розетку присоветует?.. вот лучшее, что я нашел http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/rozetki_nakladnye_dlya_ulitsy/17541524/ (крепится на 4 места вместо обычных 2-х)

PS Ну и там параллельно по той же стене телефонный интернет-кабель идет, типа КТЦП(м) (ADSL), надо от него отступать? И если да, то сколько

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

18.11.2016 в 23:54:31

landco написал: Ну и заодно может кто розетку присоветует?.. вот лучшее, что я нашел

а я пока такие всем ставлю :o ссылкатак не поверите - крышки выламывают :( мешают они им,причём не заказчики,а свои же ,прости господи ,пролетарии :swoon

landco написал: подходящего кабеля... 20м

ВВГ нг нормального производителя.

landco написал: не парится с гофрами

ну и зря - эстетичней :flirt только не ПВХ,а ПНД.

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21010

19.11.2016 в 00:22:18

serj12 написал:

landco написал: Ну и заодно может кто розетку присоветует?.. вот лучшее, что я нашел

а я пока такие всем ставлю :o ссылкатак не поверите - крышки выламывают :( мешают они им,причём не заказчики,а свои же ,прости господи ,пролетарии :swoon

landco написал: подходящего кабеля... 20м

ВВГ нг нормального производителя.

landco написал: не парится с гофрами

ну и зря - эстетичней :flirt только не ПВХ,а ПНД.

serj12, Чел спрашивает про кабель в 4 квадрата , а вы ему бытовуху советуете в которую в большинстве случаев такое сечение совать только контакты уродовать. Пусть Ставит промразьемы в настенном исполнении и IP от 44. На ток от 32А . Так понимаю сварочный пост собрался оборудовать. И ПНД гофре там не место , прогорит нахрен.

0

Да, ни фига.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.11.2016 в 00:41:00

landco, какая мощность сварочника? Я бы посоветовал что-то из этого выбрать, есть на 16А и 32А: https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r57_razemy_promyshlennye_ip44_ip67_pce_avstriya/

Это подешевле. А у АВВ есть варианты с IP68, они дороже, естественно: https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r49_razemy_promyshlennye_ip67_abb/

По поводу кабеля и гофры поддержу serj12. Гофра, кроме того, и УФ-лучей защитит. Например, такая: https://www.electro-mpo.ru/search/?SECTION_ID=3782&q=гофра&residues=N&sale=N

И продумайте, как розетку поставить, чтобы на нее как можно меньше с крыши капало и т.д.. Хоть она со степенью защиты, но лишний раз лучше не рисковать.

0
landco
landco
Резидент

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

19.11.2016 в 00:50:04

alx220 написал: landco, какая мощность сварочника? Я бы посоветовал что-то из этого выбрать, есть на 16А и 32А: https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r57_razemy_promyshlennye_ip44_ip67_pce_avstriya/

Это подешевле. А у АВВ есть варианты с IP68, они дороже, естественно: https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r49_razemy_promyshlennye_ip67_abb/

По поводу кабеля и гофры поддержу serj12. Гофра, кроме того, и УФ-лучей защитит. Например, такая: https://www.electro-mpo.ru/search/?SECTION_ID=3782&q=гофра&residues=N&sale=N

И продумайте, как розетку поставить, чтобы на нее как можно меньше с крыши капало и т.д.. Хоть она со степенью защиты, но лишний раз лучше не рисковать.

alx220, спасибо за ссылки, наверное буду ставить ВВГ в ПНД-гофре. А инвертор сварочный потребляет не более 6квт, так что розетки там будет достаточно стандартной... правда, лучше бы на 20-25А вместо 16ти

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.11.2016 в 00:57:32

6 кВт - это 27 ампер. Берите розетку на 32А. Да и кабель лучше 6мм2. А то 4 мм2 - у него предел 5,9 кВт

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

19.11.2016 в 00:58:32

alx220 написал: И продумайте, как розетку поставить, чтобы на нее как можно меньше с крыши капало и т.д.

И что бы солнце на неё меньше светило...

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.11.2016 в 01:00:57

Лучше, конечно, кабель взять КГВВнг(А)-LS для удобства монтажа, но найти на такое сечение его будет проблематично. На 6 мм2 он только бухтами продается, насколько я знаю. Да и тем более в Краснодаре... Если повезет и найдете - берите его. Если нет, то ВВГнг или ВВГнг-LS. Месте в розетках достаточно, подключите.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.11.2016 в 01:02:34

Alex___dr написал: И что бы солнце на неё меньше светило...

Ну, это тогда ящик или бокс под нее ставить. Но хуже не будет, это да.

0
landco
landco
Резидент

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

19.11.2016 в 01:16:43

alx220 написал: А то 4 мм2 - у него предел 5,9 кВт

9 кВт если снаружи по стене пускать

0
landco
landco
Резидент

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

19.11.2016 в 01:18:05

alx220 написал: 6 кВт - это 27 ампер. Берите розетку на 32А

а что случится, если поставить розетку на 16А? сгорит?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.