20.11.2016 в 16:35:58
Добрый день, коллеги.
На объекте с большим количеством витухи 5е столкнулся с проблемой - при прозвонке некоторых трасс прибор mastech ms6813t выдает split pairs 3-6.
Мне вообще интересно, как может быть такая ошибка на одной паре жил, а не на двух и более. Может это глюк прибора? Но почему тогда такое на нескольких линиях всего?
С одной стороны розетки валена, с другой патч панель. Кабель Кольчугино, дрянь еще та в плане удобства для монтажа. Сначала грешил на себя, в Кольчугино зажали краску и вместо бело- цветных жил просто белые. То есть легко спутать.
Разобрал соединение на патч панели и в розетке, прозвонил мультиметром - все пары звонятся нормально поочередно. Кабель в полном порядке (я его еще до прокладки проверял, правда только изоляцию и проводимость жил, а не правильность свития)
Вместо розетки и патч панели пробовал другую розетку и другую патч панель - та же хрень. Тестовые патч корды в порядке, проверил.
У кого-нибудь идеи есть что это за ерунда?
20.11.2016 в 16:40:21
20.11.2016 в 16:41:52
Сейчас сделаю 2 аццких патч корда, подключаемых прямо на кабель, если ошибка исчезнет, значит сразу 2 розетки подряд бракованные
20.11.2016 в 17:11:23
Переставил оба конца по схеме А вместо B так как 3-6 это зеленая пара, а в схеме А это будет оранжевая. Ошибка повторилась. Значит, либо с тестером глюк, либо обе розетки косячные. В общем, буду копать дальше.
20.11.2016 в 17:48:30
Сделал патч корды со скруткой прямо на кабель чтобы избежать влияния розетки и патч панели. Та же хрень.
Глюк прибора, ведь если одна пара разделена, то такая же ошибка должна быть как минимум и на другой паре!
20.11.2016 в 17:51:10
Вот и покупай потом долбаный Тайвань (это же часть Китая).
Из за ошибки прибора мне теперь потребуется переделывать 4 подключения в розетках и на патч панели, я потратил пару часов своего времени на эту хрень.
И еще находятся на форуме люди, утверждающие что китайская продукция ничем не хуже Европы.
Вот один из многочисленных примеров того что Китай в любом виде это лотерея!!
20.11.2016 в 17:54:59
Буду копить на флюк!
Вот от их обжимки самые лучшие впечатления.
Мастеч в пень!!
20.11.2016 в 20:19:51
тихо, сам с собою...
20.11.2016 в 23:49:40
Velnaz написал: тихо, сам с собою...
Velnaz, да в общем, сам разобрался. В слаботочку редко кто заходит.
Но меня все равно не оставляет мысль - почему прибор показывал split pairs на одной паре (я имею в виду пару жил в составе кабеля). Поэтому тема актуальна. Причем пара-то зелененькая, одна из двух "главных".
Эти линии расположены в самой дальней от щитка комнате, но длина кабеля до щитка раза в 3 меньше допустимой длины для витой пары, то есть это не должно быть причиной.
21.11.2016 в 18:33:55
прикупить еще за 300р простейший LAN тестер, который не знает что такое - split pair. Диоды от 1 до 8 промигали - значит кабель ОК. :-)
22.11.2016 в 13:38:26
Мастеч вроде Китай), не Тайвань.
23.11.2016 в 10:23:56
SB3, а разве Тайвань это не Китай? :)
23.11.2016 в 18:24:19
Попробуйте батарейку сменить в приборе.
25.11.2016 в 16:00:35
Alexey_Spb написал: Буду копить на флюк!
Вот от их обжимки самые лучшие впечатления.
Мастеч в пень!!
Alexey_Spb, Поверьте, у Флюка тоже бывают глюки. У нас в конторе несколько комплектов MicroScanner2 - и бывает что на отзвоненном прибором кабеле линк не поднимается. Ровно до тех пор пока не переобожмешь коннекторы с одной или двух сторон. Сейчас смотрю в сторону GreenLee.
25.11.2016 в 16:13:00
strider1978 написал: Попробуйте батарейку сменить в приборе.
Ок, вы выходные буду на объекте, попробую.. хотя вроде свежие стояли.
fiber написал: У нас в конторе несколько комплектов MicroScanner2 - и бывает что на отзвоненном прибором кабеле линк не поднимается. Ровно до тех пор пока не переобожмешь коннекторы с одной или двух сторон.
Круто :eek:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.